Nach Einbau von MDT Heizungsaktor klopfen Ventile

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • sla89
    antwortet
    Das digitale Fieberthermometer habe ich schon probiert, mit unserem hat es leider nicht geklappt.

    Bei uns war es heute Nacht schon etwas kälter und ich habe gestern Abend noch zwei Ventile manuell geöffnet.

    ​​​​​​Heute Morgen hätte ich gesagt, war die obere Leitung (rot) gefühlt wärmer als die untere bei den Ventilen (blau).

    Werde das aber über das Wochenende beobachten.

    Das mit der blauen Kappe versuche ich am Abend noch!

    Ich habe die Pumpe auch auf 20Watt eingestellt und es hat trotzdem geklopft.
    Zuletzt geändert von sla89; 22.10.2022, 09:50.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankMaier
    antwortet
    Zitat von sla89 Beitrag anzeigen
    Aktuell kann ich keinen Temperaturunterschied feststellen. 😐​
    Sonntagnacht wird es etwas kälter. Kannst davor ja vielleicht die Küche manuell abstellen und dann Nachts, wenn es draußen kälter ist und die Vorlauftemperatur von der Heizung angehoben wird aufdrehen. Dann solltest du vielleicht spüren können, welcher Teil schnell etwas wärmer wird und welcher erst noch eine Weile kalt bleibt.

    Zum Messen könnte vielleicht ein digitales Fieberthermometer funktionieren.

    Übrigens:
    Wenn du den Stellantrieb abschraubst, dann kannst du einen der darüber liegenden blauen Kappen (welche auf den Durchflussanzeigen liegen) auf das Ventil schrauben und damit von Hand das Ventil auf und zudrehen. Wenn es dann auch klopft, weißt du ganz ganz sicher, dass es nicht am Stellantrieb liegt, sondern am Ventil selbst.
    Zuletzt geändert von FrankMaier; 21.10.2022, 20:39.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    50% Stellwert heißt ja nur, dass sie 50% der Zeit bestromt werden und dann offen sind, die anderen 50% schließen sie halt und in eine Zeit davon beim Schließen sind sie nur wenig offen. Also zeitweiliges Klopfen wäre verständlich.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • sla89
    antwortet
    Aktuell kann ich keinen Temperaturunterschied feststellen. 😐

    Wir haben auch eine Wilo-Pumpe (zeigt meistens zw. 10-15 Watt an)

    Unser Haus hat insg. 3 Etagen und geheizt wird mit einer Luftwärmepumpe.

    Die Vorlauf- (rechts, nach der Pumpe) und Rücklauf (links) sind auch quasi identisch

    Ich habe leider nichts da, womit ich die Temperatur im Verteiler messen könnte 😔

    Bzgl NC/NO Ventilen:
    Im obersten Stock, wo die Schlafzimmer, das Büro und das Bad sind, sind bis auf das Büro die Ventile meistens zu. Haben eher kühle Schlafzimmer.
    Während im Etockwerk mit der Küche die Ventile relativ oft offen sind.

    Heute haben sie auch bei 50% Stellwert geklopft, so nnebenbei erwähnt

    An der Stelle möchte ich mich recht herzlich bei allen für ihre Hilfe bedanken! Ihr seid spitze!​
    Zuletzt geändert von sla89; 21.10.2022, 18:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Und du hast noch keine Anfahrt

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    Zuviel Theorie auf engem Raum bzw. in 42 Posts…, ein Praktiker würde das Problem wahrscheinlich in 5 min vor Ort erkennen evtl. sogar beheben.
    Naja, hier wurde das Problem ja auch sehr schnell gelöst.
    Davon können wir zumindest ausgehen bis sla89 das ausprobiert hat und zum gegenteiligen Schluss kommt.
    Hat hier ja auch nur 25 Minuten gedauert.

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • Heizi
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    man könnte ja einfach mal fühlen, wo es wärmer ist am Rohr. Also an der Heizung, nicht am... ach egal.
    Nein so einfach kann und darf es nicht sein..... gebe Dir 100% Recht, müsste einem egal sein.

    Grüsse

    Einen Kommentar schreiben:


  • Heizi
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Heizi Vor-Rücklauf vertauscht: könnte es auch sein, dass Rücklauf geplant und gemacht wurde, aber die falschen Ventile für den Rücklauf verbaut wurden?
    Gruß Florian
    Nein,kann nicht sein. Bildlich gesprochen der Rücklauf geht "raus" und die Ventile drücken zu. die Sitze sind Strömungsgünstig das keine Schläge und Geräusche entstehen.
    Sind auch noch mit Feder versehen, drück mal wenn so was in der Hand hast auf auf den Stift , kommt immer wieder raus.
    Und das ist der Grund des Klopfens. Wenn das Ventil fast aus Stellung zu ist, drückt das Heizungswasser Ventil da vertauscht von oben zu, Feder zieht zurück, und dann wieder und wieder, bis es zu ist oder der Spalt wieder grösser wird.

    Wie gesagt bildlich, vielleicht verstehen es manche dann besser.

    Grüsse


    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    man könnte ja einfach mal fühlen, wo es wärmer ist am Rohr. Also an der Heizung, nicht am... ach egal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Heizi Vor-Rücklauf vertauscht: könnte es auch sein, dass Rücklauf geplant und gemacht wurde, aber die falschen Ventile für den Rücklauf verbaut wurden?
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Heizi
    antwortet
    wollte mich ja nicht mehr hier einbringen aber

    wiess ja nicht welche Wilopumpe das ist, aber bei den meisten mit Drehrad regelst auf der linken Seite stetig, und rechts festen Wert mehr oder weniger.

    Grüsse

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ich dachte die Pumpen sind mittlerweile so intelligent das die aufhören zu drehen wenn da nichts laufen kann wegen alle Ventile zu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ididdi
    antwortet
    Ich hatte nach Einzug zeitweise das selbe Problem. Verurteilt mich jetzt nicht auf Grund der Fachbegriffe aber ich versuche es einfach zu beschreiben.
    Wir haben eine Wilow Heizungspumpe mit einem Drehrad vorn an dem du einstellen kannst, mit wieviel Druck die Pumpe fördert. Das war aus "Effizientsgründen" sehr niedrig eingestellt. Wenn alle Ventile geöffnet waren, war das auch kein Problem. War aber in vielen Räumen die Temperatur erreicht oder die Fenster geöffnet und die Ventile zugefahren, so vernahm man ein Klopfen aus der Leitung.
    Der Tipp vom HLSler war den Pumpendruck am Drehrad zu erhöhen. Gemacht und das Problem ist nie wieder aufgetreten. Nagut, so ganz stimmt das nicht. Nachdem das Problem behoben war habe ich die Leistung wieder nach unten gedreht um zu schauen ob es wirklich daran lag und danach die Leistung langsam so weit erhöht, bis der Effekt tatsächlich verschwunden war.
    Bei dir könnte ich mir vorstellen, dass schon alleine das Aufstecken der angesteuerten Ventile (nicht 100% offen) dazu führt, dass der Systemdruck zu hoch ist und die Pumpe schlägt.

    Wilo schreibt dazu im Manual selbst:
    Pumpe macht Geräusche. --> Kavitation durch unzureichenden Vorlaufdruck --> Systemvordruck innerhalb des zulässigen Bereiches erhöhen / Förderhöheneinstellung überprüfen evtl. niedrigere Höhe einstellen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Heizi
    antwortet
    da gab es einen Heizi , gab direkt eine Antwort was es ist.

    Und ja. es gibt bestimmt bekloppte Heizis die ihr Haus "totregeln" 😉 sehen das als Hobby.

    Aber wenn ich sehe was für ein Aufwand wegen Stellantrieben getrieben wird.......obwohl hier doch die Einzelraumreglung als No Go gilt.

    Grüsse

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Zuviel Theorie auf engem Raum bzw. in 42 Posts…, ein Praktiker würde das Problem wahrscheinlich in 5 min vor Ort erkennen evtl. sogar beheben.

    Von einem Heizi hätte ich mir auch mehr erwartet.., aber der regelt sein EFH aber eher tot. 🤓

    Einen Kommentar schreiben: