Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT PM Master und 2x Slave - Helligkeit Einstellung wird am Master ignoriert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • wendland
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Reflexionen? Farbe von Einrichtung und Fußboden? Wie sind die Melder gedreht? Ggf. ist der Helligkeitssensor bewusst etwas schräg im Gehäuse und nimmt dadurch Helligkeit aus einer speziellen Richtung deutlich stärker war.
    Melder schauen alle in eine Richtung. Also das die etwas unterschiedlich sind ok, aber so extrem auseinander, gerade bei draußen hell (da spielte die Innenbeleuchtung keine Rolle) ist schon merkwürdig. Trotzdem hatte ich die Schwelle kontrolliert und angepasst. Er schaltet ab aber halt eben auch wieder ein, obwohl es hell genug war. Also ob der Master auch Helligkeitsunabhängig arbeitet.

    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Deine Werte sind jetzt alle bei komplett Dunkel oder mit Innenbeleuchtung?
    draußen dunkel mit Innenbeleuchtung (indirekt/ambient)

    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Das Konkrete Problem ist also, dass der Präsenzmelder bei der Triggerung durch die Slaves seine eigene Helligkeit ignoriert und immer schaltet? Hast du den Master Melder nochmal vollständig programmiert und mal mit Busspannung ein/aus neugestartet?
    Genauso würde ich es erstmal deuten. Das mit der Busspannung kann ich nochmal testen. Vollständig programmieren heißt auf "Applikationsprogramm" gehen ?
    Mache ich immer. Hatte vorhin auch mal alle beteiligte "entladen" und Applikationsprogramm" neu geschrieben.
    Busspannung wegnehmen geht nur über Stecker ziehen oder gibt es einen "Kaltstart" übers ETS , wohl nicht .... :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Reflexionen? Farbe von Einrichtung und Fußboden? Wie sind die Melder gedreht? Ggf. ist der Helligkeitssensor bewusst etwas schräg im Gehäuse und nimmt dadurch Helligkeit aus einer speziellen Richtung deutlich stärker war.

    Deine Werte sind jetzt alle bei komplett Dunkel oder mit Innenbeleuchtung?

    Zudem kann man bei einigen Herstellern (z.B: BEG) die Sensoren kalibrieren.

    Das Konkrete Problem ist also, dass der Präsenzmelder bei der Triggerung durch die Slaves seine eigene Helligkeit ignoriert und immer schaltet? Hast du den Master Melder nochmal vollständig programmiert und mal mit Busspannung ein/aus neugestartet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • wendland
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Und - je nach System - machen die Slaves die Helligkeitsmessung für sich alleine. .
    Das steht bei MDT in der Beschreibung aber explitzit anders bzw stellt man es anders ein. Die Slaves werden Helligkeitsunabhängig konfiguriert. SO hab ich es auch gemacht. Daran kann es also nicht liegen.

    Was mich sehr stark wundert sind die enorm unterschiedlichen Lux Werte der drei Melder. Sie sind jeweils max. 1,5 Meter auseinander.
    Draußen Dunkel
    Wonhzimmer 50lx
    Esszimmer 620lx
    Küche 14lx

    Draußen hell
    Wonhzimmer 1500x
    Esszimmer 1800lx
    Küche 30x​

    Also der in Küche scheint mit Abstand den geringsten Wert zu haben. Erscheint mir sehr sehr merkwürdig.

    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    .... dafür braucht es eine GA. Die GA = 4/0/1 aus dem LSG wird also mit allen Slave-Ausgangs-KOs verbunden. Und mit dem Master-Eingang "Externe Bewegung (Slave)".

    Die Helligkeitseinstellung im Master ist schwieriger, weil das eingeschaltete Licht den PM beleuchtet - da gibt es viele Beiträge zu lesen.


    Genauso hab ich doch gemacht oder ? Bei mir ist es die GA 9/7/27. Dort enthalten sind beide Slaves mit ihren Ausgängen und vom Master der Eingang Externe Bewegung (Slave). Siehe Bild 4.
    Ich hab ja geschaut, als Licht an war, welche Lux Werte am Melder herrschten und dementsprechend angepasst. War heute Mittag ausgelesen um die 1800lx und hatte die Schwelle für Tag und Nacht auf 500lx gestellt.

    Zuletzt geändert von wendland; 27.12.2022, 22:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Und - je nach System - machen die Slaves die Helligkeitsmessung für sich alleine. Stelle dir z.B. ein Treppenhaus vor. Der Master PM sitzt in der obersten Etage. Hier kommt durch das Fenster noch etwas Licht. IM EG ist es schon düster. Jetzt soll natürlich trotzdem das Licht an gehen. Also wird mit dem externen Bewegungseingang die Helligkeit des Masters bewusst nicht beachtet.

    Eine typische Helligkeit eines Wohnraums liegt, wenn er beleuchtet werden soll, idr. unter 100 Lux. Mit Kunstlicht bei ca. 300 Lux und ohne bei bis zu 1000 Lux. Ich habe auch Präsenzmelder mit Helligkeitsschwelle 20 Lux eingestellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von wendland Beitrag anzeigen
    ... Abweichen von der Anleitung, da ich eben 2 Slaves habe (hab ich über die GA 9/7/27 "Präsenz Externe Bewegung Wohnen" gemacht)
    So ist das nicht beabsichtigt; wenn einer von mehreren Slaves Bewegung erkennt, soll an den Master externe Bewegung gesendet werden, dafür braucht es eine GA. Die GA = 4/0/1 aus dem LSG wird also mit allen Slave-Ausgangs-KOs verbunden. Und mit dem Master-Eingang "Externe Bewegung (Slave)".

    Die Helligkeitseinstellung im Master ist schwieriger, weil das eingeschaltete Licht den PM beleuchtet - da gibt es viele Beiträge zu lesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDT PM Master und 2x Slave - Helligkeit Einstellung wird am Master ignoriert


    Hallo,

    ich versuche mich so langsam selber mit Knx. Ich stelle fest, dass ich entweder in den letzten 10 Jahren völlig verdummt bin oder Knx ist komplizierter als Simatic S7. Wahrscheinlich muss man sich erstmal rein fuchsen und die ersten Probleme gelöst haben um dahinter zu kommen. Zugegebenermaßen ist das hier für den Einstieg etwas speziell, wahrscheinlich.

    Es geht um den Wohnen (Küche, Esszimmer, Wohnzimmer)Bereich. IN jedem sitzt ein PM von MDT. Den im Esszimmer habe ich als Master deklariert.Die anderen beiden als Slave. Ich hab das ganze nach der MDT Anleitung gemacht. https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...ster_Slave.pdf

    Dummerweise musste ich etwas Abweichen von der Anleitung, da ich eben 2 Slaves habe (hab ich über die GA 9/7/27 "Präsenz Externe Bewegung Wohnen" gemacht)
    Dummerweise Klappe die Zweite; Schalten möchte ich auch mehrere Sachen, das hab ich auch über eine GA gelöst und dort alles reingepackt, was ich schalten möchten. GA 3/6/0 heißt "Ambient-Licht-Wohnen"


    Soweit funktioniert das auch. Einschalten wunderbar. Ausschalten auch, aber es wird die Helligkeitseinstellung im Master nicht beachtet. Hab da mal 500 Lux eingestellt.
    Lux Status ausgelesen am Master war bspw. 1000lx und trotzdem wird geschaltet.


    Hab ich irgendwo einen Denkfehler? Unsicher bin ich mir bei den GAs. Also bitte auch mit dummen Fehlern rechnen.

    Vielen Dank im Voraus







    Angehängte Dateien
Lädt...
X