Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT AKU Kanäle koppeln?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Amenophis
    antwortet
    Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
    Sperrt das auch die Bedienung direkt am Aktor-Tastenfeld?
    Die Frage ist, wie oft steuerst du direkt über die Taste am Aktor? Und wieso versuchst du es nicht einfach mit einem anderen Kanal, ob die Sperre auch die Taste sperrt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChuckS
    antwortet
    Für sowas gibt es ja Fancoil Aktoren, wie z.B. den MDT AKK-04FC.03.
    Ist aber für 2 Stufen etwas overkill.

    Ansonsten bin ich auch ein Fan von mechanischen Verriegelungen. Bei 2 Lüfterstufen ganz einfach über ein Schütz mit Wechslerkontakt möglich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Keine Ahnung wieso?

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Sperrt das auch die Bedienung direkt am Aktor-Tastenfeld?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ganz einfache Nummer: Rückmeldung vom Kanal 1 sperrt Kanal 2 und andersrum auch..

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    hat ein Thema erstellt MDT AKU Kanäle koppeln?.

    MDT AKU Kanäle koppeln?

    Hallo allerseits,

    ich habe hier einen Lüfter mit zwei Geschwindigkeiten. Als Anschlüsse hat der N, La, Lb. Die Geschwindigkeit wird gewählt, indem man den Aussenleiter entweder auf La oder Lb schaltet.

    Bei einer konventionellen Installlation würde man also einen Gruppenschalter (oder einen Serienschalter, bei dem die gleichzeitige Betätigung beider Wippen mechanisch verhindert wird) verwenden.

    Bei Aktoren wird sowas normalerweise durch Gruppierung von Kanälen realisiert. Der Aktor verhindert dabei dann auch zuverlässig, dass man versehentlich (durch Fehlparametrierung und/oder Fehlbedienung) beide Kanäle gleichzeitig aktiviert.

    In meinem jugendlichen Leichtsinn hatte ich angenommen, dass so etwas eigentlich mit jedem Aktor möglich sein sollte.

    Doch leider habe ich mich an dieser Stelle doch getäuscht. Der AKU von MDT kann das nur in der Unterputz-Variante, nicht jedoch in der REG-Variante. Warum? Welchen Sinn macht es, das nur im UP zu unterstützen?!?

    Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit, diese Gruppierung nachzubauen.

    Die Kanäle kann man zwar gruppieren indem man sie als Jalosie/Rolladen konfiguriert. Das macht aber wegen der zeitlichen Begrenzung auf maximal 1000s für einen Lüfter keinen Sinn. Dummerweise kann man diese Zeitliche Begrenzung auch nicht deaktivieren. Weiterhin müsste der Lüfter auch immer auf der jeweils anderen Stufe laufen wenn er eine Zeit lang auf einer Stufe gelaufen ist, weil der Aktor sich ja die "Position" merkt und daraus die Laufzeit ermittelt.

    Die GA des jeweils anderen Kanals als Sperrobjekt zu verwenden fällt flach, da bei Aktivierung durch das Tastenfeld des Aktors ja keine GAs versendet werden und die Sperre somit unwirksam ist.

    Die logik-Funktion "tor" könnte Abhilfe schaffen, aber auch hier kommt man nicht weiter, da man sich lediglich auf Objekte, jedoch nicht auf den aktellen Zustand eines Kanals beziehen kann.

    Bei "Priorität/Zwangsführung" steige ich komplett aus. Kann das mal jemand so übersetzen, dass man als nomalsterblicher die Chance hat das zu verstehen?

    Hat jemand noch eine Idee, wie man eine "Gruppenschaltung" realisieren kann?
Lädt...
X