Zitat von willisurf
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Sperren eines Bewegungsmelders, wenn das Licht über Schalter eingeschaltet ist
Einklappen
X
-
Stimmt ist ja wie beim TP... da übernimmt bei mir ein anderer BWM die Steuerung mit. Wäre hier ggf auch eine option.
-
Hi,
in Deinem GedankengangZitat von Bazillus Beitrag anzeigenWo liegt da der Fehler?
. 1 und 1 => 1 ist ein AND, aber 0 und 0 => 0 ist ein OR! Kann also nur mit einem AND nicht funktionieren.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Die PMs mit einer erwachsenen Applikation schon, aber nicht Steinel.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenDie ganzen PMs können doch sauber auf Szenen reagieren.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum? Also ich habe echt sehr wenig Szenen, aber so Sachen wie Zentral aus haben ich auch per Szene. Die ganzen PMs können doch sauber auf Szenen reagieren. Klar man muss halt in dem PM oder Autoren die Szene konfigurieren aber noch weitere 1bit draus zu machen verstehe ich nicht. Was gewinnt man damit?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenIch würde dann aber eher schauen ggf mit einem MDT-Logikmodul diese Szene zu empfangen und daraufhin eine einfache 0 oder 1 zu senden...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zur Not tut es auch -ggf. temporär- ein freier Aktorkanal, wenn der Aktor auf Szenen reagieren kann.
Der Aktorstatus liefert dann das gewünschte Bit.
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, werde ich mal so umbauen...
Würde mich aber trotzdem interessieren, warum meine eingangs erwähnte Logik nicht funktioniert?
Meine Idee war, dass bei freigegebenen Bewegungsmelder (Status 1) und Einschaltbefehl händisch Licht (1) die Logik eine 0 an die auf die Gruppenadresse zum Sperren des Bewegungsmelders schickt.
Ist der Bewegungsmelder dann gesperrt (Status 0) und das Licht händisch wieder ausgeschaltet (0) schickt die Logik eine 1 auf die Gruppenadresse zur Freigabe des Bewegungsmelders.
Wo liegt da der Fehler?
Einen Kommentar schreiben:
-
OK dann macht eine Szene Sinn. Ich würde dann aber eher schauen ggf mit einem MDT-Logikmodul diese Szene zu empfangen und daraufhin eine einfache 0 oder 1 zu senden und damit dann die PM deren Sperre nicht direkt auf Szene reagieren anzusteuern. Rollos usw. lassen sich ja per Szene in eine absolute Position fahren. Sollte dann auch noch eine Sperre sinnvoll sein dann halt diese KO auch noch einmal mit der umgesetzten Sperr-GA aus dem Logikmodul verbinden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Haus ist ein Ferienhaus am Gardasee. Eine Szene beispielsweise ist dafür da, sicher zu stellen, dass alle Lichter im Haus und auch auf dem Grundstück aus sind, um nicht unbemerkt wochenlang Strom zu fressen. Außerdem alle Markisen drin etc.Zitat von DerRenovator Beitrag anzeigen
So ein "Alles aus" beim Verlassen des Hauses geht tatsächlich mit einer normalen GA einfacher als mit einer Szene. Wie mein Vorredner ja schon schreibt.
Aber warum ist eigentlich der Garten da mit drin?
Nachdem auch gerne mal eingebrochen wird, habe ich einbruchhemmende Rolläden verbaut, die beim Verlassen des Hauses mit einem Knopfdruck runtergefahren werden können. Mal schnell zum Baden in den See springen sollte nicht davon abhängen, dass man erstmal eine halbe Stunde durch das Haus rennt und Rolläden runterläßt. Das macht man dann nämlich nicht...
Einen Kommentar schreiben:
-
Lichter aus ist kein Problem. Die Belüftungsanlage muss an, wenn wir das Haus verlassen. Die Rolläden runter, die Markisen alle einfahren (rauf). In beiden Fällen gegenläufige Polarität - und wie binde ich die Rolläden und Markisen da ein? Das hab ich noch nicht kapiert...Zitat von gbglace Beitrag anzeigenSzenen ergeben dann Sinn wenn mit einem Befehl unterschiedliche Datentypen oder Polaritäten auszulösen sind. Alles was auf die gleiche Polarität eines 1-Bit signals reagiert kann auch einfach eine GA dafür sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
So ein "Alles aus" beim Verlassen des Hauses geht tatsächlich mit einer normalen GA einfacher als mit einer Szene. Wie mein Vorredner ja schon schreibt.Zitat von Bazillus Beitrag anzeigenDas doofe daran ist, dass ich Szenen programmiert habe - zB zum Verlassen des Hauses, bei denen alle Lichter ausgeschaltet werden, alle Rolläden runter gehen etc.
Aber warum ist eigentlich der Garten da mit drin?
JaWahrscheinlich denke ich wieder zu kompliziert
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann lese nochmal die Grundlagen des KNX ein KO sendet immer genau ein Telegramm und Inhalt des Telegramms ist die GA. Eine zweite GA an den Taster verbunden in Richtung PM bewirkt dann am PM genau gar nichts. Weil die zweite GA gar nicht gesendet wird.Zitat von Bazillus Beitrag anzeigenIch wollte nicht an jedem "Sensor" also Schalter, Visu etc. zusätzlich zur Gruppenadresse für das Schalten des Gartenlichts noch die Gruppenadresse für das Sperren des PM hinterlegen müssen.
Insofern ist der Ansatz schon falsch. Wenn eine Lampe eine normale AN/AUS Funktion via PM hat sollte man besser auch den Taster via den PM an den Aktor bringen. Weil das reduziert die Komplexität dahingehend, das das Licht auch ohne der Logikengine funktioniert.
Wozu braucht es dafür eine Szene? das ist doch auch nur 1 Bit AUS. eine solche GA kann man auch einfach an die Aktoren senden und gut ist. Und wenn man das ggf nicht an alle Kanäle einzeln verbinden will, dann nimmt man ggf vorhandene zentral KO an den Aktoren und ordnet die Kanäle dann einfach nur der zentralfunktion im Aktor zu ja/nein.Zitat von Bazillus Beitrag anzeigendass ich Szenen programmiert habe - zB zum Verlassen des Hauses, bei denen alle Lichter ausgeschaltet werden
nö, weil eben anders viel einfacher möglich. So ein alles AUS Telegramm an einer GA gebunden mit Nutzlast 0 als Inhalt kann man auch einfach als zusätzliche GA an den Sperreingang des PM verbinden, dann hast da auch das entsperren aus dem Tastendruck erledigt.Zitat von Bazillus Beitrag anzeigenWäre doch elegant, oder?
Nicht immer in 1:1 GA:KO denken.
Szenen ergeben dann Sinn wenn mit einem Befehl unterschiedliche Datentypen oder Polaritäten auszulösen sind. Alles was auf die gleiche Polarität eines 1-Bit signals reagiert kann auch einfach eine GA dafür sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
"Unklar ist auch was der TE meint mit um nicht an jedem Sensor das Sören des BWM programmieren zu müssen."
Ich wollte nicht an jedem "Sensor" also Schalter, Visu etc. zusätzlich zur Gruppenadresse für das Schalten des Gartenlichts noch die Gruppenadresse für das Sperren des PM hinterlegen müssen.
Auch im Steinel kann man mit Sperren des PM das Licht einschalten und mit Entsperren das Licht wieder ausschalten. Das wäre so dann einfach.
Das doofe daran ist, dass ich Szenen programmiert habe - zB zum Verlassen des Hauses, bei denen alle Lichter ausgeschaltet werden, alle Rolläden runter gehen etc. Und dann wird natürlich nicht die Gruppenadresse für das Ausschalten des Lichts oder das Sperren des PM gesendet. Also muss ich dem PM wiederum sagen, dass er dann aktiv sein muss. Nur Szenen kann ich im PM nicht hinterlegen.
Also dachte ich, dass ich eine Logik mache, die den PM automatisch entsperrt, wenn der Status "Gartenlich aus" über den Bus tickert. Wäre doch elegant, oder?
Wahrscheinlich denke ich wieder zu kompliziert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Unklar ist auch was der TE meint mit um nicht an jedem Sensor das Sören des BWM programmieren zu müssen.
Das ergibt so noch keinen Sinn.
Einen Kommentar schreiben:
-
Den Steinel kenne ich nicht. Aber bei einem "normalen" PM wäre die Lösung ganz einfach: Du willst gar kein Licht schalten. Sondern nur den PM sperren / entsperren. Also nur 1 boolesche GA. Im PM kann man parametrieren, was beim Sperren / Entsperren passiert.
Ob das im Steinel auch so geht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Steinel-PM (den ich habe) hat einen manuellen Schalt-Eingang. Du schaltest dann den PM und er das Licht. Im PM kannst du einstellen, wann er wieder auf manuell zurückfällt. Leider hat Steinel glaube ich ein Bug - gefühlt sperrt er auch bei 0 für die gesetzte Zeit.
Alternative: Du verbindest "manuell an" mit sperren und mit dem Aktor. Der PM gibt ein "PM an" an den Aktor. Manuell schaltet und sperrt. Schaltest manuell ab, so wird auch die Sperre entfernt. PM schaltet wenn nicht gesperrt.
Kurzum: Sehe noch nicht wieso du dafür eine Logik brauchst.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: