Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wie gliedert ihr eure Gruppenadressen (GA´s)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Springrbua
    antwortet
    Ich bin gerade dabei mein Projekt vorzubereiten und habe mich auch für das System Gewerk / Funktion / GA entschieden.
    Der Aufbau sieht in etwa so aus:
    - Beleuchtung:
    - Schalten
    - EG1 L1 (Küche Allgemein) Schalten - 0/0/0
    - EG1 L2 (Küche Kochinsel) Schalten - 0/0/1
    - Dimmen Abs
    - EG1 L1 (Küche Allgemein) Dimmen abs. - 0/1/0
    - EG1 L2 (Küche Kochinsel) Dimmen abs.​ - 0/1/1
    - Dimmen Rel.
    - EG1 L1 (Küche Allgemein) Dimmen rel. - 0/2/0
    - EG1 L2 (Küche Kochinsel) Dimmen rel.​ - 0/2/1
    - Status Schalten
    - EG1 L1 (Küche Allgemein) Status - 0/3/0
    - EG1 L2 (Küche Kochinsel) Status​ - 0/3/1
    - Status Dimmen
    - EG1 L1 (Küche Allgemein) Status Dimmen - 0/4/0
    - EG1 L2 (Küche Kochinsel) Status Dimmen - 0/4/1​
    - Zentral​
    - Sonstiges



    - Beschattung
    - Fahren
    - EG1 J1 (Küche Fenster) Fahren - 1/0/0​
    - EG2 J1 (Esszimmer Fenster) Fahren - 1/0/1
    - Position
    - EG1 J1 (Küche Fenster) Position - 1/1/0
    - EG2 J1 (Esszimmer Fenster) Position​ - 1/1/1
    - Status
    - EG1 J1 (Küche Fenster) Status - 1/2/0
    - EG2 J1 (Esszimmer Fenster) Status​ - 1/2/1
    - Stopp
    - EG1 J1 (Küche Fenster) Stopp - 1/4/0
    - EG2 J1 (Esszimmer Fenster) Stopp​ - 1/4/1
    - Zentral
    - Sonstiges


    Vorteile:
    - Ein Kanal bekommt in jeder Mittelgruppe die selbe Adresse. Dadurch lassen sich Gruppenadressen relativ einfach, ohne zu rechnen einem Kanal (z.B. einem Licht) zuweisen.
    - Die GAs können einfach von einer Mittelgruppe in die andere Kopiert werden. Es muss lediglich der Name der Funktion ersetzt werden (z.B. Schalten -> Dimmen). Das kann einfach per Suchen und Ersetzen gemacht werden.

    RGB(W) habe ich bei mir auch und wollte zunächst eine zweite Hauptgruppe für das Licht machen (Beleuchtung RGBW). Allerdings sind es nur 3 farbige Lichtquellen und zwei davon sind DALI DT6, also verwende ich nun eine GA pro Mittelgruppe und Farbe. Falls ich das irgendwann auf DALI DT8 umrüste würde ich vermutlich die Mittelgruppe "Sonstiges" für die Farbsteuerung dieser 3 Lichtquellen nutzen.

    LG,
    Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Dann ist sein System nicht konsistent!
    Es müsste
    Hauptgruppe Buntes Licht
    Mittelgruppe - Schalten
    GA - - EG_WZ_Licht_AnAus

    usw sein... da ich jetzt schon einige Häuser mit 3-4 Dali Gateways pro Stockwerk habe, zum Teil mit DT6 RGBWW und zum Teil mit DT8 RGBWW und DT8TW, gehen ihm da fix die GAs aus. Allerdings tu ich mich da leicht, ich habe die Projekte nicht begonnen und vorhandene GA Strukturen übernehme ich einfach.

    Darum habe ich kein festes System mehr. Was bringt mir mein ultimatives GA System, in dem ich als Hauptgruppen z.b. die Stockwerke habe und plötzlich komme ich zu einem Firmengelände, da hat es nur KG und EG und dafür verschiedene Gebäudetrakte usw. Da hat der Roman auch erst einmal blöd geschaut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Bei 32 HG kann man das Gewerk Licht auch etwas aufteilen, nach Licht einfarbig und Licht bunt, dann hat man da auch wieder einige Farben im Angebot.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ich frage mich, wie Kai in seinem System mal einen RGBWW Controller anlegt, da gehen einem mal fix die Mittelgruppen aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StAlex88
    antwortet
    Hallo zusammen,

    erstmal danke für die antworten! 👍

    Das System von Kai ist auch interessant.

    Komme ehr aus dem privaten Wohnungsbau, da fehlt dann einfach die Abwechslung bzw. der Kontakt zu Projekten die größer ausfallen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Richtig, aber wenn man nur ein Projekt fürs Eigenheim hat benutzt man dann auch selten viele unterschiedliche Geräte von verschiedenen Herstellern.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Wenn die Reihenfolge dann dem System der KOs des Aktors
    Tja, das passt dann leider nur beim Gerät Typ X von Hersteller Y, gelegentlich schon nicht mehr beim anderen Gerät des gleichen Herstellers und nur noch selten beim nächsten Hersteller...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wenn die Reihenfolge dann dem System der KOs des Aktors (der hat meistens mehr KOs) folgt, geht das Verbinden recht zügig und die Fehlerquote ist gering.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kaffeetrinker
    antwortet
    Gude Alex

    ich mach es auch so. Als Block. Aber mit Rückmeldungen etc im Block dabei.
    1/1/1 Jalo Auf/Ab
    1/1/2 Jalo Stop
    1/1/3 Jalo Verfahrstatus
    1/1/4 Jalo Behang
    1/1/5 Jalo Lamelle
    1/1/6 Jalo Behang Status
    1/1/7 Jalo Lamelle Status
    1/1/8 Jalo Beschattung Freigabe/Sperre
    1/1/9 Jalo Diagnose
    Usw usw. Was man halt alles benötigt. Dann 5 Reserve

    Finde das am effektivsten beim reinziehen in die KOs. Und beim Erstellen der GAs einfach den Block dann Kopieren soviel wie man benötigt. Dann noch Stockwerk und Raum dazu. Ich mag das Mittelgruppengespringe nicht. Und finde das 8 MG teilweise nicht ausreichen.

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ist die Suchfunktion schon wieder kaputt?
    Und sowas nicht mal im Einsteigerforum.

    StAlex88
    Du hast Dich für das Blocksystem entschieden mit Etagen in der MG. Kann man machen kann man auch anders machen. Die unterschiedlichen Systeme sind im Forum oft genug beschrieben und zu jeder Variante gibt es xls Generatoren. Such Dir eins aus und werde glücklich.

    Ich mach das Mittelgruppensystem und habe keine Etagen/Räume in den GA-Nummern codiert.
    Der Kai Burkard offensichtlich auch.

    Ort kommt einfach an den Beginn des Namens und damit kann ich dann auch alle GA nach Ort sortiert finden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kai Burkard
    antwortet
    Ich mach das ja ein wenig anders...

    Beleuchtung
    - An/Aus
    - - EG_WZ_Licht_AnAus
    - - EG_KÜ_Licht_AnAus
    - Status
    - - EG_WZ_Licht_Status
    - - EG_KÜ_Licht_Status
    ...
    Beschattung
    - Auf/Ab
    - - EG_WZ_Rollladen_1vl_AufAb
    - - EG_WZ_Rollladen_2vl_AufAb
    ...
    - AktPos
    - AbsPos
    - Verfahrensstatus
    ...
    Heizung
    ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • StAlex88
    hat ein Thema erstellt Wie gliedert ihr eure Gruppenadressen (GA´s).

    Wie gliedert ihr eure Gruppenadressen (GA´s)

    Hallo allerseits,

    mich würde mal interessieren wie Ihr eure Gruppenadressen GA´s in eueren Projekten gliedert. Da kann man sich ja frei bewegen und ja vielleicht kommt man so mal auf andere Ideen die evtl. "besser" oder übersichtlicher sind.

    Meiner einer gliedert die GA´s z.B. folgendermaßen:

    -Zentral(HG)
    -Rauchmelder(MG)
    -Server(MG)
    -Meldungen(MG)
    -Wartung/Fernzugriff(MG)
    -Beleuchtung(HG)
    -Zentral
    -EG
    -OG
    -Steckdosen
    -Zentral
    -EG
    -OG​
    -Jalousie/Beschattung (RM. intern)
    -Zentral
    -EG
    -OG
    -Heizung/Lüftung (RM. intern)
    -Zentral
    -EG
    -OG
    -Außenbereiche
    -Gebäude
    -Vorgarten
    -Garten
    -Rückmeldungen
    -Bel. EG
    -Bel. OG
    -Steckd. EG
    -Steckd. OG
    -Außenbereiche

    Nach den MG´s folgen dann die GA´s, beispielsweise: Downl. Küche/ Dim. Downl. Küche / Wert Downl. Küche oder bei den Raffstores :
    Auf/Ab Jal. Küche / Stop Jal. Küche / Position Jal. Küche / RM: Position Küche ......

    Bin auf eure Antworten gespannt.

    Grüße

    Alex
Lädt...
X