    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Bei MDT haben die Zentral KOs leider den Nachteil dass es sie nur einmal pro Gerät gibt und nicht einmal pro Kanal.
    Wo ist das Problem, wenn ich in der ETS einstellen kann, ob dieser Kanal auf das Zentralobjekt reagiert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Bei MDT haben die Zentral KOs leider den Nachteil dass es sie nur einmal pro Gerät gibt und nicht einmal pro Kanal.
    Du hast vollkommen recht, viele andere Hersteller machen uns das Leben wesentlich leichter in dem sie uns nicht mit komplexen Funktionen verschonen und um die Kunden nicht ganz zu verwirren, bleibt eine Applikation auch 10 Jahre stabil.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Bei MDT haben die Zentral KOs leider den Nachteil dass es sie nur einmal pro Gerät gibt und nicht einmal pro Kanal.
    Die Maßnahme gewinnt bestimmt den Titel Mitarbeiter des Monats bei MDT, wenn man einfach alle Kanal-KO dupliziert und die dann zentral-Kanal-A bis zentral-Kanal-B.... Benennt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Du musst im Aktor für jeden Kanal „Zuordnung zu Zentralfunktionen“ freigeben oder du verbindest diese GA noch zusätzlich zu an/aus jedes gewünschten Kanals. Übersichtlicher ist die 2 Version, die erste etwas weniger Arbeit.
    Gruß Florian
    Nicht nur das. Auf „Zentral“ kann der Aktor auch noch anders reagieren als über den normalen Schaltbefehl. Bei MDT haben die Zentral KOs leider den Nachteil dass es sie nur einmal pro Gerät gibt und nicht einmal pro Kanal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    jungs, könnt ihr das einem einsteiger nicht einfacher erklären?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Wolpertinger Beitrag anzeigen
    dass ich einfach eine Taste (Glastaster II Smart) definiere, die beim Drücken den Wert "aus" an eine GA schickt, in der sich sonst von jedem AKD die zentrale Funktion für Schalten befinden.
    Florian hat Dich schon korrekt verstanden und den korrekten Hinweis gegeben, dennoch gruselt es mich schon wieder bei genau dem Satz.

    Du kannst nichts an eine GA senden, denn die GA ist Teil eines jeden Telegramms und wird mitgesendet. Gesendet werden diese per Broadcast auf den KNX-Bus und damit an alle Teilnehmer der Linie und je nach Filtertabellen der LK auch auf andere Linien. Und dann reagieren alle KO am Bus, die mit der GA verbunden sind. Und man kann logisch im Sinne des Busses auch nichts in eine GA stecken. Weil wenn die Verbindung zwischen KO die wesentliche Aufgabe ist, dann Frage ich mich immer wie will jemand eine Klemme (KO) in einen Draht (GA) stecken.

    Also zuerst schauen ob je Kanal die Option aktiv ist auf die zentral Objekte zu reagieren oder einfach die zentrale GA mit allen Schalt-KO der betreffenden Kanäle verbinden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du musst im Aktor für jeden Kanal „Zuordnung zu Zentralfunktionen“ freigeben oder du verbindest diese GA noch zusätzlich zu an/aus jedes gewünschten Kanals. Übersichtlicher ist die 2 Version, die erste etwas weniger Arbeit.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wolpertinger
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Zentral Beleuchtung ausschalten.

    Zentral Beleuchtung ausschalten

    Hallo zusammen,

    das ist jetzt vermutlich die einfachste Frage, die man so stellen kann, aber leider bekomme ich es absolut nicht hin. Ist schon der dritte Versuch.
    Ich würde gerne alle MDT AKD Dimmaktoren, woran die komplette Beleuchtung im Haus hängt, am Bett und an der Haustür ausschalten wollen.
    Von Szenen für Schlafen oder so mal abgesehen, hätte ich eigentlich jetzt gedacht, dass ich einfach eine Taste (Glastaster II Smart) definiere, die beim Drücken den Wert "aus" an eine GA schickt, in der sich sonst von jedem AKD die zentrale Funktion für Schalten befinden.
    Das wird jedoch konsequent von jedem Aktor ignoriert und ich verstehe ehrlich gesagt nicht wieso. (Über den Gruppenmonitor gesendet gibt es auch kein anderes Ergebnis: es passiert nichts.)