  • dreamy1
    antwortet
    Danke Dir - das kann passieren, vielleicht hilft es ja trotzdem dem ein oder anderen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HX 81
    antwortet
    Sry.Klar doch.

    Das ist wie beim funken.Denken,Drücken,Sprechen.

    Nur hier halt:lesen,lesen,sehen und verstehen.

    Im Mehrkanalbetriebsmodus hat man unter den einzelnen Kanälen den Punkt " Verhalten nach Reset ".

    In der RGBW Betriebsart unter LED RGBW Einstellungen weiter unten auch " Verhalten nach Reset ".Und bei mir standen hier immer Feste Werte.

    Also der Fehler lag zwischen den Ohren.

    MfG

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Magst Du uns erhellen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • HX 81
    antwortet
    erledigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HX 81
    hat ein Thema erstellt Phönomen bei wiederkehrender Busspannung.

    Phönomen bei wiederkehrender Busspannung

    Moin

    Vielleicht kennt das ja jemand bzw kann mir jemand sagen wie ich es umstellen kann.

    Genutzt wird ein MDT AKD-0424R.02 mit 4 Kanälen. Nach Busspannungsausfall und anschließender Busspannungswiederkehr bleiben die angeschlossenen Lichtkreise aus.
    So ist es auch gewollt.
    Bei dem anderen MDT AKD-0424R.02 der in der RGBW Betriebsart betrieben wird, ist nach Busspannungswiederkehr das Licht an.Und es bleibt auch an bis ich es händisch auschalte.
    Soll das so sein.Was muss ich ändern damit es nicht so ist?
    Verhalten bei Busspannungsausfall ist bei allenen AKD´s-0424R.02 ( egal welche Betriebsart ) auf keine Änderung gestellt.

    MfG