Zitat von altes
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira X1 Zeitschaltuhr
Einklappen
X
-
dabei daran denken, dass der X1 nach jedem Download mittels GPA neu startet mit dem Initialwert seiner Datenpunkte - es gibt keinen Mechanismus, der automatisch den Zustand aus den Schaltzeitpunkten bestimmen würde; die Zeitschaltuhren liefern also erst ab dem ersten eingestellten Zeitpunkt nach der Inbetriebnahme ein Telegramm, vorher nicht.
-
Hi ich kann doch bei dem Wertgenerator einstellen ob der Auslöser 0 oder 1 sein soll und ich muss den Wertvorgeben.
Das in der Logik eventuell jetzt ein fehler ist, will ich nicht abstreiten. Aber hätte ja sein können das man bei den Einstellungen der Zeit Schaltuhren schon einen Fehler erkennt.
Den Datenpunktmonitor kann ich natürlich nutzen, aber wie oben geschrieben ist es nicht bei mir sondern bei meinem Bruder wohin ich keine VPN Verbindung habe. Man müsste dann also immer wieder die Zeit anpassen, damit ich Online beobachten kann wo es klemmt.
Wenn ich die Logik Simuliere klappt es auch, aber es kann natrülich sein das ich das falsche Signale der Zeitschaltuhr erwarte und das dort das problem liegt.Angehängte Dateien
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Telegramminhalt, bei dem der Wertgenerator den eingestellten Wert sendet, können wir als Anwender gar nicht einstellen. Das einzige, was am Wertgenerator einstellbar ist, nennt sich Wert. An diesen Wert habe ich beim Schreiben von #19 gedacht.
Zum eigentlichen Problem: Wenn wir bei den Zeitschaltuhren keine falsche Einstellung finden, dann vermute ich den Fehler in der Logik. Das Argument "Die logik lief vorher ja" wird widerlegt durch "nach der Änderung geht es nicht mehr". Immerhin musste die Logik erweitert werden.
Wie schon weiter oben geschrieben schlage ich die Nutzung des Datenpunktmonitors vor, um den Fehler einzugrenzen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist das nicht für den Wertgenerator egal, wichtig ist doch was für ein Ergebnis am Eingang vom Wertgenerator zum auslösen erwartet wird.
Die logik lief vorher ja nur aktuell habe ich die änderungen vorgenommen das am Wochende das hochfahren später sein soll und die Logik spätestens 19 Uhr wurde hinzugefügt.
Daher liegt meine Vermutung nahe das ich bei den zeitschaltuhren was falsch eingestellt habe.
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe in ERinnerung, dass Hochfahren mit 0 ausgelöst werden muss, zumindest anders als HerunterfahrenZitat von altes Beitrag anzeigenBei beiden Wertgenerator ist der Auslöser auf 1 eingestellt
Einen Kommentar schreiben:
-
Anbei der Screenshot der Logik
Der obere Wertgenerator sende 100% auf die nachfolgenden Absolut Positionen der Jalousien
Der Untere Wertgenerator sendet 0%
Bei beiden Wertgenerator ist der Auslöser auf 1 eingestelltAngehängte Dateien
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei den Screenshots gibt es keine interne Logik = wie soll ich da wissen, was in der Logik passiert?
Im vierten Bild ist der gleiche Datenpunkt verwendet wie in den ersten beiden, je nach Logik ist das richtig oder falsch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi knxPaul, leider versteh ich nicht ganz was du mit
"Wenn die Logik auf einem Logikblatt so fehlt wie in den Screenshots kann es nicht funktionieren"
meinst.
Die verwendeten Datenpunkte sind als interne Variable (Variablen-Datenpunkt) angelegt. Für den Daten Punkt wird keine Kommunikation zum Bus benötigt. Der Datenpunkt ist nur für die interne Logik
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn die Logik auf einem Logikblatt so fehlt wie in den Screenshots kann es nicht funktionieren. Die verwendeten Datenpunkte brauchen eine Verbindung zu Telegrammen mit GAs.
Zur Eingrenzung der Fehlfunktion empfehle ich Datenpunktmonitor im GPA und Gruppenmonitor in der ETS.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schon etwas älter das Thema aber bei mir klappt es aktuell auch nicht. Ich habe auf dem X1 eine kleine Logik fürs fahren der Jalousien in Verbindung mit Dämmerung.
Die Sollen in der Woche um 07:00 Uhr hoch fahren (ohne Dämmerung) und am Wochende um 07:30 Uhr (ohne Dämmerung)
Abends sollen die nicht vor 19 Uhr + Dämmerung aber nicht später als 21 Uhr runterfahren.
Die sind gestern wohl runter gefahren, aber heute morgen alle nicht mehr hoch. Ich vermute das ich die Zeitschaltuhr im GPA nicht richtig eingestellt habe.
Bilder 1-3 Zeitschaltuhr für hohfahren
Bild 4 für 21 Uhr runter
Da es bei meinem Bruder ist, kann ich es immer scher online beobachten.
Später wollen wir das ganze auf Funktionsuhren ändern, aber möchte das es jetzt erst mal läuft
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie erfolgt die Kontrolle?Zitat von domi1705 Beitrag anzeigenaber leider wirds nicht ausgeführt- Datenpunktmonitor im GPA
- Gruppenmonitor in der ETS
Am Rande bemerkt: Der X1 ist manchmal empfindlich; ich würde für jeden Schaltzeitpunkt einen eigenen Namen vergeben, nicht überall den Gleichen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Okey, das werde ich dann erstmal versuchenZitat von willisurf Beitrag anzeigenUnabhängig von dem Ergebnis der Fehlersuche, meine Empfehlung. Schau Dir auch mal die Funktionsuhren an, die bei nahezu jeder Funktionskachel eingeschaltet werden kann.
Diese sind wesentlich übersichtlicher und -auch später- einfacher zu handhaben als die reine Zeitschaltuhr (die ich gar nicht benutze).
Aber natürlich gilt es erstmal den Fehler zu finden.
Danke
Einen Kommentar schreiben:
-
JaZitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigenAuch Inbetriebnahme gestartet?
Einen Kommentar schreiben:
-
Unabhängig von dem Ergebnis der Fehlersuche, meine Empfehlung. Schau Dir auch mal die Funktionsuhren an, die bei nahezu jeder Funktionskachel eingeschaltet werden kann.Zitat von domi1705 Beitrag anzeigenZeitschaltuhrfunktion
Diese sind wesentlich übersichtlicher und -auch später- einfacher zu handhaben als die reine Zeitschaltuhr (die ich gar nicht benutze).
Aber natürlich gilt es erstmal den Fehler zu finden.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: