Ja das finde ich auch bemerkenswert wieso sie keine relative Sollwertverschiebung integrieren im X1 wenn selbst der eigene Aktor das nutzt...
Mit unabhängigen Sollwerten funktioniert es allerdings auch zusammen mit dem MDT sehr gut
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira X1, keine Temperaturverschiebung mit MDT Glastaster Smart 2 möglich.
Einklappen
X
-
Und der X1 ist nicht mal optimal für den Gira Heizungsaktor mit Regler, grr.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi, das kannst du nur realisieren wenn du den GT2 mit Temperaturmessung hast. Der GT2 ohne Temperaturmessung hat nur die GAs für IST Temperatur, die Sollwerteinstellungen sind am Schalter nicht möglich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der X1 kann auch keine (relative) Temperaturverschiebung sondern nur eine absolute. Ist bisschen komplexer das Thema und auch davon abhängig ob du die Betriebsartenumschaltung vor hast zu nutzen oder nicht. Ohne dieses wird es zumindest einfacher. Wichtig ist auch zu wissen ob du den MDT Heizaktor G2 oder G3 hast.Zitat von Sinit Beitrag anzeigenKein Status Austausch bei Sollwert Temperaturverschiebung zwischen Glastaster und X1.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bilder sagen mehr als tausend Worte..... Zeige mal deine GA die du auf deinen GT, HA und X1 hast.... Dann kann dir weiter geholfen werden.... Bei der X1 musst du wissen was dimmen angeht.... das die Datenpunkte Schalten und Dimmwert mit den jeweiligen Rückmelde /Status Adressen verknüpft werden müssen.... Och vermute das du es nicht gemacht hast
Einen Kommentar schreiben:
-
Sinit hat ein Thema erstellt X1 Gira X1, keine Temperaturverschiebung mit MDT Glastaster Smart 2 möglich..Gira X1, keine Temperaturverschiebung mit MDT Glastaster Smart 2 möglich.
Servus Zusammen,
habe zum ersten mal den Gira X1 in Kombination mit MDT Glastaster Smart2 und MDT Aktoren Installiert und Programmiert.
Im Prinzip funktioniert die Bedienung der Gebäudesteuerung über den X1, jedoch habe ich noch 2 aktuelle Probleme. Die ich nicht abstellen kann.(Betriebsblind)
1. Kein Status Austausch bei Sollwert Temperaturverschiebung zwischen Glastaster und X1.
2. Dimmen wird am X1 auf den jeweiligen Prozentsatz Symbolisiert jedoch nicht gedimmt. Schalten ist möglich, dimmen nicht !
Über eure Hilfe und mögliche Lösungsansätze wäre ich sehr Dankbar
Beste GrüßeStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: