Theben HM 12 T Heizungsaktor mit MDT glastaster smart 2

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Scampman Beitrag anzeigen
    nur etwas gelesen wie, wenn keine Daten ankommen dann gehe in das Notprogramm.
    Das ist richtig, trifft zum Beispiel auf den Wert der IST-Temperatur zu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Scampman
    antwortet
    Das mit dem Notbetrieb, war nur so ne Idee weil es unter den Parametern im Aktor sehr viele Optionen gibt. Ich hatte in der Gebrauchsanleitung nur etwas gelesen wie, wenn keine Daten ankommen dann gehe in das Notprogramm.

    Das jeweils eine KO von Geräten an die GA muß, hatte ich auch so verstanden. Die Konstellation KO:GA hatte ich nur zum auslesen z.B. der Stellgrößen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Scampman Beitrag anzeigen
    Oder kann es sein das in Notbetrieb geschaltet wird, weil der Status des Sollwertes nicht ankommt.
    Notbetreib kennt nur der Aktor und der Aktor ist auch jenes gerät was einen Status dazu kennt, kann also nicht passieren was Du da denkst.

    Zitat von Scampman Beitrag anzeigen
    Muß der mit mehreren KO verbunden werden.
    Also mindestens zwei KO sollten immer beteiligt sein, weil wie sonst soll die Information die mit dem Telegramm transportiert wird wo ankommen. Ein KO sendet und x empfangen es mit x > 0. Ergibt also mindestens 2 KO an denen eine GA verbunden ist. Hast nur ein KO dann sendet das eine KO was auf den Bus, niemand antwortet und das KO wird genötigt diese Nachricht mehrmals zu Wiederholen. Das müllt den Bus voll und schaut im Buslog komisch aus. Und man beachte das zweite Ko sollte nicht am gleichen Gerät sein, einige Geräte ignorieren solche Telegramme, weil sie merken ups ist ja ne Nachricht von mir selbst die nehme ich nicht nochmal in mich auf und gebe sie an die KO wo die GA dran hängt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Scampman
    antwortet
    Moin Moin,
    danke für die Tipps. Ich habe das gestern mal gemacht, Ventil geschlossen und geöffnet. Die Anzeige bzw. der Wert scheint zu stimmen für die Stellgröße %.

    Vielleicht hat jem. noch einen Tipp für den erwarteten Sollwert. Muß der mit mehreren KO verbunden werden. In der GA wird er ja richtig angegeben. Der Basissollwert braucht ja nicht verbunden werden, weil der initial gesetzt wird oder?

    Oder kann es sein das in Notbetrieb geschaltet wird, weil der Status des Sollwertes nicht ankommt.

    Falls jemand den gleichen Heizungsaktor hat würde ich mich über euer Szenario freuen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Fang, mit der echten Heizung an, sperre das Ventil, was passiert? Das Ventil sollte schließen (optisch überprüfen) und nach einigen Stunden sollte der Boden kälter werden. Jetzt Ventil auf 100% stellen und sehen, dass es öffnet und der Boden wärmer wird. Wenn das der Fall ist, dann mach dir Gedanken um Sollwert, Modus usw. Gemäß #1 ist diese Funktion nicht garantiert und du kannst elektronisch nicht das ausgleichen, was mechanisch nicht zu funktioniert.
    Viel Erfolg, Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 18.01.2022, 22:57.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von Scampman Beitrag anzeigen
    KWL?
    gängige Abkürzung für Kontrollierte WohnraumLüftung

    Zitat von Scampman Beitrag anzeigen
    Ich dachte, wenn ich den Wert 0% bei Stellgröße Heizen erhalte, dass die Ventile geschlossen sind...
    das ist richtig.
    Die Stellgröße hängt ab von der Differenz zwischen IST-Temperatur und SOLL-Temperatur. Mit Stellgrößen bis zu 100% geheizt wird nur, wenn IST kleiner SOLL. Das ist in allen drei Screenshots zu erkennen.

    Zitat von Scampman Beitrag anzeigen
    Aber es scheint eher so zu sein, als würde der Komfortmodus 21 Grad sich nicht ändert. Außer ich nehme eine Sollwertverschiebung nach oben vor.
    genau so soll es sein, so funktioniert die relative Sollwertverschiebung.

    Wenn Du die Voreinstellung für die Temperatur für den Komfortmodus von 21 Grad ändern willst, machst Du das im Parameter "Basissollwert nach Laden der Applikation" in der ETS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Scampman
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    In diesem gesamten Konstrukt hat es mehrere Sorten Temperatur.

    IST-, SOLL-Vorgabe die der Taster dem Aktor vorgibt und SOLL-Temperatur die der Aktor in seinem Regler verwendet. Und beide SOLL-werte gibt es noch in den Geschmaksrichtungen BasisSollwert (meist die des Komfortmodus) und aktueller SOLL-Wert passend zum aktuellen Betriebsmodus.

