Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira X1 Dimmwerte Dali
Einklappen
X
-
Hm, da fehlen der Fachfirma scheinbar wieder mal die KNX Basics..... Man oh man, schämt ihr euch nicht. dafür Geld zu nehmen? Da sollen euch jetzt die privaten Häuslebauer kostenlos helfen, damit ihr euer Geld verdient?
-
Schau Post 2
Du Sendest mit dem X1 den Absoluten Dimmwert auf die GA des Status Dimmwert 1/1/13. Darum zeigt der Taster auch den Dimmwert an aber es Passiert nichts.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gute Frage. Wie gesagt dimmen funktioniert über den X1 und über Taster tadellos aber nicht über die Szene.
Der Wert der in der Szene abgerufen wird der wird am Taster in % angezeigt aber die Leuchten machen nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie kann der Taster den Wert anzeigen, wenn der Dimmer nicht dimmt? Da ist doch mit den Rückmeldungen auch was verkehrt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast da einen Fehler im X1
Dir fehlt die GA für Absolutes Dimmen.
Ein / Aus: Stimmt
Dimmen: nur die 1/1/12
Helligkeitswert: hier KO241 und 1/1/13
Einen Kommentar schreiben:
-
Gira X1 Dimmwerte Dali
Hallo zusammen,
folgendes Problem stellt sich in einem Projekt dar:
Grundsätzlich installiert sind MDT Glastaster 2, ein MDT Dali Control 2x64 Gateway, und ein Gira X1.
Die Bedienung über die GT2 sowie über den X1 funktionieren inkl. Rückmeldungen und Dimmwerten.
Wenn man jetzt eine Szene anlegt wo z.B die Küchenzeile auf einen Wert X dimmen soll passiert folgendes.
Die Szene wird abgerufen der gewünschte Wert X wird am GT2 korrekt angezeigt jedoch dimmen die Leuchten nicht.
Anbei ein paar Bilder der Parameter und GA´s.
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: