Heizungsaktor "ZU" --> Heizungspumpe "AUS"

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Zitat von Maexle Beitrag anzeigen

    das ist nicht der Fall --> da noch überhaupt kein Heizungsaktor/Stellantriebe verbaut sind
    Aber danke für den Hinweis

    Okay, dann solltest du auf folgendes achten:

    Erst wenn du im Winter, vollkommen unabhängig der Außentemperatur, in reden Raum bei voll geöffneten Stellantrieben deine Wunschtemperatur in erreichst, ist dein hydraulischer Abgleich und die Einstellung der Heizung (Heizkurve/Parallelverschiebung) perfekt. Ein Abwürgen der Heizung über Stellantriebe sollte eigentlich nie geschehen (ausgenommen Fremdeinwirkung wie z.B. viele Personen, starke Sonneneinstrahlung oder ein Kamin).

    Machen die Stellventile zu, ohne dass einer der Störgrößen auftritt ist meistens die Heizkurve zu hoch eingestellt oder deine FBH bekommt zu viel Durchfluss. Damit vernichtest du Energie, gerade Wärmepumpen mögen keine Tatktung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    ja, ein Blick ins Datenblatt hilft auch weiter:

    https://www.mdt.de/download/MDT_DB_Heizungsaktor_03.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maexle
    antwortet
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Wenn während dem Heizbetrieb alle Stellventile zu machen, solltest du dringend deine Heizung einstellen.... so läuft sie sehr ineffizient.
    das ist nicht der Fall --> da noch überhaupt kein Heizungsaktor/Stellantriebe verbaut sind
    Aber danke für den Hinweis


    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    wobei ERR bei FBH eine eigene Diskussion wert wäre..
    hatte ich eingangs nicht wirklich erwähnt... Mir ging es eher ob das überhaupt möglich ist --> da die Aktoren, das Signal ausgeben ist es ja eine gemähte Wiese.


    Können an einem Aktor Ausgang mehrere Heizkreise (bzw. Stellantriebe) angeschlossen werden. Als Beispiel das Wohnzimmer aufgeteilt auf 3 HK das diese 3 von einem Aktor-Kanal "versorgt" werden?


    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Das meinte ich ja mit ext. Heizanforderung…, mod. Regler an WP haben meist pot.freie Eingänge für Heizanforderung. Ist ja bei hybriden Systemen parallel auch erforderlich (Solar, Holzvergaser etc… ).

    wobei ERR bei FBH eine eigene Diskussion wert wäre..

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Wenn während dem Heizbetrieb alle Stellventile zu machen, solltest du dringend deine Heizung einstellen.... so läuft sie sehr ineffizient.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maexle
    antwortet
    Danke für den Hinweis zu den MDT-Aktoren

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Die MDT Heizungsaktoren haben dafür einen Ausgang „Heizanforderung“ zur Steuerung der Heizkreispumpe. Da wird keine zusätzliche Logik benötigt.
    Da ein Speicher vorhanden ist, ist das auch gar kein Problem.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maexle
    antwortet
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    1. Aber wie gesagt guter Ansatz.

    2. auf die Lebensdauer gehen
    1. mit KNX ohne Zusatzkomponente möglich?

    2. guter Hinweis



    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Was ist für eine Heizung verbaut? Wärmepumpe?
    Wennst dem Energieerzeuger nicht sagst das die Pumpe aus ist …, kann es zu Taktungen kommen die auf die Lebensdauer gehen. Nur als kleiner Tipp. Aber wie gesagt guter Ansatz.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maexle
    antwortet
    Das war ja mein Gedanke --> etwas unpräzise war jedoch der Begriff Heizungspumpe.

    Es sind ja zwei Pumpen verbaut:
    1. die Wasser aus dem Kessel in den Speicher schickt
    2. die Wasser in den Heizkreisen umwälzt

    somit sollte die "Abschaltung" auf Pumpe 2 (Heizkreispumpe) wirken

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Grundsätzlich gute Idee, musst nur schauen das die Heizung dann nicht gegen geschlossene Ventile arbeitet …. Das gibt s von nicht KNX Herstellern aus der Haustechnik als fertige Lösung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maexle
    hat ein Thema erstellt Heizungsaktor "ZU" --> Heizungspumpe "AUS".

    Heizungsaktor "ZU" --> Heizungspumpe "AUS"

    Hallo zusammen,

    da der Heizbetrieb wieder gestartet ist, kam mir folgende Idee.

    3 x Heizungsaktor (je einer pro Etage)
    Wenn nun alle Raumtemperatursensoren/regler zu der Erkenntnis kommen, dass die Räume warm genug sind --> Meldung an Heizungsaktor "Schließe Ventil" --> irgendwann sind (theoretisch) alle Ventile (bei allen 3 HzAkt) geschlossen, die Heizungspumpe bekommt davon aber nichts mit und wälzt weiterhin das Wasser um.

    Gibt es eine Möglichkeit ala "Wenn" Dann" die Heizungspumpe abzuschalten?
    Wenn alle Ventile geschlossen --> zeitverzögerung 5min --> Pumpe AUS
    wenn 1 oder mehrere Ventile geöffnet --> Zeitverzögerung 0min --> Pumpe AN


    Danke euch