Wandheizkörper und Fußbodenheizung über Stellmotoren?
Einklappen
X
-
Und wie steuert ihr die Heizpatrone an? Ich gehe davon aus, dass diese an einer 230V-Steckdose hängt, welche ihr über einen Schaltaktor steuern könnt. Stimmt das?
-
Ich hatte übersehen, dass das Bild nicht vom TE war und es passte nicht richtig zu seinen Beiträgen
.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat er ja auch geschriebenZitat von dancingman Beitrag anzeigenWir haben das auch so. Eigenen Stellantrieb des HTT im HKV und wenn es schneller warm werden soll, aktiviere ich die Heizpartone und schließe für 2h den Stellantrieb.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Und wo ist das Ventil für den Wasserkreislauf? Das solltest du nämlich schließen, wenn du den Heizstab einschaltest, sonst heizt du elekzrisch das ganze Haus und de HTT wird trotzdem nicht warm.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
An HKV . Haben nur FBHZitat von Fonzo Beitrag anzeigenKurze Zwischenfrage dazu: Du hast ihn am HKV von der FBH (VL und RL) und einen Heizstab drin?
IMG_20230117_075112.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Nö, man braucht gar nix, maximal einen freien Kanal mit Treppenlicht für den Timer. Geht alles nativ in KNX.
Einen Kommentar schreiben:
-
Brauch man nicht, kann man aber verwenden, geht übrigens auch mit Edomi, das vergaß ich zu erwähnen..Zitat von vento66 Beitrag anzeigenUnd für was braucht man da einen X1?
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Und für was braucht man da einen X1? Der Handtuchheizkörper regelt normal mit der FBH, und bei Bedarf wird er in Zwangsstellung (100% auf) versetzt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte den X1 anstelle eines KNX RTR gedacht, je nachdem was du hast oder günstig ist.Zitat von RoB1989 Beitrag anzeigenWas würde mir denn der X1-Server nutzen?
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
In dem Satz steckt ja schon ein Wiederspruch in Sich.Zitat von RoB1989 Beitrag anzeigenUnser Raumregler kann doch nur einen Regler ansteuern
Also entweder ist das Bedienteil auch der Regler und dann kommt da x% Stellwert raus und geht an einen "dummen" Aktor. Diesen Wert kann man natürlich auch an einen KNX-Stellantrieb am Handtuchheizkörper geben.
Der Handtuchheizkörper ist dann natürlich nur dann warm wenn die Raum-SOLL-Temperatur nicht erreicht ist.
Wenn der Handtuchheizkörper einen Ventilantrieb mit eigenem Reglerbaustein bekommt, dann bekommt der von diesem Bedienteil nur die Raum-IST-Temperatur. Die Raum-SOLL-Temperatur kannst da auch übernehmen oder nach Wünsche modifizieren.
Und natürlich könntest ein solches Stellventil auch ganz losgelöst von der Raumtemperatur ansteuern, wenn der Handtuchheizkörper nur für warme Handtücher aber nicht primär für den warmen Raum sorgen soll. Dann sendest einfach 100% Stellwert an den "dummen" Aktor / an den KNX-Ventielantrieb.
Wenn er beides machen soll Raumheizung im Basisbetrieb unterstützen und spontanes Handtuchheizen, dann solltest eine Logik ergänzen. Bedeutet Du hast mit dem Regler im RTR die Berechnung der x% Ventilstellung, so dass sich der HTT in den Heizbedarf für die Raumtemperatur integriert. Und dann kannst dieses Ergebnis durch eine Logik schleifen die das um ein Signal, es sollen unbedingt Handtücher gewärmt werden ergänzt. Dann geht der x%Stellwert entweder 1:1 rein und raus oder wird auf 100% angepasst.
Für eine solche Lösung kann der X1 als Logik verwendet werden. Und Wenn Du die x% Stellwert aus dem allgemeinem RTR nimmst würde ein normaler thermischer Ventilantrieb genügen welcher auch an einem "dummen" Heizungsaktor ohne eigenem Regler Aktor hängt. Die Logik im X1 macht dann nur den override auf 100%.
Offen ist dann was entscheidet das unbedingt warme Handtücher gemacht werden müssen.
Und Bedingung, dass der Wasserstrang an dem der HTT hängt muss immer warm ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also das Heizungsmodul mit Regler müsste dann direkt an den HTT? Ist das nicht das gleiche wie das KNX-Stellventil mit eigener Regelung?
Was würde mir denn der X1-Server nutzen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Temperatur bekommst du vom RTR, entweder schaffst du dir ein Heizungsmodul mit Regler zusätzlich an, oder du hast eine Server wie z.B. X1, oder ein KNX Stellventil mit eigener Regelung. Dann kannst du die selbe Temperatur einstellen, etwas wärmer, damit du immer warme Handtücher hast, oder etwas kälter für warme Füße. Du kannst auch das Ventil nur über einen Schaltaktor anschließen und dann per Zeitschaltuhr oder PM für eine halbe Stunde einschalten.
Lass dir was einfallen
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Kurze Zwischenfrage dazu: Du hast ihn am HKV von der FBH (VL und RL) und einen Heizstab drin? Wie ist der dann angeschlossen? Die meisten haben doch 2 Anschlüsse oben und 2 unten?! Heizstab dann von oben rein oder RL oben??Zitat von dancingman Beitrag anzeigenwenn es schneller warm werden soll, aktiviere ich die Heizpartone und schließe für 2h den Stellantrieb.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: