Und mit den Einstellungen bringst Du deine Mitbewohner mit den jetzigen GA Verknüpfungen ins Irrenhaus:
gs2.png
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Werte aktualisieren
Einklappen
X
-
Dann würde ichZitat von Philipp00 Beitrag anzeigeneine Bedienung und die Visualisierung von IP Symcon- Bedienung und Visualisierung ihre Befehle auf die GA = 1/0/12 ausgeben lassen.
- Den Status mit der GA = 1/1/12 sowohl an der Bedienung als auch in der Visualisierung anzeigen lassen,
- und die GA = 1/1/12 am Dali Gateway vom KO = 193 trennen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Um welchen Parameter handelt es sich? Finde ihn nicht,
Einen Kommentar schreiben:
-
nur noch eine Bedienung und die Visualisierung von IP Symcon
Einen Kommentar schreiben:
-
Musst du nur in den Parametern aktivieren. Und bei dem Teil dauert es ein paar Sekunden bis die Rückmeldung da ist.
Edit Du baust Dir da unter Umständen nen klasse Diskolicht.... Nimm die Rückmelde GA von der Helligkeits GA weg!- Sollwert 100
- Rückmeldung 99
- Neuer Sollwert 99
Zuletzt geändert von vento66; 09.01.2022, 20:59.
Einen Kommentar schreiben:
-
Darf ich fragen, welche Geräte und KOs außer dem Dali Gateway mit der GA = 1/1/12 verbunden sind?
Einen Kommentar schreiben:
-
Werte aktualisieren
Hallo zusammen
Eine kleine Frage, gibt es eine Möglichkeit, damit sich der Wert (Lichtwert) beim verändern des Status auch aktualisiert?
Folgendes Problem, ich kann das Licht entweder über den 1-Bit befehl EIN/AUS schalten oder über die Eingabe des Wert. Nun möchte ich aber. dass sich der Wert auch aktualisiert wenn das Licht über den 1-bit befehl eingeschaltet wird.
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: