  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du solltest sehen, dass du an irgend einer Stelle, wo das grüne Kabel liegt, das Interface anschließt. Über WLAN grundsätzlich alles zu bedienen mache ich nur, wenn es unbedingt sein muss-
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Komodenfloh
    antwortet
    Das kann ich leider rückblickend nicht mehr genau sagen. Ein HW Reset hat nun aber abhilfe geschaffen und ich konnte sowohl physische Adresse, als auch das Applikationsprogramm erfolgreich flashen.
    Vielen lieben Dank nochmals für den goldenen Hinweis!

    Ich hätte wohl aber auch noch bei einem Offtopic Nachhilfebedarf - kennt jemand eine gute Beschreibung wie man über gleiches IP Interface einen Fernzugriff einrichtet. Problem dabei ist, dass der Schaltschrank aktuell nicht in der Nähe vom Router steht und ich es somit nur folgendermaßen gestalten kann.

    Schaltschrank [IP Interface Gira 216800] <-- LAN --> Netzwerkanschluss Laptop
    Laptop <-- WLAN --> Router [FritzBox]
    Router [FritzBox] <-- LAN --> Router [Vodafone Station CGA4233DE]

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von Komodenfloh Beitrag anzeigen
    wieder keine Kommunikation zur Schnittstelle selbst mehr möglich
    Was heißt das genau? Was genau hast du versucht und was war das Ergebnis/die Fehlermeldung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Komodenfloh
    antwortet
    Bus Spannungsversorgung: MeanWell KNX-40-E-1280 (https://www.meanwell-web.com/en-gb/a...knx--40e--1280)
    Hilfsspannungsversorgung: enertex LED Power Supply 160-24 (https://www.enertex.de/d-led-powersupply.html)

    Ja, vielen Dank der Beitrag hat tatsächlich sehr geholfen und ich habe erkannt, dass werksseitig (denn ich habe darauf geachtet die Stecker immer nur einzeln getrennt) die Stecker für die Hilfsspannungs- (ge/wß) und Bus-Spannungsversorgung (rt/sw) vertauscht waren. Hatte auch auf den Bus nun mal mit einem Multimeter gemessen und dieser hatte nur um die 3V und nicht die normalen 30V. Nach tauschen der Stecker war es mir möglich 1 Aktor zu programmieren und anschließend war leider wieder keine Kommunikation zur Schnittstelle selbst mehr möglich, obwohl diese noch im Kommunikationsmanager angezeigt wird. Gibt es auch hierfür irgendeine Idee :/?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Welche Spannungsversorgung hat der Bus und woher nimmst du die 24V Hilfsspannung für die IP-Schnittstelle?
    Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter: GIRA IP Schnittstelle - KNX-User-Forum

    Einen Kommentar schreiben:


  • Komodenfloh
    hat ein Thema erstellt Fehlerhafte Kommunikation IP-Interface Gira 216800.

    Fehlerhafte Kommunikation IP-Interface Gira 216800

    Hallo zusammen,
    ich bin neu hier im Forum und würde gerne bei einem Thema eure Hilfe in Anspruch nehmen, da ich nun mehr, vergebens 2 Tage Arbeit in den Versuch mein Ip-Interface von Gira (2168 00 / SW-V. 2.0.20) zur Programmierung meiner, im KNX Bussystem (verwendet wird die ETS6.0.6 (Build 5030)) angebundenen Komponenten, zu befähigen versuche. Die Schnittstelle selbst lässt sich programmieren, sobald ich aber eine andere Komponenten darüber anspreche, komme ich bis zur Aufforderung eine Programmiertaste zu drücken und dann passiert aber nichts mehr trotz korrektem setzen des Programmiermodus. Der Aktor (bspw. MDT AKS-2416) hat Spannung und lässt sich manuell bedienen (angeschlossene Leuchte schaltet sich bei manueller Kanal Anwahl ein), somit sollte eine fehlende Bus Spannung, oder Konnektivitätsprobleme innerhalb des Bus Systems ausgeschlossen sein. Eine geschlossenen Ring in der Topologie oder ähnliche Fehler kann ich ebenfalls ausschließen. Es scheint mir fast so, als ob das Interface keine Informationen über seine Systemgrenzen hinaus lässt. Verbunden bin ich zwischen Interface und SW-führendem Laptop mit einem LAN Kabel.

    Möglicherweise ist dieser Fehler auch bereits bekannt oder es gibt irgendeine Lösung für mich um endlich mit meiner Arbeit voranzukommen. Leider eilt das Projekt langsam, da die IBN der Anlage bald erfolgen muss und ich hoffe, dass jemand den entscheidenden Hinweis liefern kann.

    Besten Dank vorab für die tatkräftige Unterstützung und die hilfreichen Kommentare.