Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Licht bei Dämmerung schalten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • jms1000
    antwortet
    Gelöst:999,68 Lux sind gerundet 1000 ... wenn ich 1001 eintrage, dann klappt es.
    (THX an den MDT Support)

    Grüße Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • jms1000
    antwortet
    Ich habe jetzt nochmal zum Test von "LUX" auf "Zeit" umgestellt und alle anderen Einstellungen so belassen - klappt wunderbar:

    test-1.png
    Test-2.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • jms1000
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    Hast du das Applikationsprogramm übertragen?
    Ja, hab ich. Sonst wird es ja nix

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Hast du das Applikationsprogramm übertragen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jms1000
    antwortet
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    oder halt "Senden bei Eingangstelegram" statt "bei änderung Ausgang" - weil sich der ja nie ändert.
    Nö, Zustand unverändert ... :
    a-3.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • jms1000
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    das Problem könnte sein, wenn du einmal die Bedingung erfüllst, und der SONST Wert nicht ausgeführt wird, dann sendet ev. die WS nicht nocheinmal EIN...

    -> Setze SONST auf Wert 0 senden

    ev. passt es dann...
    Wenn ich die Eingangs-Logik von "LUX" auf "Zeit" ändere, dann passt es ja. Könnte es also nicht sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    oder halt "Senden bei Eingangstelegram" statt "bei änderung Ausgang" - weil sich der ja nie ändert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    das Problem könnte sein, wenn du einmal die Bedingung erfüllst, und der SONST Wert nicht ausgeführt wird, dann sendet ev. die WS nicht nocheinmal EIN...

    -> Setze SONST auf Wert 0 senden

    ev. passt es dann...

    Einen Kommentar schreiben:


  • jms1000
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Wenn man sich nicht nur mit Insidern unterhalten möchte die Screenshots irgendwie erraten wollen, wäre es immer ganz angenehm zu erfahren welches Gerät denn diese Logik abbildet.
    Sorry, ich war tief in den Gedanken mit meinem Problem versunken

    Beides MDT - SCN-LOG1.2 für die Logik und SCN-WS3HW.01 für das Wetter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wenn man sich nicht nur mit Insidern unterhalten möchte die Screenshots irgendwie erraten wollen, wäre es immer ganz angenehm zu erfahren welches Gerät denn diese Logik abbildet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jms1000
    antwortet
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    In dieser Logik-Applikation hast du DPT 7 statt 9 ausgewählt.
    Das Stimmt

    Aber auch nach Änderung bleibt der Zustand - Licht ist aus:

    a-1.png
    a-2.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    In dieser Logik-Applikation hast du DPT 7 statt 9 ausgewählt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jms1000
    hat ein Thema erstellt Licht bei Dämmerung schalten.

    Licht bei Dämmerung schalten

    Ich verstehe es nicht ganz ... hat jemand eine Idee?
    (Testweise am Tag mit höheren Werten)

    - Wetterstation misst 999,68 Lux
    - Einstellung im Logikmodul: wenn kleiner 1000 Lux, setze Ausgang auf 1 (Licht an)

    Aber Licht bleibt aus

    Wenn ich anstelle des Lux-Wertes in der Logic Zeiten verwende (zB.17:30), dann schaltet die Logik.

    GA:
    GA.png

    Logik:
    logik.png

    logik-adr.png

    Bus:
    logik.png
    Angehängte Dateien
Lädt...
X