Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Dieses Objekt hat die zweithöchste Priorität nach Zentral Dauer EIN. Solange es gesetzt ist sind andere Schaltbefehle auf den teilnehmenden Kanälen unwirksam.
Das ist sicherlich nicht das, was du willst, wahrscheinlich musst du einstellen "Teilnahme an Zentral Schalten". Dauer Aus ist eine Sperre, du bekommst den Kanal auch nicht mehr eingeschaltet, bis du eine 0 gesendet hast.
Viel Erfolg
Florian
Den Beitrag von Theben habe ich erst nach meinem Beitrag entdeckt.
auch bei unseren Aktoren gibt es neben einer Standard-Zentral-Funktion auch Zentral DAUER EIN und DAUER AUS. Letztere haben Priorität und können aktiviert (1) und deaktiviert (0) werden. Beispiel: Eine "Panikfunktion" könnte mit "Zentral Dauer Ein" realisiert werden. Mit einer "1" würden alle teilnehmenden Kanäle einschalten und können solange nicht mehr bedient werden, bis Zentral Dauer Ein wieder aufgehoben wird (0).
Für deine Anwendung kannst du das Objekt "Zentral Schalten" (233) verwenden. Eine "0" schaltet alle teilnehmenden Kanäle aus.
Parameter "Teilnahme an Zentralobjekten" entweder "ja, an allen Zentral-Objekten" oder "nur an Zentral-Schalten". Letzteres, wenn du die priorisierte Zentral-Funktionen nicht benötigst.
Viele Grüße
Service Center hotline@theben.de
______________________________________________ Theben AG
Du hast irgendeinen Auslöser / Taster / Szene / whatever, der Dir auf Deine Gruppenadresse "0/0/10 E/A ZENTRAL" entweder eine 0 oder eine 1 schickt.
Jeder normale Aktor, der eine Zentralfunktion unterstützt wird mit dieser Adresse umgehen können. Grundsätzlich ist bei einem Zentral KO eine 0 für AUS und eine 1 für EIN. Bei machen Aktoren kann man das aber eben noch einstellen, weil vielleicht dieses KO über eine andere Funktion ausgelöst werden soll.
Bei Theben ist es ein weniger spzieller, da die meisten Aktoren dort zwei KOs haben - eines für Zentral EIN und eines für ZENTRAL AUS und manche Aktoren noch ein Sammel KO für ZENTRAL EIN/AUS.
Warum es in Deinem speziellen Fall - vermutlich aufgrund fehlerhafter Zuweisen von GAs nicht funktioniert weiss ich nicht - aber Du kannst ja sonst Deine GA "0/0/10" einfach beiden KOs zuweisen: ZENTRAL EIN und ZENTRAL AUS - vielleicht kommst Du damit weiter?
Da ich nicht weiss, ob Dein Aktor für ZENTRAL AUS eine 1 erwartet, kann ich das nicht endgültig beantworten - dies könntest DU aber mit 2 angelegten Gruppenadressen an diesen KOs mal testen (über die ETS jeweils 0 und 1 hinsenden und schauen was passiert.)
Aus der Tatsache, dass es nicht funktioniert, schliesse ich, dass das Tablet eine '0' sendet. Das ist das übliche Telegramm für Aus-Schalten. Der Theben DM 8-2 T erwartet aber eine '1', was ungewöhnlich ist.
Kann ich denn bei dem Befehl "Zentral Aus" Einfluss darauf nehmen, ob eine 0 oder 1 gesendet wird
falls ja => in der Konfiguration der Tablet-APP ändern
falls nein => einen logischen Inverter dazwischen einfügen, der aus der '0' eine '1' macht. Das ist eine Logik-Funktion.
bitte auf die '1' achten, denn eine '0' wird nicht ausschalten.
Ohne nachgelesen zu haben unter Zentral Fauer Aus verstehe ich eine Sperre, bei der dann alle Kreise abgeschaltet sind. Ich glaube nicht, dass das die gewünschte Funktion ist. MMn musst du den Zentral aus Befehl einfach nur an das An/Aus KO der einzelnen Kanäle hängen.
Viel Erfolg, Florian
Ok, danke. Ich muss dann zu Hause am Gruppenmonitor nachsehen.
Kann ich denn bei dem Befehl "Zentral Aus" Einfluss darauf nehmen, ob eine 0 oder 1 gesendet wird. Ich dachte das wir standardmäßig korrekt verschickt?
Die Verknüpfung mit dem KO 232 kann ich erkennen; jetzt fehlt noch das Telegramm: Im Gruppenmonitor läßt sich beobachten, welche Telegramme mit welchem Inhalt gesendet werden - bitte auf die '1' achten, denn eine '0' wird nicht ausschalten.
sechs Kanäle des Aktors sind in Verwendung und ich möchte, unter anderem, diese sechs Lampen gerne per "Zentral aus" auf einem Tablet beim Hauseingang nur ausschalten können. Leider klappt dies nicht und im Handbuch vom Aktor konnte ich keinen Grund dafür finden.
Mit zentral Aus müssten doch alles abgedreht werden oder nicht?
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee wieso die Lampen nicht ausgehen. Paramentiert ist es wie folgt:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: