Zustand Fensterkontakt auf Arcus TouchIT anzeigen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Das S Flag heißt doch, dass du auf das Gerät etwas schreiben kann, dass hat nichts mit sendend zu tun! L und S blickt von außen auf das Gerät, also kann ich etwas zum Gerät senden, oder kann ich vom Gerät etwas lesen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Reason555
    antwortet
    Du hast natürlich recht, sorry. Der BE ist ja als sendend in der GA eingetragen, damit müsste es ja schon gehen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wieso soll beim Binäreingang ein S Flag gesetzt werden, du willst und kannst doch nicht den Status überschreiben?
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Reason555
    antwortet
    Das Sendeflag beim Binäreingang ist nicht gesetzt, das geht so dann nicht. Und klar, der BE kann nur an eine GA senden…

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNewbie10
    antwortet
    Danke.


    "Input.Feedback" habe ich mit der GA 6/1/15 verbunden:
    Screenshot KO des TouchIT.png

    Aber der Wert wird mir nicht angezeigt.
    Ich vermute, dass ich irgendwie versuche, an zwei GA zu senden (was ja nicht geht):
    Screenshot GAruppenadresse 6-1-15.png



    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Reason555
    antwortet
    Die Programmierung ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich finde das Display super.

    Die 6/1/15 muss auf jeden Fall mit Input.Feedback verbunden werden, das andere wird nicht belegt.
    Ich würde Objekttype 1-bit-ON/Off Text with value nehmen
    Im Feld "Name" dann: Fenster; L0=geschlossen; L1=geoeffnet
    Und Interactive auf off setzen

    Gruß Nils

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNewbie10
    hat ein Thema erstellt Zustand Fensterkontakt auf Arcus TouchIT anzeigen.

    Zustand Fensterkontakt auf Arcus TouchIT anzeigen

    Hallo,

    ich habe Fensterkontakte, die auf einen KNX-Binäreingang gehen.
    Nun möchte ich den Zustand eines Kontaktes auf dem TouchIT anzeigen lassen und verzweifle bald daran (im mit dem KNX-System verbundenen IP-Symcon wird mir der Zustand korrekt angezeigt, auch im Busmonitor sehe ich die Telegramme; grundsätzlich funktioniert also die HW-mäßige Anbindung)

    Der Kanal des Binäreingang ist mit der GA 6/1/15 verbunden.

    In den Parametern des ToucIT habe ich auf Seite 6 das Element 1 mit folgenden Parameter angelegt:
    Descriptor: "Test 1"
    Object Type: 1 Bit
    Element Type: 1-bit-ON/Off Toggle Text

    Dieses Element hat dann 2 KO:
    6.1-A IO.Switching_Test 1
    6.1-B Input.Feedback_Test 1

    Was muss ich jetzt hier wie verbinden, damit mir der Wert, der an die 6/1/15 gesendet wird, angezeigt wird?
Lädt...