    Zitat von r3vO Beitrag anzeigen
    Es ist nun eine Gruppenadresse geworden, bei dem alle Schaltstellen, Statusobjekte der Schalter und Sperrobjekte der PMs in einer Adresse sind.
    Passt schon. Zur Übersicht am Ende der Aktion ist der GA-Baum in der ETS brauchbar.

    Gewöhne Dir nur ganz schnell die Formulierung wieder ab es ist was in der Gruppe / GA usw. drinnen.
    Die GA ist mit KO/Geräten verbunden nicht mehr und nicht weniger.

    Stelle Dir eine GA auch als eine Art virtuellen Draht als Verbindung zwischen den Geräten vor. Wenn Du das im Kopf hast erkläre mir wie man eine Klemme in einen Draht steckt. Wenn Du dafür eine sinnergebende Lösung hast können wir auch wieder über die Sinnhaftigkeit der obigen Formulierung diskutieren.

    Zitat von r3vO Beitrag anzeigen
    Deine Erklärungen sind aber teilweise etwas zu kurz gehalten, weshalb gerade mir als Anfänger die richtige Interpretation schwierig gefallen ist.
    Dann mach aus der Passage ein Zitat und frage spezifisch nach. Wie Du siehst sind die Reaktionszeiten hier im Forum nicht in Tagen bemessen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • r3vO
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Lest euch erstmal die Grundlagen des KNX durch und was das mit den Telegrammen auf sich hat. Nur irgendwas planlos in der ETS zu tippen bringt euch nicht weiter und ist recht nervig hier zu lesen. Einsteigerbereich hin oder her. Gerade wenn man euch die Lösung erklärend vorgibt und dann noch gegenfragt als zaudernde Antwort. Echt komisches Verhalten was sich hier so ergibt.
    Du hast natürlich Recht, die Grundlagen sind teilweise nicht vollumfänglich vorhanden, aber planlos würde ich es jetzt auch nicht nennen. Ich danke dir in jedem Fall für deine Hilfsbereitschaft in diesem Forum und freue mich darüber, dass ich wieder mal etwas lernen konnte.

    Zaudernde Antworten wollte ich selbst hierbei nicht geben. Falls dies so gewirkt hat, dann möchte ich mich hierfür Entschuldigungen.
    Deine Erklärungen sind aber teilweise etwas zu kurz gehalten, weshalb gerade mir als Anfänger die richtige Interpretation schwierig gefallen ist.

    Das Problem selbst scheint nun gelöst zu sein. Es ist nun eine Gruppenadresse geworden, bei dem alle Schaltstellen, Statusobjekte der Schalter und Sperrobjekte der PMs in einer Adresse sind.
    test2.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Dann hast aber meist das Problem wenn Du manuell ausschaltest und nach kurzer Zeit wiedernin den Raum gehst und der PM nicht an schaltet weil er die ganze Zeit an war und meint meint immernoch an zu sein. Insofern ist es in der Regel besser immer nur eine Instanz mit dem Aktor sprechen zu lassen und manuelle Eingriffe durch den Automatikträger zu schleusen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Dann kann er ja auch direkt Sperre auf Aktor senden und Status abgreifen sollte das im Angebot der Aktoren sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Er will ja nicht direkt schalten, die GA nutzt der PM und Aktorkombination. Er will hier neben dem PM eine manuelle Beinflussung, da sind es dann andere GA. Weil man ja mit einer Auslösung nur eine GA senden kann je KO.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    der PM hat kein aktiv sendendes Objekt Status Sperre
    Sorry falsch ausgedrückt. Bei mir ist die GA hinter der GA für schalten immer RM schalten. Egal ob ich sie brauche oder nicht.

    Und ja, nächste Lernstufe sind die Flags. Leben heißt lernen, probieren UND studieren

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von r3vO Beitrag anzeigen
    und wenn ich aber von jedem der Taster die Sperre schalten will?
    Ja und nu?
    es sendet doch jeder Taster ein Telegramm, es ist dem Sperrobjekt doch vollkommen egal wer das Telegramm sendet.

    Und im Gruppen/Busmonitor kann man bei der Fehlersuche an jedem Telegramm auch sehen welches Gerät es gesendet hat. Eine GA repräsentiert eine Funktion und die Funktion ist bei Dir Sperre PM und Licht an Flur. Warum soll es für diese Funktion mehrere GA geben?

    Punker Deluxe
    der PM hat kein aktiv sendendes Objekt Status Sperre insofern gibt es dafür auch keine GA die man an den Taster als Rückmeldung verbindet, weswegen man einfach die BefehlsGA auch auf den Status Eingang an den Tastern verbindet.

    Lest euch erstmal die Grundlagen des KNX durch und was das mit den Telegrammen auf sich hat. Nur irgendwas planlos in der ETS zu tippen bringt euch nicht weiter und ist recht nervig hier zu lesen. Einsteigerbereich hin oder her. Gerade wenn man euch die Lösung erklärend vorgibt und dann noch gegenfragt als zaudernde Antwort. Echt komisches Verhalten was sich hier so ergibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Eine Funktion gleich eine GA. Also eine GA für die Sperre und eine für den Status. Die beiden dann auf allen Glastastern gleich. Oder brauchst du wirklich die Info z.B. im Gruppenmonitor von wo aus die Sperre geschalten wird bzw soll die Sperre nur dort freigegeben wird von dem sie gestartet wurde?

    Einen Kommentar schreiben:


  • r3vO
    antwortet
    und wenn ich aber von jedem der Taster die Sperre schalten will?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Die GA die die Sperre auslöst wird bei allen Tastern auch an den Status-Eingang verbunden.
    Da steht nichts von Mehrzahl bgzl. der GA, nur das sie an alle KO verbunden werden soll.

    Eine GA die die Sperre macht wird an alle 4 Taster sendend am jeweiligen Schalt KO und empfangend am KO Sperre der PM und den 4 KO Status Eingang der Taster verbunden.

    ​​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • r3vO
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Dann ist da wohl die falsche Nachlaufzeit im PM eingestellt. Denke bei PIR-Meldern eher in Minuten statt Sekunden.
    Ne das passt ja für 90% meiner Fälle, nur eben nicht wenn ich mich mal wirklich länger im Flur aufhalte und dann eben dauerlicht brauch.

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    4 GA für ein und die selbe Funktion? Muss man aber auch wollen.

    So hatte ich deine Erklärung verstanden.
    Und es funkioniert ja auch nicht mal richtig. Egal an welchem GT ich die Sperre betätige, es aktualisiert sich im Display des GT nicht, aber die Sperre wird ausgeführt. Bei anderen GTs dagegen wird die Sperre auf dem Display angezeigt. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es einfacher gehen muss. Oder irgendwie falsch ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Fehlen da nicht auch Flags?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von r3vO Beitrag anzeigen
    Beispielsweise geht bei uns im Flur nach 15 Sekunden ohne wirkliche Bewegung das licht aus.
    Dann ist da wohl die falsche Nachlaufzeit im PM eingestellt. Denke bei PIR-Meldern eher in Minuten statt Sekunden.


    Zitat von r3vO Beitrag anzeigen
    Wo ist der Fehler???
    4 GA für ein und die selbe Funktion? Muss man aber auch wollen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • r3vO
    antwortet
    Hi,

    also irgendwie funktioniert das nicht oder Ich habe es falsch verstanden. Ich habe
    4x MDT GT II
    und
    2x BJ Premium Mini

    Aufbau der Gruppenadressen:
    GA1: MDT1 schaltet; MDT 2+MDT3+MDT4 erhalten "Wert für Umschaltung";BJ1+BJ2 erhalten Sperre
    GA2: MDT2 schaltet; MDT1+MDT3+MDT4 erhalten "Wert für Umschaltung"; ;BJ1+BJ2 erhalten Sperre
    GA3: MDT3 schaltet; MDT1+MDT2+MDT4 erhalten .... Ihr könnt es euch denken...
    GA4: MDT4 schaltet ...analog dem Rest

    test1.jpg
    Wo ist der Fehler???

    ne die Präsenzmelder sind nicht schlecht platziert. Ich dachte nur, dass das vielleicht ein Workaround wäre. Beispielsweise geht bei uns im Flur nach 15 Sekunden ohne wirkliche Bewegung das licht aus. Mit einem Knopfdruck hätte man im Bedarf dann den PM für 30 Minuten gesperrt und danach läuft er wieder ganz normal.