Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steinel senseIQ S KNX lässt sich nicht programmieren - Inkompatible BCU

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • DeathByDisco
    antwortet
    Danke Klaus das hat geklappt.
    Ich versteh zwar nicht warum es mit der Applikation "STEINEL SensIQ Serie" funktioniert da auf dem Melder "senseIQ S KNX" steht.
    Nicht mal die Applikation die ich auf Steinel heruntergeladen habe hat funktioniert.

    Nochmal Danke auch an Florian!

    Werd jetzt meine Melder anbringen.


    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Eine andere Fehlermöglichkeit wäre natürlich noch, dass die phys. Adresse versehentlich einem ganz anderen Gerät zugewiesen ist.
    Ein relativ häufiger Fehler, den ich gedanklich aber immer wieder vergesse zu erwähnen.
    Einfach den Programmierknopf drücken und schauen, wer im Programmiermodus ist.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zumindest von der Maskenversion her würde der hier (aus dem ETS-Onlinekatalog) passen:
    Sicherheit Hersteller Name Bestellnummer Medium Applikation Version
    STEINEL professional STEINEL SensIQ Serie 4007841059xxx TP SensIQ Serie 3.1
    Eine andere Fehlermöglichkeit wäre natürlich noch, dass die phys. Adresse versehentlich einem ganz anderen Gerät zugewiesen ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Im online Katalog vielleicht?
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • DeathByDisco
    antwortet
    Hallo Florian,
    ich hab mir die Applikation hier geladen.
    https://www.steinel.de/de/sensoren-p...-s-034955.html
    Wo finde ich den eine ältere Version?

    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Dann hast du die falsche Applikation, versuch mal eine ältere Version.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel senseIQ S KNX lässt sich nicht programmieren - Inkompatible BCU

    Hallo zusammen,

    ich bräuchte bitte eure Hilfe.
    Ich habe heute nach langem warten meine 2 Steinel sense IQ S KNX Melder für die Fassade bekommen.
    Type 7177

    Beim versuch zu programmieren bekomme ich folgende Nachricht.

    Programmierung fehlgeschlagen
    Inkompatible BCU Version 07B0 (benötigt: 0705)

    Ich verwende die ETS 6

    Ich bin wie immer für jeden Rat dankbar

    LG
    Mia

Lädt...
X