Blinkende LED bei offenem Fenster

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • bwegner
    antwortet
    Zitat von MCsnuffBobbyK Beitrag anzeigen

    Wozu ist das?
    Das stand in der MDT Anleitung. Ist vermutlich gar nicht notwendig, weil ja bei Änderung gesendet wird, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MCsnuffBobbyK
    antwortet
    Zitat von bwegner Beitrag anzeigen
    Zyklisches Senden alle 30 Sekunden
    Wozu ist das?

    Einen Kommentar schreiben:


  • bwegner
    antwortet
    Hab die Sache jetzt programmiert.
    Nach etwas anfänglicher Verwirrung, habe ich festgestellt, dass ich noch die alte Version des Binärmoduls verbaut habe.
    Trotzdem möchte ich kurz erklären, wie ich es gemacht habe und die aus meiner Sicht relevanten Einstellungen beschreiben:

    Bei allen Eingängen in beiden Binäreingangsmodulen:
    Funktion: Schalten, Zustand senden
    Zyklisches Senden alle 30 Sekunden

    Im Binärmodul 1:
    Logikeinstellung
    Einstellung Logik 1 "UND"

    Logik 1
    Alle Eingänge auf "normale eingeschaltet"

    Im Binärmodul 2:
    Logikeinstellung
    Einstellung Logik 1 "UND"

    Logik 1
    Logikobjekt 1 A (extern) "normal eingeschaltet"
    Alle Eingänge auf "normale eingeschaltet"
    Zwei GO anlegen
    Binärmodul 1 Status
    KO - Binärmodul 1 - Ausgangslogik 1
    KO - Binärmodul 2 - Eingangslogik 1

    Binärmodul 2 Status
    KO - Binärmodul 2 - Ausgangslogik 1
    KO - Schalter - LED schalten

    Bei der LED muss man dann schauen, was Grün und Rot ist.



    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
    Glastasters mit mehr als 2 Zuständen belegen?
    Wenn Du die Prio Objekte mit benutzt (musst Du einschalten), dann kannst Du drei Farben abbilden. Mehr geht nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Die Binäreingänge haben doch eine Logik, auf denen du die einzelnen Eingänge zusammenfassen kannst, je nach Eingang mit und oder oder.

    er hat 2 module mit binäreingängen. die beiden, pro modul bereits verknüpften informationen in einem weiteren logikmodul zusammen verknüpfen. das meinte ich oben mit kaskadieren.
    Zuletzt geändert von concept; 20.02.2022, 22:34.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MichaSchmi
    antwortet
    Ich suche eine ähnliche Lösung. Kann man denn EINE LED des MDT Smart 2 Glastasters mit mehr als 2 Zuständen belegen?
    Also zB:
    • Rot blinkend, wenn Windalarm besteht
    • Orange Daueranzeige, wenn normale Sperre aktiv ist
    • Grün, wenn Beschattung aktiviert is
    • Weiß wenn alles normal ist
    Geht das überhaupt. Habe bisher nur 2 Zustände hinbekommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Die Binäreingänge haben doch eine Logik, auf denen du die einzelnen Eingänge zusammenfassen kannst, je nach Eingang mit und oder oder.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    richtig bernhard.

    ich bin vom beispiel von mdt ausgegangen mit fenster offen = false. dann braucht man UND gatter

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Kommt auf die Definition der Zustände an, könnte auch sein das Du ein ODER benötigst (wenn Fenster offen mit True definiert ist und die Lampe bei True blinken soll).

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    alle eingänge zusammen mit UND verknüpfen

    die UND gatter kann man auch kaskadieren

    Einen Kommentar schreiben:


  • bwegner
    hat ein Thema erstellt Blinkende LED bei offenem Fenster.

    Blinkende LED bei offenem Fenster

    Hallo,
    ich habe an meinen Fenstern Reed Kontakt.
    Diese laufen zusammen auf zwei MDT Modulen (Binäreingang 8TE und Binäreingang 16TE).

    Am Modul direkt kann ich sehen, welches Fenster geöffnet, bzw. gekippt ist (LED ist aus)

    Mein Wunsch ist, dass ich an einem MDT 8fach Taster eine LED rot blinken lassen möchte, wenn ein Fenster geöffnet ist.
    Ich habe dieses Dokument bei MDT gefunden, aber es bezieht sich nur auf ein Modul.
    https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...tatus_Anzeigen

    Wie könnte man das mit zwei Modulen übergreifend realisieren?

    Vielen Dank