Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1 Zeitschaltuhr

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Hi knxPaul, leider versteh ich nicht ganz was du mit

    "Wenn die Logik auf einem Logikblatt so fehlt wie in den Screenshots kann es nicht funktionieren"
    meinst.

    Die verwendeten Datenpunkte sind als interne Variable (Variablen-Datenpunkt) angelegt. Für den Daten Punkt wird keine Kommunikation zum Bus benötigt. Der Datenpunkt ist nur für die interne Logik

    Kommentar


      #17
      Bei den Screenshots​ gibt es keine interne Logik​ = wie soll ich da wissen, was in der Logik passiert?

      Im vierten Bild ist der gleiche Datenpunkt verwendet wie in den ersten beiden, je nach Logik ist das richtig oder falsch.

      Kommentar


        #18
        Anbei der Screenshot der Logik

        Der obere Wertgenerator sende 100% auf die nachfolgenden Absolut Positionen der Jalousien

        Der Untere Wertgenerator sendet 0%

        Bei beiden Wertgenerator ist der Auslöser auf 1 eingestellt
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #19
          Zitat von altes Beitrag anzeigen
          Bei beiden Wertgenerator ist der Auslöser auf 1 eingestellt
          ich habe in ERinnerung, dass Hochfahren mit 0 ausgelöst werden muss, zumindest anders als Herunterfahren

          Kommentar


            #20
            Ist das nicht für den Wertgenerator egal, wichtig ist doch was für ein Ergebnis am Eingang vom Wertgenerator zum auslösen erwartet wird.

            Die logik lief vorher ja nur aktuell habe ich die änderungen vorgenommen das am Wochende das hochfahren später sein soll und die Logik spätestens 19 Uhr wurde hinzugefügt.

            Daher liegt meine Vermutung nahe das ich bei den zeitschaltuhren was falsch eingestellt habe.

            Kommentar


              #21
              Der Telegramminhalt, bei dem der Wertgenerator den eingestellten Wert sendet, können wir als Anwender gar nicht einstellen. Das einzige, was am Wertgenerator einstellbar ist, nennt sich Wert. An diesen Wert habe ich beim Schreiben von #19 gedacht.

              Zum eigentlichen Problem: Wenn wir bei den Zeitschaltuhren keine falsche Einstellung finden, dann vermute ich den Fehler in der Logik. Das Argument "Die logik lief vorher ja" wird widerlegt durch "nach der Änderung geht es nicht mehr". Immerhin musste die Logik erweitert werden.

              Wie schon weiter oben geschrieben schlage ich die Nutzung des Datenpunktmonitors vor, um den Fehler einzugrenzen.

              Kommentar


                #22
                Hi ich kann doch bei dem Wertgenerator einstellen ob der Auslöser 0 oder 1 sein soll und ich muss den Wertvorgeben.

                Das in der Logik eventuell jetzt ein fehler ist, will ich nicht abstreiten. Aber hätte ja sein können das man bei den Einstellungen der Zeit Schaltuhren schon einen Fehler erkennt.

                Den Datenpunktmonitor kann ich natürlich nutzen, aber wie oben geschrieben ist es nicht bei mir sondern bei meinem Bruder wohin ich keine VPN Verbindung habe. Man müsste dann also immer wieder die Zeit anpassen, damit ich Online beobachten kann wo es klemmt.

                Wenn ich die Logik Simuliere klappt es auch, aber es kann natrülich sein das ich das falsche Signale der Zeitschaltuhr erwarte und das dort das problem liegt.
                Angehängte Dateien

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von altes Beitrag anzeigen
                  das falsche Signale der Zeitschaltuhr erwarte
                  dabei daran denken, dass der X1 nach jedem Download mittels GPA neu startet mit dem Initialwert seiner Datenpunkte - es gibt keinen Mechanismus, der automatisch den Zustand aus den Schaltzeitpunkten bestimmen würde; die Zeitschaltuhren liefern also erst ab dem ersten eingestellten Zeitpunkt nach der Inbetriebnahme ein Telegramm, vorher nicht.

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X