  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ist aber bei anderen Herstellern ebenso.
    Aber die Gefahr ist viel geringer (weil die auch nur selten Verbesserungen machen )

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Welche Applikation hastvdenn bearbeitet und welchen genauen Typ Aktor hast denn im Verteiler verbaut? Es gibt da mehr als nur den einen Aktor als Applikation und dies auch zeitlich gestaffelt, sprich die neueste Applikation passt nicht auf die ersten Serien an Aktoren selben Typs, von MDT. Ist aber bei anderen Herstellern ebenso.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Da passen die Produktdaten nicht zum Gerät.

    Entweder hat du bei der Vergabe der phys. Adressen beim falschen Gerät den Programmierknopf gedrückt, oder du hast die falsche knxprod erwischt.
    Am besten erst mal die Geräteinfo auslesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TinusBln
    hat ein Thema erstellt Fehler: Fehler: Inkompatible Produktdaten.

    Fehler: Inkompatible Produktdaten

    Hallo zusammen,

    ich will gerade das Haus mit der ETS6 programmieren. Alles ist hier von MDT. Wenn ich die Gruppenadresse entsprechend erstellt habe und das ganze aufspiele, zeigt er mir bei den Aktoren immer "Die Programmierung kann nicht fortgesetzt werden aufgrund inkompatibler Produktdaten...."

    Stehe gerade bisschen auf dem Schlauch, was ich da falsch mache. Ist jemand das Problem bekannt, bzw. ist es ein typischer Fehler und gibt einbe einfache Lösung für? Wäre euch sehr dankbar.