Gira S1 als Fernzugriff-Schnittstelle in ETS über mobiles Netz nicht sichtbar

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • TT Elektrotechnik
    antwortet
    Ich hab´s gefunden

    Das Netzwerkprofil der WLan Verbindung zum Hotspot muss auf PRIVAT gestellt sein. Verbindung wurde in der ETS sofort angezeigt.

    Danke für Eure Unterstützung.

    Grüße Tom

    Einen Kommentar schreiben:


  • TT Elektrotechnik
    antwortet

    Noch ein Fehler dabei? Kann nur IP-Tunneling auswählen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • svenkonstanzer
    antwortet
    Zitat von TT Elektrotechnik Beitrag anzeigen
    Als Individual Adress gebe ich die Phys. Adresse des S1 an?
    Ich lasse das Feld leer, dann wird mir eine zugewiesen

    Einen Kommentar schreiben:


  • TT Elektrotechnik
    antwortet
    Super, danke Sven,

    Als Individual Adress gebe ich die Phys. Adresse des S1 an?

    Einen Kommentar schreiben:


  • svenkonstanzer
    antwortet
    Das "Problem" habe ich auch ab und zu, wenn ich über LTE gehe.
    Die ETS erkennt die verfügbare "virtuelle" S1-Schnittstelle nicht automatisch. Legt man die Verbindung händisch an, geht es trotzdem
    Die Daten dazu findest du ja im S1-Client wenn du verbunden bist
    s1.png
    Zuletzt geändert von svenkonstanzer; 21.04.2022, 09:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TT Elektrotechnik
    antwortet
    aktuellste Version ETS 5

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    alte ETS Version4?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TT Elektrotechnik
    antwortet
    Hatte ich mit und ohne dem Haken versucht

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Dann sehe ich keinen Sinn darin, die Verbindung als Fernzugriff zum X1 zu trennen.

    Ist der Haken gesetzt?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TT Elektrotechnik
    antwortet
    Servus knxPaul,

    der läuft über den S1 - und das funktioniert komischerweise auch über das mobile Netz. KNX bzw. ETS Zugriff hat auch ohne S1-->X1 Verbindung nicht funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Läuft der Fernzugriff zum X1 über den S1 oder über openVPN?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TT Elektrotechnik
    antwortet
    Das habe ich auch schon versucht - leider ohne Erfolg. Das mit den Projektverbindungen verstehe ich noch nicht ganz - heißt das, dass z. B. die Verbindung als Fernzugriff zum X1 getrennt werden muss??

    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Am besten baust du Rest die S1 Verbindung auf und startest dann die ets. Normal sollte die ETS dann eine Verbindung mit S1 - Gerät anzeigen.
    Projekt Verbindungen sollten dabei deaktiviert sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TT Elektrotechnik
    antwortet
    Vielen Dank für die schnelle Antwort - nur leider löst das nicht das Problem, denn generell kann ich ja eine Verbindung herstellen. Nur eben nicht über das mobile Netz - zumindest dann nicht in der ETS dargestellt, obwohl über den Gira S1 Windows Client bzw. GPA verbunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Im THB wird das so beschrieben, dass die ETS sich über das Geräteportal mit dem S1 verbinden muss und dann direkt auf den TP zugreifen kann. Die Konfiguration ist beschrieben in Kap. 10.3.1. Zugriff auf eine KNX Installation über KNX/IP

    Einen Kommentar schreiben: