X
-
Trotzdem gut, das Thema nochmal anzusprechen. Ist sicherlich vielen, die vielleicht sogar mit einer Visu anfangen, gar nicht so bewusst, was man da falsch machen kann.
-
Das geistert hier schon seit Anbeginn des Forums herum….
Einen Kommentar schreiben:
-
Zwar einfache, aber sehr interessante Idee, aus der man sicher noch mehr Anregungen für ausfallsichere Systemauslegung ableiten kann.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDu müsstest eine Logik einrichten die im gewünschten Zeitraum (oder wenn der Nacht Modus im QC aktiviert ist) auf die 1 vom Einschalten der Leuchte reagiert, und die 20% Helligkeit an das GW sendet. Dann funktioniert dein Licht auch ohne HS noch
Einen Kommentar schreiben:
-
.. eventuell zu 100%Dann funktioniert dein Licht auch ohne HS noch
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum nicht? Dafür ist er ja da!Zitat von oefchen Beitrag anzeigenDiese Aufgabe sollte der HS gar nicht gestellt bekommen.
Wo kommt den jetzt der Präsenzmelder plötzlich her?Zitat von oefchen Beitrag anzeigenRichte eine Tag / Nacht "Schaltung " ein....abhängig von Zeit ODER Helligkeit ODER Manuell und lass den Präsenzmelder im Raum bei Tag 100% senden, bei Nacht 20%- Was ist es denn für einer?
- Kann der über haupt Tag / Nacht Umschaltung
Genau so funktioniert es schon seit 30 Jahren, und genau für solche Funktionen sind die Dinger da!Zitat von oefchen Beitrag anzeigenAlles andere ist wohl kaum smart
Nebenbei sollten solch Funktionen nativ im KNX laufen....besser nicht über den Server.
faberle82 Du müsstest eine Logik einrichten die im gewünschten Zeitraum (oder wenn der Nacht Modus im QC aktiviert ist) auf die 1 vom Einschalten der Leuchte reagiert, und die 20% Helligkeit an das GW sendet. Dann funktioniert dein Licht auch ohne HS noch
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Danke für die Antworten
Ich hab es tatsächlich im ETS im Dali Programmiert. Ich hab einen Effekt benutzt. Funktioniert super. Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Vielen Dank nochmal.
Gruß Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Diese Aufgabe sollte der HS gar nicht gestellt bekommen. Richte eine Tag / Nacht "Schaltung " ein....abhängig von Zeit ODER Helligkeit ODER Manuell und lass den Präsenzmelder im Raum bei Tag 100% senden, bei Nacht 20%
Alles andere ist wohl kaum smart
Nebenbei sollten solch Funktionen nativ im KNX laufen....besser nicht über den Server.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe beides nicht im Einsatz, aber kannst du nicht einfach den Dimmwert von 20% senden bei Tastendruck? Das muss der Homeserver doch hergeben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Licht einschalten mit z.b. 20 %
Hallo Zusammen
Ich hab folgendes Problem oder Aufgabe (wie man es sieht). Ich hab ein Jung DALI Gateway mit 10 Lampen dran. Diese 10 Lampen sollen mit einem Tastendruck am QuadClient (Tag) auf 100 % leuchten. Das ist ja einfach das funktioniert auch. Jetzt sollen die Lampen mit einer Taste auf dem QuadClient (Nacht) nur auf 20% leuchten.
Ich hab es schon im Gira Home Server versucht aber ich komme nicht drauf wie ich das realisieren kann. Ich habe es mit einer Szene versucht geht leider nicht.
Ich bin für alles offen.
Gruß Stefan
Mein System ist folgendes
Jung DALI Gateway 2099REGHE
GIRA Homeserver mit Expert 4.11Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: