Hatte jetzt tatsächlich geklappt.
Scheint also tatsächlich mit der ETS 6.0.0 zusammen zu hängen
Danke euch allen!!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Problem beim übertragen der physikalischen Adresse
Einklappen
X
-
So werde ich es jetzt machen. Hast recht. Ich habe mich gerade auch nochmal eingelesen. Seit ich damals mein Testprojekt aufgebaut habe ist schon etwas Zeit vergangen.Zitat von h4nnes gbglace Beitrag anzeigendann gib alles auf die Hauptlinie 1.0.x
Update ist durch. Ich teste es gleich aus und gebe euch Rückmeldung.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenJa dann mal direkt ein update, und nochmal versuchen.
Danke schonmal !!!
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja dann mal direkt ein update, und nochmal versuchen.Zitat von jh5 jh5 Beitrag anzeigenIch habe die ETS 6.0.0 im Einsatz.
Oder einfach auf der ETS5 bleiben in V5.7.7
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, wenn du eh nur eine Innenlinie planst, dann gib alles auf die Hauptlinie 1.0.x. Das macht es am einfachsten. Später kannst du dann, wie gbglace schon geschrieben hat, eine weitere Linie für den Außenbereich mit 1.1.x anlegen/erweiteren.Zitat von jh5 jh5 Beitrag anzeigenD.h. du würdest auch alle Geräte aus meiner Verteilung auf diesen Bereich konfigurieren.
Somit brauchst du jetzt vorerst mal keinen Linienkoppler und keine zweite SV, solang du nur die Hauptlinie nutzt
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau, das hatte ich jetzt auf meine Unterlinie "1.1.x" gehangen und dann immer diesen Fehler beim festlegen der physikalischen Adresse bekommen.Zitat von h4nnes Beitrag anzeigenHast du dein IP Interface auf der Unterlinie?
Ehrlich gesagt war mir garnicht bewusst das ich auf die Bereiche/Hauptlinie "1.x.x" auch Geräte packen kann
D.h. du würdest auch alle Geräte aus meiner Verteilung auf diesen Bereich konfigurieren.
Genau, das steht auch so im Handbuch drin. Hatte ich auch zuvor gemacht, aber in dem Fall wo ich den Screenshot gemacht hatte, gerade nicht.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenUnd ich würde nicht die vorderen PA für Schnittstellen verwenden, bei MDT würde ich die Schnittstelle auf 1.0.250 und die Tunnel dann 251 - 254. e-mail dann 255.
Ich habe die ETS 6.0.0 im Einsatz.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigendie ETS 6.0.0 konnte das nicht mit dem MDT IP-Interface.
Auf meinem Demoboard hatte ich das ganze nämlich mit der ETS5 relativ Problemlos in Betrieb genommenZuletzt geändert von jh5; 08.03.2022, 13:57.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du programmierst das IP-Interface über seine eigene Tunneling-Connection.
Das sollte eigentlich funktionieren - aber z.B. die ETS 6.0.0 konnte das nicht mit dem MDT IP-Interface.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann würde ich als Innenlinien schonmal direkt die Hauptlinie nutzen. Das spart Dir dann eine Spannungsversorgung und einen LK wenn Du eine Außenlinie ergänzt. Im aktuellen Setup brauchst davon je eines mehr.
Wird die PA nicht per Webinterface bei den MDT-Schnittstellen vergeben?
Und ich würde nicht die vorderen PA für Schnittstellen verwenden, bei MDT würde ich die Schnittstelle auf 1.0.250 und die Tunnel dann 251 - 254. e-mail dann 255.
Ansonsten nochmal genau das Handbuch studieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du dein IP Interface auf der Unterlinie?
Ich würd als Hauptlinie 1.0.x nutzen und hier auch das IP Interface reinhängen und auch alles, was in die Hauptlinie gehört. Später kannst du dann 1.1.x für deine Außenlinie erweiteren und einen Linienkoppler (1.1.0) dazwischen hängen
Einen Kommentar schreiben:
-
Problem beim übertragen der physikalischen Adresse
Hey,
ich bekomme immer wieder folgende Fehlermeldung beim übertragen der physikalischen Adresse
(siehe Bild)
Backbone steht auf IP
- Hauptline seht auf TP (1.x.x)
- darunter habe ich eine Linie die auch auf TP steht (1.1.x). Dieser habe ich auch alle meine Geräte zugewiesen.
Ich möchte erstmal nur eine Linie für im ganzen Haus aufbauen.
Falls später noch ein Außenbereich dazu kommt, werde ich diesen entsprechend als extra Linie erweitern.
Danke und Gruß
Angehängte DateienStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: