  • vento66
    antwortet
    Ich habs 1-2 mal getestet da hats funktioniert, frag aber nicht was das für Geräte waren. Ziemlich sicher aber keine Siemens.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wenn man eine Seriennummer hat, kann dann man ja immerhin eine andere PA programmieren und dann das Gerät noch einmal auslesen. Die APp sollte ich mir wohl vorsichtshalber aufspielen und es einmal zu Hause testen. Neulich musste auch wieder der Eli auf Dach klettern, weil er die Geräte ohne Absprache programmiert hatte.

    vento66 Micha, geht das dann mit allen Geräten, die eine unterschiedliche Seriennummer haben oder nur bei Siemens?
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Micha, danke. Jetzt erinnere ich mich auch. Damals war nicht klar, ob die App nur für Siemens Geräte funktioniert, sprich: nur deren Seriennummern.

    Aber wenn ich das Mal brauche, kann ich es ja ausprobieren.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    mumpf geht mit der ETS und einer kostenlosen App auch. Ich glaub die ist von Siemens.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet
    mumpf ich muss meine Aussage revidieren.
    Mit der ETS funktioniert das nicht, da diese Mehrere Anfragen an das Gerät schickt.
    Das verhakt sich dann oder die Info ist gemischt aus beiden Geräten.

    Ja das geht. Aktuell aber nur, wenn nach dem programmieren die Seriennummer ausgelesen wurde, manuell ausgelesen wurde oder das Gerät beim scan gefunden wurde.
    Ein manuelles eingeben der Seriennummer ist aktuell nicht möglich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Super, danke. Werde ich mir merken, wenn ich so was mal brauche. Kann man mit KAENX mittels Seriennummer die PA vergeben?

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Klappt das?
    Das klappt wunderbar.
    Das Phänomen mach ich mir bei der Kaenx zu nutze um Entladene/Neue Geräte auf der Anlage zu finden.

    Einfach ein Connect zu 15.15.255 und danach die Seriennummer anfragen.
    Danach antworten alle schön der Reihe nach mit ihrer Seriennummer.

    P.S.: Um Kollisionen kümmert sich ja schon jedes Gerät alleine.
    Klar ist, dass man danach eine neue Verbindung aufbauen muss.
    Zuletzt geändert von thewhobox; 22.10.2021, 14:56.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von proggerKA Beitrag anzeigen
    Geräte Info von 15.15.255 Auslesen?
    Ist ja egal welches zuerst antwortet.
    Interessanter Ansatz. Klappt das? Oder kollidiert das irgendwie, wenn beide antworten? Hab mir noch nie die Antworten der Geräteinfo auf Telegrammebene angeschaut.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet
    Geräte Info von 15.15.255 Auslesen?
    Ist ja egal welches zuerst antwortet.
    Durch Ordernumber oder so wird sich schon zwischen Wetterstation oder Regensensor unterscheiden lassen können.

    Spätestens beim Übertragen merkt man es dann, tauscht kurz die PA im Projekt und fertig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wenn man die kennt.... Zum Seriennummer aufschreiben ist es wohl jetzt auch zu spät

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet
    Außer die Geräte haben ne Seriennummer, dann kann er die PA auch darüber vergeben.
    ​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Und wenn du Wetterstation und Regensensor getrennt haben solltest, dann kletterst du aufs Dach.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von Pafet Beitrag anzeigen
    Für alles was Außen mal angeschlossen wird habe ich eine Außenlinie gebildet.
    Außenlinie auf die 1.2...
    Kurze Zwischenfrage - wieviele Linienkoppler sind da wirklich verbaut u. wieviele Netzteile?
    Und wie sieht deine Topologie insgesamt aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Den Koppler mal auf Durchzug gestellt?
    Das hilft nicht, Die "Weiterleiten"-Einstellung im Koppler bezieht sich nur auf Gruppentelegramme.

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ansonsten die Schnittstelle auf die Außenlinie hängen und dann aus 1.2.x die PA ändern.
    Genauer: Schnittstelle an die Außenlinie anschließen, der Schnittstelle eine Adresse 1.2.250 oder so geben. Dann mit "phys. Adresse überschreiben" die 15.15.255 mit der gewünschten Adresse überschreiben. Falls es Probleme gibt, den Linienkoppler für diese Operation mal abklemmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Den Koppler mal auf Durchzug gestellt?

    Ansonsten die Schnittstelle auf die Außenlinie hängen und dann aus 1.2.x die PA ändern.

    Einen Kommentar schreiben: