ETS5 TH210 erkennt Programmierknopf nicht
Einklappen
X
-
Ich glaub ich hab den Fehler.
Der 6180-101 ist für die Datenschiene gedacht und hat auch nur dort eine Drossel. Über den oberen Ausgang ist keine Drossel vorhanden..
Einen Kommentar schreiben:
-
Der TH210 hängt per Gelb/Weiß am 24V Netzteil und Rot/Schwarz am 30V KNX in Reihe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Seit wann hat ein Linienkoppler eine gültige PA ungleich x.y.0?
Richte erstmal den Router und die Schnittstelle zur ETS korrekt ein.
Danach kannst Dich damit beschäftigen andere Geräte zu programmieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich glaub bei Dir hängt irgendwas grundlegendes. KNX ist an der SV richtig angeschlossen? Busmonitor funktioniert mit der Schnittstelle nicht, nimm den Gruppenmonitor.
Einen Kommentar schreiben:
-
ETS5 TH210 erkennt Programmierknopf nicht
servus,
ich wollte grade meine neuen mdt aktoren physk. programmieren und habe den Progammknopf 1sekunde gedrückt. Dann leuchtet er rot.
Aber im ETS wird es nicht erkannt.
Verdrahtung passt zwischen Router und Aktor passt. Hab ich evtl. einen Bus-Ring gebaut, sprich geschlossener Ring? Kann ich das im ETS prüfen?
Es ist ein TH210 IP Router von Hager.
Der Busmonitor unten funktioniert nicht. Schnittstelle wird nicht unterstützt. Hab den Netzteil mal resettet.