Nach Einbau von MDT Heizungsaktor klopfen Ventile

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • henfri
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Ah interessant.
    Die durchströmung drückt den Teller, also gegen die Feder wird die strömungsrichtung umgekehrt. Funktioniert das nicht mehr.
    Und es gibt spezialventile, die strömungsrichtungsunabhängig sind und genau für diesen Zweck, nämlich wenn vor und rücklauf vertauscht sind, gedacht sind.

    Das Ding wird nämlich spöttisch Doofen-Ventil genannt, jedenfalls im Dortmunder Raum
    Das wird bestimmt ein interessantes Gespräch mit dem Installateur.

    Und bei dir scheint das Problem eben nur zugestehen, wenn die Ventile auf einer zwischenposition stehen.
    Diese wurde vorher nie erreicht bzw. Schnell durchfahren und dann ist das Problem nicht entstanden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Siehe Post von Heizi oder hier:

    https://www.sbz-monteur.de/heizung/v...kann-passieren

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Warum machen die Ventile denn diese Geräusche wenn sie falschrum durchflossen werden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Standard ist 230V NC. Alles andere ist selten und muss bestellt werden. 24V macht gar keinen Sinn.
    Aber das Problem hat mit den Stellventilen doch gar nichts zu tun, es kommt doch anscheinend vom Ventil selbst, bzw. der falschen Flussrichtung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankMaier
    antwortet
    Zitat von sla89 Beitrag anzeigen
    Auf was müsste ich achten, wenn ich die austausche bzw kannst du welche empfehlen? Vermutlich wäre 24v Antriebe nicht verkehrt.
    Nö, bei 24V brauchst du nur noch ein zusätzliches Netzteil.

    Auf was du zu achten hast:
    - Kauf dir moderne effiziente: 1W Leistungsaufnahme, anstelle von 2W
    - Wenn man sie manuell betätigen kann (so wie deine) ist es manchmal ganz hilfreich.
    - Überlege dir gut, ob du NC (Normally closed) oder NO (Normally opened) brauchst. Wenn du eine hohe Vorlauftemperatur hast (Gastherme) mit Einzelraumregelung, wirst du vermutlich NC besser nehmen, da dann der geschlossene Zustand häufiger vorkommt, als der offene. Solltest du eine Wärmepumpe haben und diese sehr effizient betreiben wollen, wird die Einzelraumregelung vermutlich nicht mehr funktionieren (aus bauphysikalischen Gründen) und zudem wirst du vermutlich eher die Ventile offen haben, anstelle von geschlossen, damit die Wärmepumpe effizient arbeiten kann. Manche haben dann sogar gar keine Ventile mehr und steuern die Einheitstemperatur im Haus über die Wärmepumpe selbst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Heizi
    antwortet
    Upps sorry Forum 😮

    Antwort Nr. 2

    grüsse

    Einen Kommentar schreiben:


  • Heizi
    antwortet
    sorry

    und das mit den Pumpen im Rücklaf.

    Bei den Brennwertgeräten und manchen Wärmepumpen ist das so, hat was mit Belastung des Wärmetauschers zu tun.
    Aber an der Fließrichtung ändert sich nichts, also mit Vor- und Rücklauflauf .

    Bei den "normalen" Kesseln ist sie im Vorlauf.

    Deswegen gibt es also keine Klopferei in den Ventilen

    Grüsse

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Du meinst wohl eher hier: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...24#post1807224

    Einen Kommentar schreiben:


  • Heizi
    antwortet
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Dann trag doch Mal inhaltlich zum Thema etwas bei
    Meinst damit mich ?

    Wenn ja, dann schaue mal auf die erste Antwort Home

    Und dazu stehe ich immer noch.

    Grüsse

    Einen Kommentar schreiben:


  • sla89
    antwortet
    Sorry, ich wollte da jetzt nicht so eine Unruhe reinbringen 😐

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ja bis zu 5, sofern die Antriebe nicht übermäßig Leistung verbrauchen. In der ebaybeschreibung sind es 2W je Antrieb. Was steht beim Aktor als Maximallast?
    Werde da gerade nicht schlau draus ..

    Screenshot_20221020-093911.png

    [​​​QUOTE=FrankMaier;n1808304]

    Wenn sie beim Raufschrauben klopfen, wie soll es dann an der Ansteuerung liegen? Vielleicht haben sie auch davor schon geklopft, und euch ist es nur nicht aufgefallen, weil sie nicht so häufig angesteuert wurden? Oder sie sind einfach defekt. Die energieeffizientesten sind sie ja auch nicht

    Hier ist ganz nett beschrieben wie sie funktionieren (Werbung vom Hersteller): https://www.haustechnikdialog.de/New...tellantrieben-[/QUOTE]

    Das ist natürlich auch durchaus möglich, dass die davor schon geklopft haben.

    Auf was müsste ich achten, wenn ich die austausche bzw kannst du welche empfehlen? Vermutlich wäre 24v Antriebe nicht verkehrt.

    Danke für den Link, werde ich mir am Abend anschauen, vll beantwortet das meine Frage ja schon

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankMaier
    antwortet
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen

    Pumpen im Rücklauf…. Ich bin raus.
    Ja, so Heizungshersteller haben echt keine Ahnung (Broetje WGB Evo 20 - https://www.broetje.de/-/media/Websi...b_evo_i_ma.pdf)
    image.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Dann trag doch Mal inhaltlich zum Thema etwas bei

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Deswegen wurde ja auch der Berufsweig „ Hydrauliker“ /Regelungstechniker erfunden…

    Einen Kommentar schreiben:


  • Heizi
    antwortet
    Ich als Heizi oder Klempner ( die machen in Dachrinnen und so ) finde das Thema köstlich !

    Gefährliches Halbwissen und gewisse Beratungsresistenz hat schon was .

    Wie immer liebe Grüsse

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankMaier
    antwortet
    Zitat von sla89 Beitrag anzeigen
    Beim Rauf-/Runterschrauben hat es dann schon wieder geklopft...
    Wenn sie beim Raufschrauben klopfen, wie soll es dann an der Ansteuerung liegen? Vielleicht haben sie auch davor schon geklopft, und euch ist es nur nicht aufgefallen, weil sie nicht so häufig angesteuert wurden? Oder sie sind einfach defekt. Die energieeffizientesten sind sie ja auch nicht

    Hier ist ganz nett beschrieben wie sie funktionieren (Werbung vom Hersteller): https://www.haustechnikdialog.de/New...tellantrieben-

    Einen Kommentar schreiben: