  • lokalhorst
    antwortet
    Ich habs geschafft.

    Lösung:
    Im ETS unter Parameter die IP Einstellen.
    Programmieren drücken.
    Geräte anschließend oben auf "Zurücksetzen". Nach ca 20 Sekunden pingt das Gerät auf der Parameter IP.

    closed

    Einen Kommentar schreiben:


  • lokalhorst
    antwortet
    jetzt hab ich mal auf "zurücksetzen" gedrückt.. die definierte IP ist scheinbar weg, aber er holt sich auch keine neue per DHCP...
    2022-10-24 08_04_21-mRemoteNG - confCons.xml - win.home.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • lokalhorst
    antwortet
    ok. eine fehlermeldung wars doch nicht, aber er übernimmt es nicht.
    2022-10-24 08_04_21-mRemoteNG - confCons.xml - win.home.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Messknecht
    antwortet
    Was heißt das? Gibt es eine Fehlermeldung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • lokalhorst
    antwortet
    2022-10-21 15_15_52-mRemoteNG - confCons.xml - win.home.png 2022-10-21 15_16_28-mRemoteNG - confCons.xml - win.home.png

    das wollte ich nun unter parameter anpassen (10.0.2.2 soll das KNX erhalten).
    aber er lässt es nicht programmieren​

    Einen Kommentar schreiben:


  • Messknecht
    antwortet
    Kannst du davon mal nen Screenshot posten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • lokalhorst
    antwortet
    da steht nur die multicast adresse drin leider.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Messknecht
    antwortet
    Klicke mal auf IP Konfig 1. Siehe deinem ersten Screenshot

    Einen Kommentar schreiben:


  • lokalhorst
    antwortet
    Korrekt. Ebay und ja das habe ich doch schon versucht.
    Die Frage ist. Wie und wo stelle ich es im ETS um?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wohl dem der aus den screenshots irgendwas erkennen kann. Komisch sind aber schon mal die PA1.1.0 und dann die 1.2.0 Da stimmt doch was nicht....

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Hast das Ding aus der ebay-Resterampe gekauft? Normal ist die IP-Adresse nicht. Werkstandard soll wohl 169.254.xxx.yyy. sein oder eben DHCP.

    Im Zweifel Laptop + ETS und LAN-Strippe direkt an den KNX-Router und dann umstellen via ETS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lokalhorst
    hat ein Thema erstellt ETS Hager TH210 IP Router - IP Adresse anpassen.

    Hager TH210 IP Router - IP Adresse anpassen

    Servus Zusammen,
    ich bin relativ neu in dem KNX Thema und versuche gerade meinen TH210 in Betrieb zu nehmen.
    Ich komme aus der IT Ecke und habe für das KNX eine eigene virtuelle Windows Maschine, auf der ETS6 Home läuft (aktuell noch in der Demo-Version).
    An meinem Switch hängt der IP Router und hat die IP 10.1.250.1 / 24 (statisch, DHCP scheinbar aus).
    Ich möchte gerne die IP Ändern, bekomme das aber nicht hin.

    Vllt. könnt ihr mir sagen, wie ich den TH210 auf DHCP umstelle oder zumindest die IP Ändere...
    Wenn ich ihn auf Manuell umstelle, kann ich zwar eine IP Adresse eintragen, aber nachdem ich auf programmieren drücke startet der TH210 neu und ETS meldet "objektverweis nicht gefunden" oder so.

    Würde mich um eine Rückmeldung freuen, da mein Server ihn aktuell so nicht erreichen kann (anders netz..)