  • Saylem
    antwortet
    Okay ist das Netzteil dann das richtige?

    HLG-185H-24A: MEAN WELL

    oder welches muss ich nehmen? Und ist der Controller richtig um es ins Knx einzubringen?

    MDT AKD-0424R.02


    danke für die Hilfe!

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
    unabhängig davon halte ich aber nicht viel von 25m zuleitung bei solchen geschichten. So in etwa 10m ist bei mir die grenze, in anderen fällen muss ne nähere UV her oder man macht es dezentral irgendwo.

    was sollen jetzt solche „ratschläge“ genau bringen, die auf persönlicher empfindung oder einer meinung basieren, aber nicht auf technischen fakten basieren.

    klar sind kurze kabel besser (weil man kupfer spart), aber wenn längere nicht oder nicht so einfach vermeidbar sind, werden sie halt länger.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Das netzteil ist nicht für beleuchtung zugelassen. Was funktioniert und oft benutzt wird in dem zusammenhang hier ist die HLG reihe von Meanwell, und das LED Netzteil von der firma Enertex.

    unabhängig davon halte ich aber nicht viel von 25m zuleitung bei solchen geschichten. So in etwa 10m ist bei mir die grenze, in anderen fällen muss ne nähere UV her oder man macht es dezentral irgendwo.
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 24.01.2022, 01:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saylem
    antwortet
    Und das MDT AKD-0424R.02

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saylem
    antwortet
    Dachte an das MEAN WELL HDR-100-24 AC-DC

    ist das ok?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wenn es mit ordentlichen Klemmen gemacht wird ja, dann hast da 5mm² das passt. aber nicht den grün/gelben verwenden der ist in der Anwendung 24V SELV-Leitung nicht zu verwenden.

    Welche Netzteile wolltest denn nehmen, da ist auch nicht alle zulässig was 24V und die passenden A liefert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saylem
    antwortet
    Ok.
    Wollte ein nym Kabel unter Putz legen vom unterverteilung wo das Netzteil ist bis zum Schlafzimmer wo das led Strip hin soll ca. 25 Meter.
    das nym Kabel ist ein 5x2,5 Kabel.
    Ist es möglich sonst 2 Pole und noch 2 Pole zusammen zu machen so das man 2x 5 Querschnitt hat. Geht das?

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Strom Spannung Länge Quer-schnitt Cos phi el. Leit-fähigkeit Spannungsabfall Spannungsabfall
    I U L A cos Kapa ( K) Ua %
    2,5 24 25 3,10 1 56 0,72 3,00
    2,5 24 20 2,50 1 56 0,72 3,00
    2,5 24 25 2,5 1 56 0,89 3,72
    2,5 24 25 3,10 1 56 0,72 3,00
    wenn die 0,9 Volt Spannungsverlust nichts ausmachen reicht 2,5

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saylem
    antwortet
    Vom Netzteil/Controller bis zur led mein sie?
    ja das sind ca. 25 Meter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    nach meiner Berechnung sind das 2,5 A bei einem Kanal
    AKD-0424R2.02: 4 Kanäle je 2A oder 1 K. 3,5A und 3 K. je 1,5A

    wegen dem Querschnitt wäre noch die Kabellänge vom Netzteil/ Controller bis zur Einspeisestelle wichtig,

    1,5 mm² bis 12 m

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saylem
    hat ein Thema erstellt Led strip welches Kabel ?mm².

    Led strip welches Kabel ?mm²

    Moin
    habe mal eine Frage zu led Strips.

    möchte ein led Strip betreiben problem ist nur das das Netzteil weit weg ist ca 25 Meter.

    zu den Daten.
    led strip hat 12w der meter sind 5 meter also 60w.
    ist 24v led Strip warm weiß also kein RGB.

    denke das ich 2 Kabel á mit 2.5mm² nehmen muss oder doch 4mm² besser?
    muss es ein awg sein oder geht auch ein nym Kabel?! Soll in ein Leerrohr rein unter Putz.

    zum Netzteil.
    brauche ich ein 24v mit 3,83A und Max93watt
    ist das okay?

    der Strip soll dann mit Knx bzw. Rim Bewegungsmelder betrieben werden.
    dachte an ein mdt Controller AKD-0424R2.02 oder muss es doch der mdt Controller
    AKD-0424R.02


    danke