Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira Taster + Gira Dimmaktor Doppelbetätigung bei Szenen und UM Programmierung
ich glaube nicht, das ein Busgerät überhaupt was interpretiert. Sicher ist mal, das die Taste3 niemals was von einer 0 oder 100 mitbekommt, weil das unterschiedliche Datentypen wären. Da stimmt was Gröberes nicht.
Hi Micha,
naja was Gröberes ist aber auch weit gefasst, ich kann ja nur das in der Szene einstellen was ich einstellen kann und wenn das Drop-down Menü mir vorgibt 0% bis 100% und das ebenso gesendet wird wenn ich die Szene aufrufe, dann ist das ja eben die Frage.
für den Status ist es entscheidend, wie der Aktor die 0% interpretiert, da er den Status für die UM-Schaltung liefern muss. Hast Du eine Status-GA mit den passenden KOs verbunden?
Vielen Dank Paul
Der Aktor interpretiert die 0% nicht, der Aktor sendet die 0% auf den BUS, denn die Szeneneinstellung geschieht ja im Aktor, der das sendet.
Ansteuern kann ich die Szene ganz normal über den Schalter Wippe 1.
Das mit der Stauts GA ist schwierig, weil zumindest bei mir die Rückmeldung Schalten 1bit ist, jedoch die Rückmeldung Helligkeit 1byte jeweils pro Kanal.
Ich habe natürlich eine Rückmeldung Schalten für den entsprechenden Kanal, sodass die LEDS An und Aus gehen.
Frage wäre natürlich ob ich eine Rückmeldung vom Aktor Kanal 2 zur Wippe auch noch machen muss? Also nicht zu den LEDs sondern in der GA Lampe 2 Schalten.
Die Dimmaktoren mit den Best.-Nr. 2171 00, 2172 00, 2174 00 können mit einem Dimmwert von 0% ausgeschaltet werden; das Status-KO 8, 26, 44, 62 "Rückmeldung Schalten" sendet dann ein 'AUS'. Beim Aufrufen einer Szene senden die Status-KOs ebenso den Schaltstatus. Diese 1-Bit-Information muss dem Taste3 mitgeteilt werden; ich verwende dafür eine Status-GA.
ich glaube nicht, das ein Busgerät überhaupt was interpretiert. Sicher ist mal, das die Taste3 niemals was von einer 0 oder 100 mitbekommt, weil das unterschiedliche Datentypen wären. Da stimmt was Gröberes nicht.
für den Status ist es entscheidend, wie der Aktor die 0% interpretiert, da er den Status für die UM-Schaltung liefern muss. Hast Du eine Status-GA mit den passenden KOs verbunden?
Gira Taster + Gira Dimmaktor Doppelbetätigung bei Szenen und UM Programmierung
Guten Tag,
Ich arbeite mich gerade etwas in das Thema KNX ein, weil ich hier eine kleine Gebäudestruktur übernehmen soll. Habe mir dafür ein Testboard gebaut und mal etwas rumgespielt und dabei bin ich auf eine Frage gestoßen die ich nicht so ganz lösen kann.
Programmierung:
-1.Wippe Szenen (Taste 1 Szene An/Guten Morgen ; Taste 2 Aus/Feierabend)
-2.Wippe linke Lampe mit Tasterbelegung EIN/AUS (Taste 1 für EIN ; Taste 2 für AUS)
-3.Wippe rechte Lampe mit Tasterbelegung UM (beide Tasten schalten UM also EIN und AUS)
-4.Wippe rechte Lampe mit Tasterbelegung Ein/Aus (Taste 1 für Ein ; Taste 2 für Aus) zum testen
Problem:
Die 3.Wippe (rechte Lampe) scheint bei UM trotzdem ihren Status beim Abruf von Szenen zu behalten. Heißt: Ich schalte mit der UM-Funktion auf AUS, schalte dann über die Szenenfunktion Szene An/Guten Morgen EIN, dann gehe ich auf die 3.Wippe und will die Lampe ausschalten und den Taster muss ich dann doppelt drücken, da dieser laut Gruppenmonitor und Busmonitor ein EIN sendet und dann ein AUS.
Wenn ich schon beim Busmonitor bin, dann sehe ich da auch das der Gira Dimmaktor in der Szene ein 0% sendet und ein 100%
Es kann sein das ich mir damit die Frage selber beantwortet habe, liegt es daran das die Schalter ein 0% nicht als AUS definieren? Ich habe in den Parametern des Dimmaktors keine Möglichkeit gesehen in der Szene ein AUS oder EIN zu senden. Oder habe ich da noch irgendeinen anderen gedanklichen Fehler?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.