Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Wenn ich jedoch in der Gruppe in dem Sonnenuntergang Ausgang und Logik Eingang sind den Wert Wahr schreibe wir der Ausgang nicht getriggert und damit auch nicht die GA der Lichter bedient.
Wo ist mein Denk-/Verständnisfehler?
man schreibt nichts IN,AN,AUF eine GA. Alles auf dem Bus (Auch eine manuelle Eingabe in der ETS) sendet Telegramme auf den Bus wo dann meist eine GA mit enthalten ist. Also man sendet eine GA mit einem Wert in einem Telegramm.
Und da der Bus Broadcast ist, funktioniert quasi eine 1:n Logik.
Ein KO kann mit vielen GA verbunden werden aber es sendet immer nur 1 Telegramm und im Telegramm ist immer nur 1 GA.
Aber:
Ein KO kann auf alle Telegramme mit den an ihm verbundenen GA reagieren.
Wenn Du also schon eine GA hast die da Ja/Nein (1/0) liefert, dann kann diese auch direkt an alle KO verbunden werden die entsprechend reagieren sollen, da muss da nichts noch durch eine Logik nur um auf eine anders benamste GA dupliziert zu werden. Das kann funktionieren, ist aber kein guter Stiel und bei wachsender Anlage wird es sehr sehr unübersichtlich. Und GA-Name muss nicht immer identisch sein zu den KO Bezeichnern am Ziel-KO.
das mit "wenn 1 dann 1" war nur zur Übung, oder? Dass Du so eine Logik nicht brauchst, weißt Du, oder? Ist nur, damit Du nicht wertvolle Logikkanäle "verschwendest".
Ganz unerwartet: Am KO-250 Sonnenuntergang Ausgang fehlt das S unter Senden, damit zeigt die ETS an, dass am KO-250 mit einer anderen GA gesendet wird und die im Bild gezeigte GA nur als hörende Adresse angebunden ist. Jedes KO kann nur mit seiner ersten GA senden! In diesem Fall muss die erste GA mit dem Logik-Eingang verbunden werden.
ich taste mich gerade im Bereich Logik voran.
Ich versuche gerade meine Außenbeleuchtung mit Sonnenuntergang einzuschalten. (Was ich gedacht habe simpel ist.) :-(
Dafür verwende ich: MDT Logikmodul SCN-LOG1.02 und MDT Schaltaktor AKS.
Mein Gedankengang ist:
Sonnenuntergang (von Logikmodul, Typ Schalten) --> Eingang Universallogik (Typ Boolesch)
WENN Universallogik Eingang = 1
DANN Ausgang Boolesch =1
Wenn ich jedoch in der Gruppe in dem Sonnenuntergang Ausgang und Logik Eingang sind den Wert Wahr schreibe wir der Ausgang nicht getriggert und damit auch nicht die GA der Lichter bedient.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.