Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT LED Controller - LED AKD-0424R2.02 - Netzteil über externe Schaltaktor schalten
Einklappen
X
-
Das kommt auf die verwendeten Aktoren an wie da das Treppenlicht reagiert auf EIN/AUS Telegramme.
Am Einfachsten ist es das Signal Netzteilanforderung vom LED-Controller am KO per GA 1/1/1 nur 1 senden lassen wenn benötigt und das dann zyklisch senden mit Zeit = X Minuten/Sekunden.
Im Aktor dann den Kanal auf Treppenlichtautomat mit Retriggerung einstellen und hier die Treppenlichtzeit auf 2x X Minuten/Sekunden einstellen.
Jeder weitere Controller sendet mit den gleichen Einstellungen mit der gleichen GA 1/1/1.
Damit ist das Netzteil immer AN wenn ein Controller die Anforderung sendet und wenn keiner mehr sendet, dann ist das Netzteil noch maximal die 2-fache Zykluszeit bestromt. Danach schaltet der Aktor ab.
Je nach Aktor ist der Eingang Treppenlicht aber ein abweichendes KO da musst halt schauen wie es bei deinem Aktor ist. Und bei manchen Herstellern heißt das auch anders meint aber das gleiche.
Aber eben drauf achten das die Treppenlichtfunktion dann nicht auf eine 0 reagiert. Da verhalten sich die Aktoren auch unterschiedlich, bzw. ist das einstellbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Dimmcontroller stellst Du bei den allgemeinen Einstellungen Relaisanforderung Überwachungszeitraum ein (das ist das zyklische Senden), z.B. 5min
Für Relaisanforderung (bei mir KO142) definierst Du eine GA z.B. 1/2/3
Diese Einstellungen machst Du bei allen Dimmcontrollern.
Im Aktor stellst Du den Kanal auf Treppenhauslicht mit z.B. 30min und der Einstellung Zeit neu starten
Der Eingang Treppenhauslicht wird ebenfalls mit der GA 1/2/3 verbunden.
Funktion: Alle Controller senden Ihre Anforderung auf der GA, jedes Senden, egal von welchem Controller setzt die Zeit wieder auf 30min. 30min nach der letzten Anforderung schaltet sich der Kanal und damit das Netzteil ab.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Je nach vorhandenen Geräten, einfache Logikfunktionen sind in vielen Geräten enthalten. Die Lösung von Bernhard sollte in jedem Fall gehen.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Das geht dann aber nur über einen Logikserver und nicht in der ETS selbst, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist nicht nötig, beide Controller zyklisch auf die gleiche GA die Anforderung senden lassen und im Schaltaktor die Treppenhausfunktion retriggern.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da musst du den Ausgang der beiden Controller über ein Oder-Gatter verbinden.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Falls man mit einem Netzteil mehrere LED Controller bedient, kann man das auch umsetzen bzw wie?
Falls LED Controller 1 keinen LED Kanal aktiv hat und dem Aktor sagt "hey, ich brauche keie Spannung mehr" der LED Controller 2 aber noch aktive Kanäle hat, dann Schalter der Aktor das Netzteil ja aus, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja muss ja wenn er nicht schalten soll und auch nicht der Master sein soll, weil ein Master würde ja eben selber schalten. Ein Slave kann einfach nur sagen: Hey Du da im KNX-Bus von mir aus kannst bitte schalten.Zitat von trollmar Beitrag anzeigenBedeutet dann aber auch das der Strom dann nicht mehr über das Relais des LED controllers läuft.
Einen Kommentar schreiben:
-
Auch auf die Gefahr hin etwas falsch verstanden zu haben und blöde Fragen zu stellen:
Du benutzt den AKD-0424R2.02 (siehe Bild)?
Der Controller hat keinen Relaiausgang. Daher kann der AKD-0424R2.02 nur als Slave die Anforderung an einen anderen Aktor oder den AKD-0424R.02 senden.
Edit:
Ich vermute Du hast den AKD-0424R.02.
Selbes Prinzip - Relaianforderungstyp auf Slave stellen, damit Du die KO Funktion "Ausgang" hast.
Angehängte DateienZuletzt geändert von GelleLand; 23.12.2021, 13:58.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dank!
Hab ich gelesen aber nicht verstanden.
Bedeutet dann aber auch das der Strom dann nicht mehr über das Relais des LED controllers läuft.
Sondern vom Schaltaktor direkt zur 230V seite des netzteils oder?
Das ist bei mir sehr schwierig zugänglih und würde bedeuten das ich den Controller anders am installationsort verkabeln muss.
LG
Einen Kommentar schreiben:
-
Du musst den Anforderungstyp auf "Slave" stellen. Der AKD-0424R2.02 kann nur slave sein. Dann ist die KO Funktion korrekt.
Siehe dazu ETS und Handbuch Screenshot.
RTFM
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
trollmar hat ein Thema erstellt MDT LED Controller - LED AKD-0424R2.02 - Netzteil über externe Schaltaktor schalten.MDT LED Controller - LED AKD-0424R2.02 - Netzteil über externe Schaltaktor schalten
Hi,
ich check grad nicht wie ich den MDT LED AKD-0424R2.02 konfigurieren kann das er nicht selber schaltet sondern das ein Schaltaktor Kanal im HV macht.
Mich stört im Schlafzimmer das Relais klacken.
Im Handbuch steht ja "Der LED Controller AKD-0424R2.02 verfügt über keinen Relaisausgang, jedoch besteht hier die
Möglichkeit mit einer „Relaisanforderung über Objekt“ einen Schaltkanal eines externen Aktors dafür
zu nutzen"
Relaisanforderung über Objekt (ab R5.0): "Auf Master" stelle. Welche KO senden dann an den Schaltaktor die Anforderung.
Bildschirmfoto 2021-12-22 um 23.49.40.jpg
Die 141 müsste für mich ein Ausgang sein den ich mit dem externen Schaltaktor Kanal verbinde.
Aber das "Relaisanforderung Eingang" macht mich stutzig.
LG
Stichworte: -