Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Dali Gateway 64
Einklappen
X
-
sorry natürlich genau anders rum ...
Es ist merkwürdigt, dass ich das Gerät ersetzen kann und nun auch eine neue Adresse programmieren kann. Die DCA werden auch gefunden, aber Geräteinformation auslesen usw geht nicht. Da kommt der T-Ack oder das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit.
Wenn ich die Gerätedaten schreiben will, gibts eine Fehlermeldung.
knx5.jpgZuletzt geändert von ManuelVoll; 21.08.2022, 15:08.
Einen Kommentar schreiben:
-
-
-
Weiß ich nicht.
Ins Blaue: Wo ich schon mal so was ähnliches gesehen hatte, lag es daran, dass die Schnittstellenadresse mit einer Geräteadresse auf dem Bus kollidierte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es neben Schalter undk Aktoren auch eine Visu oder ein nicht zertifiziertes Gerät? Einfach mal abklemmen und testen.
Auch mal die Busspannung messen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja aber warum ging das früher und jetzt plötzlich tritt das Problem auf?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die aktuelle ETS5-Version ist 5.7.7, möglicherweise ist mit einem Update das Problem ja schon behoben.Zitat von ManuelVoll Beitrag anzeigenETS 5.7.4
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Klaus,
natürlich, anbei die Infos:
ETS 5.7.4
USB Schnittstelle MDT SCN USBR 02
keine Linienkoppler verbaut
Ich kann einfach kein Applikationsprogramm aufspielen. Dort kommt dann die Fehlermeldung. Bei anderen Geräten ist das teilweise auch der Fall, einige gehen aber ganz normal.
knx_2.jpgknx_1.jpgZuletzt geändert von ManuelVoll; 21.08.2022, 12:30.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein bisschen mehr Information wäre hilfreich:- welche ETS-Version?
- welche Schnittstelle?
- gibt es Linienkoppler?
- zu welchem Zeitpunkt kommt die Fehlermeldung - gleich am Anfang oder irgendwann zwischendrin?
- kannst auch mal den Gruppenmonitor mitlaufen lassen, vielleicht sieht man da etwas.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also der Fehler, warum die halben EVG nicht gefunden wurden, habe ich gelöst. As simple as they had no Strom.
aber das Thema mit dem T_Ack besteht weiter. Auch ein Schaltaktor ist betroffen, Taster und Bewegungsmelder lassen sich programmieren.
Was könnte noch sein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das war auch meine Idee, dass ich das mal abklemme und aus dem DCA entferne. Welche Marke es ist, hab ich gerade nicht am Schirm, kann ich aber am Abend nachschauen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann geh dich mal einen Schritt zurück und entfernen das zuletzt zugefügte EVG. Das scheint doch die Ursache der Probleme zu sein. Ist das ein Marken EVG oder ein China Noname?
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT Dali Gateway 64
Hallo zusammen,
ich hatte schon mal Probleme mit Dali, das war aber bis dato dann gelöst. Hintergrund. Alle EVGs wurden im DCA gefunden, ich habe alles verlinkt usw. So, nun kam ein Gerät dazu, ich habe das über nachinstallieren hinzugefügt und dann begann das Chaos.
Es funktionierte nur mehr ein Stockwerk . Die restlichen EVGs tauchen auch nicht bei einen Neuinstallation auf. Jetzt hab ich mich auch gespielt und wenn ich die Adresse vom DALI Gateway ändern will geht das, allerdings kommt beim laden des Programms die Meldung Für ein Telegram wurde kein T_Ack empfangen.
Adressen sollten passen usw ...
ich weiß nicht mehr weiter.
LG und danke
ManuelZuletzt geändert von ManuelVoll; 19.08.2022, 07:08.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: