Zitat von mischamole
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Sanierung mit KNX: Wieviele Einzeladern darf ich in ein Leerrohr legen (Österreich)?
Einklappen
X
-
Ich hätte auch sehr gerne die Info, wo steht, dass ich nur 5 Drähte in mein 20er Rohr quetschen darf.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenHast Du mal deb Punkt wo das steht? Ich hab auch schon geschaut, da wird von 60% Belegung gesprochen, und Mindestgrösse von Rohren bei z.b 3x1,5 oder 5x2,5.
Einen Kommentar schreiben:
-
Perfekt. Leider kann ich ihm das nicht mehr unter die Nase halten, weil ich ihn nicht mehr sehen werde.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDas ist aus der aktuellen EN8101 gültig seit 9. Juli 2021
Kann das nur dem Bauherren zeigen und sagen dass ich recht hatte - was nicht viel zählt, weil auf der Baustelle elektrisch so viel Mist gemacht wurde, dass es nur mehr unter "ferner liefen" geführt werden würde ...
Jetzt brauch ich nur mehr beige und lachsfarben (außer das ist das Rosa was ich eh schon hab), dann ist meine Sammlung komplett.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist aus der aktuellen EN8101 verpflichtend seit 9. Juli 2021Zitat von mhstar Beitrag anzeigener hat gemeint die gilt nicht mehr.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab ich ihm auch zitiert, er hat gemeint die gilt nicht mehr.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenHust....
Mittlerweile ist er eh von der Baustelle geflogen, weil er noch genug anderen Mist gemacht hat ...
Wo kriegst die her?Zitat von Hennessy Beitrag anzeigenIn meiner Sammlung habe ich noch beige und lachsfarben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Lt. ÖVE bezieht sich das auf mehrere Normen TAEV E6540 E6543 etc…
Einen Kommentar schreiben:
-
Hust....
514.3.Z3 Kennzeichnung von einadrigen Kabeln/Leitungen und Aderleitungen
Außenleiter müssen über die gesamte Länge durch die Farbe Braun oder Schwarz oder Grau gekennzeichnet
sein. Die Verwendung nur einer dieser Farben für alle Außenleiter eines Stromkreises ist zulässig.
Die Einzelfarben Grün und Gelb dürfen nicht verwendet werden.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
1 SchwarzZitat von MarcusF Beitrag anzeigenIch habe lediglich Deine Frage beantwortet.
Das Vorhaben des TE ist in dieser Hinsicht wohl zulässig. Wird sicher interessant, 12 Adern ins Rohr zu ziehen. Und man braucht halt ne Menge verschiedener Aderfarben, weiß gar nicht ob es so viele gibt?
2 Grau
3 Braun
4 Gelb-Grün
5 Blau
6 Weiß
7 Rot
8 Rosa
9 Violett
10 Orange
11 Gelb
12 Grün
Wo 11 und 12 lt. einem Elektriker in der neuen Verordnung zugelassen sein sollen.
Würde sie trotzdem nicht verwenden, denn immerhin gibt es ja auch nummerierte Adern.
Bei zu vielen Adern hätte ich Angst, dass nach dem Durchziehen die Isolierung vielleicht schon was hat ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du mal deb Punkt wo das steht? Ich hab auch schon geschaut, da wird von 60% Belegung gesprochen, und Mindestgrösse von Rohren bei z.b 3x1,5 oder 5x2,5.
Einen Kommentar schreiben:
-
gemäß Önorm darf ein 20 Rohr mit 5 Ye-Drähten belegt werden, weiters ist die Strombelastung zu beachten. Ausnahmen bestätigen die Regel…🤓
Einen Kommentar schreiben:
-
Nö, der TE hat explizit nach Ö gefragt, da interessiert niemanden was die DIN 0100 so von sich gibt.....Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenIch habe lediglich Deine Frage beantwortet.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe lediglich Deine Frage beantwortet.
Das Vorhaben des TE ist in dieser Hinsicht wohl zulässig. Wird sicher interessant, 12 Adern ins Rohr zu ziehen. Und man braucht halt ne Menge verschiedener Aderfarben, weiß gar nicht ob es so viele gibt?
Einen Kommentar schreiben: