    Natürlich gleich ausprobiert, Problem weiterhin bestehend.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tubercel
    antwortet
    Versuch doch mal jetzt die 1.1.0 einzustellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    gbglace Genau das meinte ich, wie oben genannt einfach auf der 1.2.0 lassen.
    Wollte nur wissen, ob das Probleme später machen könnte, bei was auch immer, bin da ja nicht so bewandt wie Ihr
    Einbindung später mit Homeserver, eine RF Linie usw.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von BSKNX Beitrag anzeigen
    An sich würde aber doch nichts dagegen sprechen die 1.1.0 dann einfach zu überspringen?
    Ein Koppler geht in der Funktion nur als x.y.0 andere PA ist irgendwas aber kein Koppler, wenn dann also die ganze Linie x.1.z überspringen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    So Koppler hat die 1.2.0 angenommen, irgendwas liegt wie Klaus es schon gesagt hat auf der 1.1.0.
    Nochmal im Anhang ein Linienscan (die 1.1.51 ist mein BWM außen). Direkte Gerätelokalisierung funktioniert trotzdem nicht, komplett ratlos.

    An sich würde aber doch nichts dagegen sprechen die 1.1.0 dann einfach zu überspringen?

    Screenshot 2021-11-24 070725.jpg
    Screenshot 2021-11-24 070740.jpg


    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    Werde morgen mal aus Spaß versuchen den Koppler auf 1.2.0 zu parametrieren, wenn das klappt für mich auch erstmal ok.
    Trotzdem bis jetzt alles sehr mysteriös

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    Klaus Gütter
    ​​​​​​​Jetzt bin ich verwirrt, da die Tunnel siehe #9 andere PAs haben.
    Des Weiteren kam bei der Abfrage #4 die Info kein Gerät unter 1.1.0.
    Zuletzt geändert von BSKNX; 23.11.2021, 21:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Du siehst, dass die Adresse 1.1.0 tatsächlich existiert - jedenfalls kommt da ein T_Disconnect mit dieser Quelladresse. Dass das unmittelbar auf das T_Connect folgt, ist ein Zeichen, dass sich da kein echtes Gerät dahinter verbirgt, sondern beispielsweise eine der Tunnelingschnittstellen der IP-Routers.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    Klaus Gütter leider jetzt erst geschafft.

    Screenshot 2021-11-23 193607.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    Mach ich sobald ich wieder zu Hause bin, denke später Nachmittag

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Kannst du mal den Gruppenmonitor beim Programmierversuch mitlaufen lassen? Vielleicht gibt die Aufzeichnung etwas Aufschluss.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    Außer der Programmiertaste leider nichts weiter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    hat dein linienkoppler ne taste?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Kann man die Linienkoppler per Tastendruck o.ä. auf "Durchzug" stellen und damit mal ihre grundsätzliche Funktionsfähigkeit testen? Lässt die Applikation "Durchzug Linienverstärker" vielleicht auch auf die aktuelle (Default 15.15.255) PA aufspielen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BSKNX
    antwortet
    Das wird wohl leider der Fall sein Danke euch für eure Hilfestellungen.