Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Also, ich habe die Geräte gefunden im Katalog. Allerdings nicht im gleichen Ordner wie die .1 Version. Es gibt bei ABB Ausgänge und Standardausgänge. 🙈
Ich habe die Geräteinfo gelesen und es steht BEG.
Fragt sich nur welcher. Habe mal 3 Versionen geladen und versuche, ob eine passt
Und nicht alle Geräte sind im Online Katalog, immer nur so viel die Hersteller Lust haben. Da musst du die eventuell online suchen und dann manuell in den Katalog einfügen - ist in der ETS Hilfe erklärt.
Gruß
Florian
Die ETS bringt zwar erfolgreich importiert, aber in der Auswahl im Katalog erscheint mir das Gerät nicht.
dann stimmt der Name oder das Verzeichnis nicht beim Suchen in der ETS. Ich wiederhole den Import und schaue da genau hin, welches Produkt die ETS in den Katalog importiert.
Irgendwie habe ich noch ein Problem mit dem Katalog.
Die ETS bringt zwar erfolgreich importiert, aber in der Auswahl im Katalog erscheint mir das Gerät nicht.
Werde mal bei meiner ETS ein Update machen und schauen, ob es dann geht.
Ich habe das gleiche Problem jetzt noch mit einem Bewegungssensor.
Angeblich wurde einer von Feller verbaut: Pirios 360
Inkompatible BCU Version sagt, dass die Applikationsdatei in der ETS nicht zum Gerät passt. Also passende Applikation suchen und in die ETS laden. Soweit bist du schon. Jetzt musst du die Applikation aus dem Katalog in das Projekt kopieren (Drag&Drop z.B. in der Topologie-Ansicht). Die falsche Applikation auf parken setzen [PA verschwindet dann] und eine dann in das neu hinzugefügte Gerät die Parameter per Hand übernehmen.
Hallo zusammen
Ich bin zum ersten Mal am Inbetriebnehmen meines KNX Systems.
Generell funktioniert das ganz gut. Bei 2 verschiedenen Komponenten bekomme ich ein Fehler beim Programmieren "Inkompatible BCU Version 0705 (benötigt: 0701)".
Ich vermute, dass das eingebaute Gerät nicht mit dem projektierten Gerät übereinstimmt.
Bei einem handelt es sich um ein ABB sa/s12.10.2.1 -> Effektiv verbaut wurde allerdings ein sa/s12.10.2.2.
(Schade, weil in der Offerte war die Version .1 ... )
Liegt es daran?
Und das Problem ist, wenn ich nun das entsprechende File von ABB herunterlade und in der ETS5 importiere, dann kommt zwar die Meldung "erfolgreich importiert" aber in der Auswahl finde ich es dann nicht.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: