MDT Glastaster nach Busspannung falsche Temperatur FBH
Einklappen
X
-
Ja dann regelt er die zu oder eben gleich auf Frostschutz. Wenn Du die Ventile in dem Moment hart zu drehst, schalte auch die Umwälzpumpe ab, sofern die das nicht selbst macht weil sie gegen quasi 100% Wiederstand dreht.
-
Ich würde es genau umgekehrt machen, da aus meiner Sicht die WP die Vorgabe machen muss.
Wenn der Aktor/Taster die WP steuert, kann es passieren dass diese die WP "aus schalten" und nach kurzer Zeit wieder "ein schalten".
Problem ist, dass die WP immer einen -nenne wir es - Anlaufzeit / Anlaufstrom hat ca. 1-3 KW (Temperaturabhängig). Wenn die Aktoren nicht sauber die Wahrscheinlichkeit vorberechnen, wovon ich ausgehe und immer wieder aus / einschalten wird die WP in die Taktsperre gehen (bei Wolf glaube 6 Takte pro stunde - dann Zwangspause).
Laut Messungen läuft die WP effizient wenn sie in im "Dümpelmodus" (so nenne ich das) läuft (ca. 400-600 Watt Verbrauch) und nur einen Takt hat (an - lange auf niedriger Energie laufen - lange Zeit aus - dann ebene wieder an ...)
Die WP Steuerung ist aus meiner Sicht relativ primitiv - heißt ich muss die Heizkurve, Absenkungen, Sperrzeiten, PV-Überbuchung selbst für mein Haus ausmessen und in der WP Steuerung "hart" einstellen. Eine dynamische Nachführung (mit ECO, ABS, etc Features) funktioniert eher schlecht als recht.
Daher meine Idee, dass die WP den Aktor in den Modus versetzt.
Ganz toll wäre eine Logik aus Sperrzeit + Heizungsvorlauf ZB: wenn Sperrzeit an UND Vorlauf unter X c dann Aktor in Standby -> lasse alle Stellmotoren zu
Aber zurück zu meiner Frage.
Wenn der MDT Aktor in Betriebsart Standby ist mit einer hohen Absenkung, dann müsste er doch die Stellmotoren "zu" lassen - oder habe ich da einen Denkfehler?Zuletzt geändert von bitwicht; 25.01.2023, 17:05.
Einen Kommentar schreiben:
-
OK Sperrzeit ist was anderes aber wenn der Stromversorger Dir den Strom der WP abschaltet, was spräche dagegen die ERR Ventile in den gleichen Stromkreis zu hängen? Ansonsten müsstest diese Abschaltung detektieren (230V BE) und den Aktor dann ggf auf Frostschutzmodus stellen, das wäre eine recht hoch priorisierte Schaltung und sollte dazu führen daß die Ventile aus sind.
Nachtabsenkungen usw. Sollte der Aktor über die Betriebsartenvorwahl auslösen und nicht die WP. Dann haben gute Aktoren ein Ausgangs-KO wo quasi zusammengefasst ausgegeben wird ob irgend ein Kanal einen Stellwert > 0% ja/nein hat. Und damit könnte man dann die WP ansteuern und Ihr sagen schalte ab.
Einen Kommentar schreiben:
-
@gbglace
ERR = ?
Hydraulischen und Thermischen Abgleich und thermischer Abgleich ist ja bei Einzelraumsteuerung so eine Sache. Problem bei mir (liest man im WP Forum auch bei duzenden anderen auch) ist das es Räume mit kleinen Heizschleifen gibt mit die viel Wärme brauchen (Bad) und große Heizschleifen die weniger Wärme brauchen (Küchen, Schlafzimmer).
Bei uns sind die Verhältnisse so groß, dass entweder das Bad nicht auf den Soll kommt oder die großen Räume fast "überhitzen".
Die Einzelraumsteuerung würgt dann die Räume ab. Die WP muss dann halt nur für die kleinen Räume produzieren.
Ist natürlich nicht mega toll / effizient, ist aber jetzt so ...
Wie meinst du das:
Die Abschaltung der Ventile und direkt auch des Wärmeerzeugers wegen Nachtabsenkung oder Abwesenheitsbetriebsart der ERR, sollten Schlaue ERR Regler/Heizungsaktoren soweit von allein können.
Beispiel:
die Heizung ist aus wegen Sperrzeit. In dieser Sperrzeit ist in einem Raum der Soll unterschritten. Also würde er Wärme anfordern obwohl aber keine da ist.
Die soll das der Aktor dann "alleine" können? Er muss doch mit der WP ggf. Schaltern kommunizieren?
Meine Idee wäre jetzt:
Der Aktor bekommt die Sperrzeit oder Absenkungen von der WP und geht dann in den Standby in dem die Absenkung so hoch ist zB: Soll - 5c dann der soll eigentlich immer erreicht ist und somit die Stellmotoren "zu" bleiben.
Zuletzt geändert von bitwicht; 25.01.2023, 16:27.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ausrechen wieviele Stunden die 300Wh sind und dann daran entscheiden ob es ggf cleverer ist NO statt NC Ventile zu verwenden. Wenn die Anlagen einen nahezu perfekten Hydraulischen und Thermischen Abgleich bekommen hat und mit einer WP das System FBH auch noch für Kühlzwecke im Sommer genutzt wird dann hast deutlich mehr als 50% der Zeit Strom auf NC Ventilen um Durchfluss zu generieren. Da ergeben dann entsprechend NO Ventile Sinn, da ist dann nur Strom drauf wenn kein Durchfluss benötigt wird.
Die Abschaltung der Ventile und direkt auch des Wärmeerzeugers wegen Nachtabsenkung oder Abwesenheitsbetriebsart der ERR, sollten Schlaue ERR Regler/Heizungsaktoren soweit von allein können.
Also scheint da schonmal was nicht zu stimmen wenn die ERR sagt es braucht Wärme im Raum aber der Wärmeerzeuger ist aus. Bei solchen Konstellationen kann die ERR auch nicht richtig funktionieren. Die EER sollte dem Wärmeerzeuger sagen, hey ich brauche jetzt nichts, kannst abschalten, bzw. nur Warmwasser machen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry hast Recht. Im Monitoring steht zB: 18. Jan = 461,7 Wh. Aber ist ja jetzt nicht relevant.
Wie schon geschrieben brauchen die Stellmotoren 300-700 Wh pro Tag.
Ich vermute, dass ich 30-50% einsparen könnte, wenn die Stellmotoren "zu" bleiben wenn die Heizung "aus" ist.
Wäre das eine Begründung für die unterschiedlichen Betriebsarten oder könnte ich das auch anders lösen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zum verdeutlichen. Wenn du dauerhaft an einem Tag 500 Watt verbrauchst, sind das somit 500W * 24h = 12000Wh bzw 12kWh.
Umgegehrt wenn du 700Wh/0,7kWh am Tag verbrauchst wären das 29,16W Durchschnittsverbrauch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da musst Du wohl noch mal ein wenig googeln.
Watt ist die Einheit für Leistung, das kann man nicht an einem Tag verbrauchen. Das ist die Leistungsaufnahme.
Die Einheit für das was Du suchst (Energieverbrauch) ist Wh, das bedeutet als Einheit Watt*Stunde und nicht pro Stunde, das wäre W/h, die Einheit ergibt aber hier keinen Sinn.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn ich mich nicht irre, ist doch Wh = Watt pro Stunde
Ich meine 300-700 Watt Verbrauch am Tag - also die Stunden bereits konsolidiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
meinst Du als Einheit der Energie Wh?Zitat von bitwicht Beitrag anzeigen300-700 Watt pro Tag
Einen Kommentar schreiben:
-
Kurz zu meinem Gedankengang.
Eigentlich reicht mir der Komfortbetrieb. Da ich nahezu alle Verbraucher (ca. 80 Stück) im Haus einzeln messe und darunter auch die FBH Stellmotoren habe ich gemerkt, dass diese 300-700 Watt pro Tag ziehen da diese oft "auf" sind auch wenn die Heizung aus ist.
Einzig was interessant wäre: Wenn die Heizung "aus" ist soll der Aktor in den Betriebsart zB: "Standby", dass er die Stellmotoren nicht "auf" macht und somit kein unnötiger Strom verbraucht wird.
Über die Einsparung - ich schätze - 50-300 Watt kann man natürlich streiten.
Passt mein Gedankengang oder würde er die Stellmotoren ohnehin auf machen?
lg
Bit
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist eine Sichtweise, was genau gehen soll und wie du die Workarounds akzeptierst. Solange du nur die Temperatur im Komfortmodus verstellen willst, ist das kein Problem, Modus umschalten geht auch, aber du kannst nur direkt den Sollwert Komfort einstellen beim .02. Je nach Einstellung kannst du also nur die Standard Abweichung in einem anderen Modus verwenden oder du akzeptierst, das bei z.B. 2° Abweichung du 20° einstellen musst um 18° zu bekommen - die Rückmeldung ist dann wieder korrekt.Zitat von bitwicht Beitrag anzeigenIhr habt mich jetzt etwas verunsichert. Im Forum sind auch diverse Beiträge zu finden von "es geht" über "es gibt Probleme" bis hin zu "es geht nicht".
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
# 22 und # 23 zeigen die zentrale Problemstelle: Wenn alle KOs richtig verbunden sind, zeigt der X1 immer die aktuelle Solltemperatur an. Wenn die Solltemperatur mit der X1-APP geändert wird, rechnet der AHK die absolute Solltemperatur in eine Änderung um und ändert alle Solltemperaturen für alle Betriebsarten um dieses Delta. Das entspricht nicht der Erwartung, dass die neue Solltemperatur nur für die aktuelle Betriebsart gelten soll.Zitat von bitwicht Beitrag anzeigenSzenario2:
Die "eine absolute Sollwertvorgabe unterstützt" der Aktor MDT AKH-0800.02 nicht, völlig unbrauchbar ist er deswegen nicht. Ich nenne die Kopplung aller Solltemperaturen eine technische Einschränkung.Zuletzt geändert von knxPaul; 17.01.2023, 17:45.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Profis hier sagten ja schon das der MDT AKH-0800.02 das nicht kann erst ab Version 03
Dann muss ich das mal zusammen bauen obs geht oder halt doch die 2 Aktoren austauschen .
Den X1 austauschen ist keine Option da mir bisher keine Visio überzeugt hat und der X1 schon das "nötigste Übel" warZuletzt geändert von bitwicht; 17.01.2023, 13:04.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau mal, ob Dein AKH eine absolute Sollwertvorgabe unterstützt. Dann fkt. es.
Einen Kommentar schreiben: