Totalausfall einer KNX Anlage
Einklappen
X
-
Sei froh, dass kein BCU Passwort gesetzt wurde, wie in anderen Fällen. Warum haben die Leute auf ständig die Ports offen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das gleiche Problem hatte ich am Montag bei einer KNX-Anlage in einem Einfamilienhaus. Aktoren von MDT, Sensoren von Merten und Steinel. Alle Teilnehmern ohne Funktion, keine Telegramme mehr ab XX:XX Uhr auf dem Bus, keine Buslast. Manuelle Betätigung der Aktoren i.O. warum auch nicht? Alle Applikationsprogramme (Gruppenadressen) waren gelöscht. Zum Glück waren die physikalischen Adressen noch i.O. sodass nur die Applikation neu geschrieben werden musste. Daraufhin habe ich erst einmal die Portfreigabe gelöscht. Wird in den meisten Fällen auch nicht benötigt da Zugriff über VPN. Ich denke da hat sich jemand den Spaß gemacht und das Netz nach offenen Ports durchsucht und die Anlagen die gefunden wurden, dumm programmiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Busreset und die Anlage Spannungsfrei geschaltet für 5min war die erste Aktion, da ich alle Geräte aus der Ferne überschreiben kann
und keine Arbeiten an der Anlage durchgeführt wurden ist das schon merkwürdig,
Der Busmonitor zeigt bediente Geräte an, Manuelles schalten an den Aktoren in der Verteilung funktioniert auch,
daher kann es eigentlich kein Hardwareproblem sein oder ?
Es handelt sich um ein (privates) Bauteil, wenn die anderen zwei gewerblichen durch Linienkoppler getrennten Bautele
auch betroffen sind kann es eigentlich nur gehäckt worden sein aber weshalb funktioniert es nicht wenn
alles neu überschrieben wird?
Spannungsversorgung wird heute früh getauscht
Einen Kommentar schreiben:
-
Als erstes wäre ein kompletes Busreset angebracht für mindestens 30Sekunden unterbrechen.
LKS/ abhängen, wenn vorhnden
Spannungsversorgung wechseln (Drossel defekt?)
Busspannung gegen Ground messen(Schutzleiter), da darf nichts sein
Gruss Aendu
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht jemand Bus und Hilfsspannung an der SV vertauscht, wobei ich dann nicht verstehe, wieso sich die Geräte überschreiben ließen.
Aber Handbedienung geht, Busbedienung nicht ist für mich die SV ein großer Faktor. Oder wenn LKs im Spiel sind Haupt und Nebenlinie vertauscht.
Viel Erfolg, Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, zwar noch nicht gemessen aber die Telegramme (Tastsensoren)
über dem Busmonitor funktionieren daher ist doch eine Funktion
gegeben oder ? Ich werde morgen mal das Netzteil tauschen,
Danke für den Tip
Einen Kommentar schreiben:
-
Busspannungen nachgemessen (KNX-Gedöns abklemmen, als Last am Netzteil eine Glühlampe 230V 75W benutzen)? Grüße aus der Ecke DE-FR-LU nach 04453.
Einen Kommentar schreiben:
-
Totalausfall einer KNX Anlage
Hallo Zusammen,
Ich hoffe das Thema darf hier eingestellt werden.
Wir haben eine KNX Anlage bei einem Kunden, mit Aktoren, Dimmaktoren und Tastsensoren alles von MDT
heute abend ausgefallen, vor Ort nachgesehen alles in Ordnung, manuelles schalten der Aktoren in der
Verteilung funktioniert, nur von den Tastern (Tastsensoren) nicht.
(Zugriff) aus der Ferne, alle Geräte mit der aktuellen KNX Programmierung erfolgreich überschrieben
funktioniert noch immer nicht, wie kann sowas sein ?
Woran kann das jetzt noch liegen.
Ich muss das morgen früh irgendwie in Ordnung bringen
bin über jedem Tip dankbar
Norddeutsche Grüsse D.Meyer