Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT IP Gateway lässt sich nicht programmieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von Raaawrr Beitrag anzeigen
    done
    Wieder so ein Komiker, der den ganzen Thread als sinnlosen Müll hinterlässt, in dem er die Frage rauslöscht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du kannst auch über die ETS das Interface programmieren, aber eine PA musst du schon zuweisen im Projekt! Und bitte Handbuch Lesen über den Unterschied zwischen der Email Applikation und die Interface Applikation, da gibt es Unterschiede!
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Du hast dem Interface in der ets keine physikalische Adresse zugewiesen.

    Für die Webseite ist der knx Port 3671 definitiv falsch. Ggf Port 80 oder mit https Port 443 probieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Teile mal ne physikalische Adresse zu. Wie das genau geht steht im Handbuch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Vergebe erstmal PA's an der Schnittstelle die auch zur Topologie im Projekt passen. Ich denke kaum deine Linie ist die 15.15.x in der Du da sonst unterwegs bist.

    Die gesamte Plastebox bekommt zwei Applikationen in der ETS und insgesamt 6 PAs. Davon eine PA = eine Applikation e-mail und die anderen 5 PA auf die Schnittstelle selbst, davon 1 PA = Host PA der Schnittstelle und die anderen 4 als Tunnel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Raaawrr
    hat ein Thema erstellt MDT IP Gateway lässt sich nicht programmieren.

    MDT IP Gateway lässt sich nicht programmieren

    done
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Raaawrr; 22.04.2022, 15:46.
Lädt...
X