Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wieder Probleme mit dem Merten MEG6500-0113

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Baronheart
    antwortet
    Das habe ich jetzt geändert, jedoch der gleiche fehler...

    (Die Host Adresse kann ja nicht geändert werden ?!)
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    jetzt habe ich doch einen Blick ins THB geworfen: die IP Schnittstelle nimmt die PA = "Host Physikalische Adresse" und will die Tunneladressen auf den 5 nächsten PAs legen; bei PA = 1.1.255 wären das 1.1.256ff, die aber ungültig sind => die PA = 1.1.255 muss unbedingt geändert werden in beispielsweise PA := 1.1.250

    Einen Kommentar schreiben:


  • Baronheart
    antwortet
    Vielen Dank, ich habe jetzt die IP Schnittstelle mal ausgebaut, mit 3 Bauteilen verbunden als kleine Testanlage (nicht wundern das der Screen jetzt anders aussieht)

    So ich habe die Physikalische Adresse umgestellt, dann kommt der Hinweis das keine Verbindung zur Schnittstelle hergestellt werden konnte.
    Wie gesagt die ETS6 muss die IP-Schnittstelle aber finden da sie angezeigt wird und auch die Anzeige der Programmier-LED an die ETS übertragen wird.

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    In der ETS bei den Schnittstelleneinstellungen sollte die "Physikalische Adresse" eine andere sein als die "Host Physikalische Adresse". Dort ist es einen Versuch wert, die Physikalische Adresse auf z.b. 1.1.199 zu stellen - nicht in der Topologie, wo die 1.1.255 stehen bleibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Baronheart
    antwortet
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Nein es war kein weiteres IP Gerät an der Schnittstelle angeschlossen und auch die über den Router vergebene IP ist noch die selbe.


    Da ich noch relativ neu Bin...
    Sollte ich probieren die Physikalische Adresde auf z.b. 1.1.199 stellen? Oder auf eine ganz neue Linie stellen und damit alle Busteilnehmer umprogrammieren, da ich keinen Linienkoppler verbaut habe?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von Baronheart Beitrag anzeigen
    Es sind keine weiteren Verbindungen verfügbar
    Sollte in der Zwischenzeit ein weiteres IP-Gerät über die IP Schnittstelle auf den KNX-TP-Bus zugreifen und den Tunnel belegen? Bei 5 Tunneln unwahrscheinlich. Der "Button Adresse" frei hilft!
    Wie sieht im ETS Projekt die Vergabe der PAs an der IP Schnittstelle aus? Ich habe bei einer anderen Schnittstelle 6 PAs und darf in der ETS nicht die erste nehmen, sonst erhalte ich die genannte Fehlermeldung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Baronheart
    antwortet
    So und zu letzt.
    Das sind die Einstellungen der Schnittstelle. Da sehe ich auch nicht was sich umgestellt haben könnte.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Baronheart
    antwortet
    Übringens, wenn ich die Programmiertaste "auslöse" leuchtet natürlich die Rote LED und oben Rechts bei den gefundenen Schnittstellen erscheint vor meinem KNX InSideControll auch eine Rote LED, diese erlischt auch wieder, wenn man sie Manuell am Gerät ausstellt.

    Also irgendeine Verbindung scheint es ja zwischen der ETS6 und dem IP-Controll zugeben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Baronheart
    hat ein Thema erstellt Wieder Probleme mit dem Merten MEG6500-0113.

    Wieder Probleme mit dem Merten MEG6500-0113

    Guten Abend,
    Es tut mir leid aber ich verzweifle schon wieder an meinem MEG 6500-0113. Vor einer Woche hat alles sehr gut funktioniert ich konnte meine Applikationen auf die Bauteile spielen. Jetzt habe ich das gleiche Projekt wieder geöffnet und ein paar kleine Anpassungen vorgenommen (Abfragen, Dimmwerte, Status LED´s) Also nichts wildes.
    Ich habe mit meinem Lan-Kabel wieder die IP Schnittstelle mit dem gleichen Port an dem gleichen Router verbunden.

    Die Schnittstelle wird auch oben rechts als gefundene Schnittstelle angezeigt, die IP Adresse ist auch die Gleiche wie der Router und auch WireShark anzeigen.
    Ich versuche Patiell die Applikationen zu überspielen., Plötzlich kommt die Fehlermeldung:
    "Es konnte keine Verbindung zur IP Schnittstelle hergestellt werden (Es sind keine weiteren Verbindungen verfügbar)."

    Hat sich das DHCP selber umgestellt? Hat die ETS 6 momentan Probleme? Oder weiß jemand was passiert sein könnte?

    Lg und einen schönen Abend...
Lädt...
X