Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ZF-KNX-RF-Taster Toggle

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Sweeny
    antwortet
    jaegerschnitzel
    Ich habe gestern eine Antwort von ZF bekommen: Der Taster kann aufgrund der Konzeption nicht „mithören“ und hängt auch nicht permanent am KNX-Bus.

    Sprich... Wir müssen uns damit abfinden.

    Viele Grüße

    Alex

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sweeny
    antwortet
    Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigen
    Hast du noch eine Antwort erhalten?
    Ich habe eine Antwort mit einer Bitte nach mehr Details erhalten - zumindest ganz offensichtlich war die Sache für ZF nicht. Meine Antwort mit mehr Details ist noch nicht beantwortet worden. Ich habe gerade erinnert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jaegerschnitzel
    antwortet
    traxanos
    Irgendwie seltsam, dass das so normal sein soll. Ich schreibe mal eine Mail an ZF, vielleicht meldet sich da ja jemand :-) [/QUOTE]

    Ich habe dasselbe Problem. Werde jetzt vorerst oben für "An" und unten für "Aus" nutzen, da ich die Variante mit externer Logik nicht schön finde.
    Hast du noch eine Antwort erhalten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Zitat von mmarkus Beitrag anzeigen
    Ev kann ja der Aktor bei jedem Telegramm Toggeln?
    Dann wären wir wieder bei externer Logik. Eine externe Logik kann auch KNX nah sein.

    Und was bedeutet ausfall sicher? Du nutzt funk! Das ist generell schon anfällig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sweeny
    antwortet
    mmarkus

    Ist ein Dimmaktor von MDT. Kann er m.E. nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmarkus
    antwortet
    Ev kann ja der Aktor bei jedem Telegramm Toggeln?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Das ist halt physikalisch bedingt. Das Ding hat nur durch die Bewegung beim Tastendruck etwas Energie, gerade genug um ein Telegramm zu senden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sweeny
    antwortet
    Klaus Gütter
    Ist halt nicht so perfekt komfortabel als kindertauglicher Schalter am Bett.

    traxanos
    Klar. Kann man machen, ist dann aber nicht mehr so schön ausfallsicher.

    Irgendwie seltsam, dass das so normal sein soll. Ich schreibe mal eine Mail an ZF, vielleicht meldet sich da ja jemand :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Oder toogle per externer logik.

    für OpenKNX baue ich sogar gerade ein virtuelles Tastermodul. Damit kannst du dann solche Taster massiv um Funktionen erweitern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Was spricht gegen getrennte Kontakte für EIN und AUS statt Toggeln?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sweeny
    antwortet
    gbglace Klaus Gütter
    Danke, Euch beiden.

    Ich habe es jetzt ausprobiert, die Status-GA habe ich mit dem KO verknüpft, zusätzlich zum E/A. Zudem habe ich die Eigenschaften um Schreiben erweitert.

    Alles bleibt gleich...

    Das wäre ja ein riesiger konzeptioneller Nachteil, dass man doppelt schalten muss. Krass... Hat noch jemand dasselbe Problem?

    Oder mache ich einen Fehler? Siehe Screenshot.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Die ZF-Taster haben ja keine eigene Energiequelle und können daher die allermeiste Zeit auch keine Telegramme empfangen. Daher ist der sonst in KNX übliche Weg, den Göran gbglace beschrieben hat, leider nicht möglich.

    Ich vermute, dass die Taster einfach den letzten gesendeten Wert speichern und beim nächsten Tastendruck invertieren. Dann muss man - wenn der Aktor zwischenzeitlich den Zustand geändert hat - evtl. zweimal drücken.

    Ich weiß von anderen RF-Produkten, dass diese beim Tastendruck erst mal ein GroupValue_Read schicken, um den aktuellen Zustand zu erfahren. Kann mir allerdings kaum vorstellen, dass bei reinem Energy Harvesting dafür genügend Energie zur Verfügung steht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Grundlagen des KNX, jedes KO sendet genau mit einer GA kann aber mit x GA verbunden werden und auf diese Hören. Also nimm die Status GA des Aktors und verbinde diese zusätzlich an das Schakt-KO. Funktioniert seid über dreißig Jahren so im KNX.

    ​​​​​​Dem KO allerdings noch das S Flag geben, damit es auch vom Bus aus beschrieben werden kann.
    Die Flags definieren auf welche Art Telegramme das KO reagieren wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sweeny
    hat ein Thema erstellt ETS ZF-KNX-RF-Taster Toggle.

    ZF-KNX-RF-Taster Toggle

    Hallo zusammen,

    ich nutze ein Weinzierl-KNX-RF-Gateway und den ZF-Funktaster. Was ich einfach als KNX-Laie nicht verstehe: Man kann anscheinend einen Taster als Toogle zum Umschalten belegen (bei mir, wenn man beide Taster zusammendrückt), wie kann man denn den Status verbinden, damit der Umschalter auch wirklich weiß, ob die Lampe gerade an ist oder nicht? Ich habe ansonsten MDT-Taster und da gibt es E/A und Status-Kommunikationsobjekte getrennt.

    Viele Grüße

    Alex
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.
Lädt...
X