    Es empfiehlt sich daher wie Michael erwähnte auch mal zu erwähnen, welchen Wert man denn nun wo an welchen Gerät / KO / in welcher GA erwartet.

    Wenn man das mal ordentlich runter schreibt wird man hier und da auch feststellen, ups falsche GA / KO Kombination verwendet.
    # Wahrscheinlich bin ich das nicht richtig angegangen. Ich dachte, wenn ich den Wert 0% bei Stellgröße Heizen erhalte, dass die Ventile geschlossen sind und dann die Soll Temperatur 18 Grad (Taster) erreicht wird. Aber es scheint eher so zu sein, als würde der Komfortmodus 21 Grad sich nicht ändert. Außer ich nehme eine Sollwertverschiebung nach oben vor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Scampman Beitrag anzeigen
    Hi, dass Lämpchen hatte ich nur erwähnt um zu erläutern, dass der Aktor funktioniert. Wenn ich den Heizungsmodus ändere sehe ich die Temp.Änderungen .
    In diesem gesamten Konstrukt hat es mehrere Sorten Temperatur.

    IST-, SOLL-Vorgabe die der Taster dem Aktor vorgibt und SOLL-Temperatur die der Aktor in seinem Regler verwendet. Und beide SOLL-werte gibt es noch in den Geschmaksrichtungen BasisSollwert (meist die des Komfortmodus) und aktueller SOLL-Wert passend zum aktuellen Betriebsmodus.

    Es empfiehlt sich daher wie Michael erwähnte auch mal zu erwähnen, welchen Wert man denn nun wo an welchen Gerät / KO / in welcher GA erwartet.

    Wenn man das mal ordentlich runter schreibt wird man hier und da auch feststellen, ups falsche GA / KO Kombination verwendet.
    Zuletzt geändert von gbglace; 16.01.2022, 21:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Scampman
    antwortet
    verstehe ich so, dass der Glastaster die geänderte Soll-Temperatur anzeigt. im Screenshot sehe ich den Wert auf der GA = 1/2/5

    - Ja

    Das mit dem Handbetrieb Aktor muss ich die Tage machen (Schrank davor). KWL?

    Badezimmer Eltern Kanal H1


    # Danke für die Unterstützung.





    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von Scampman Scampman Beitrag anzeigen
    Wenn ich den Heizungsmodus ändere sehe ich die Temp.Änderungen
    verstehe ich so, dass der Glastaster die geänderte Soll-Temperatur anzeigt. im Screenshot sehe ich den Wert auf der GA = 1/2/5

    Zum Eingrenzen schlage ich vor:
    • In einem Raum den Aktorkanal auf Handbetrieb und dann ausschalten. Wenn die Temperatur nicht sinkt, siehe #2 und an die KWL denken.
    • für weitere Untersuchungen bitte einen Raum vorschlagen und von dort die vier Bilder wie in #4; da sehe ich Unterschiede bei der Ist-Temperatur, die genauer zu betrachten sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Scampman
    antwortet
    Hi, dass Lämpchen hatte ich nur erwähnt um zu erläutern, dass der Aktor funktioniert. Wenn ich den Heizungsmodus ändere sehe ich die Temp.Änderungen . Ich vermute ja, dass ich das KO aktueller Sollwert (Heizungsaktor) falsch verbunden oder Datentyp habe.

    Im Screenshot habe ich die Sollwertverschiebung über die GA eingegeben.

    Ich hatte auch schon alle Räume auf Nacht gestellt und bis zum nächsten Tag gewartet. Aber die Temp blieb auf 21^.





    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Scampman; 16.01.2022, 20:05.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    stimmt; zuerst ging es um Sollwertverschiebung, dann die Anzeige (Lämpchen) auf dem Heizungsaktor, und kein Wort von einer Zeitspanne: Bei einer Heizung liegt die Reaktionszeit in der Größenordnung von Stunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Vermutlich, wenn er aber von der Temperatur im Raum schreibt, dann aber nicht. Bevor wir hier nicht mit den richtigen Begrifflichkeiten hantieren wird das ein stochern im Nebel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Wenn die Temp. immer genau auf 21 Grad bleibt, geht es vermutlich um die Sollwert-Einstellung.
    Was passiert beim Ändern des Modus von Komfort zu Nacht oder Frostschutz? Dadurch sollte sich der Sollwert ändern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Scampman
    antwortet
    Die Anzeige (Lämpchen) auf dem Heizungsaktor Leuchte wenn ich den Sollwert hochsetze und die GA zeigt einen Prozentwert. Ich vermute ja etwas an meiner Konfiguration ETS Seitig. Die Temp. bleibt ja immer genau auf 21 Grad ( Komfort Modus).

    Einen Kommentar schreiben: