Wie man das zusprüngliche Problem am besten löst:
- Busch Jäger Power Tool installiert > https://www.busch-jaeger.de/fuer-pro...rvice/software > ETS4/5 > https://www.busch-jaeger.de/bje/soft..._2_125_BJE.zip > PowerTool_SOW_XX_V....exe
- Beim Start von KNX6 > Einstellungen > ETS Apps > App installieren > "BJEFirmwareUpdateV2.etsapp"
- Ursprüngliches KNX-Projekt importiert (und gff. zur Sicherheit dupliziert) > Warnsymbol bei allen Geräten sind verschwunden
- Um dann etwas zu ändern / zu programmieren:
- An der richtigen Stelle im Haus im Projekt das KNX IP Gateway hinzugefügt - dafür war ein Import der Gerätedatei von der Herstellerseite nötig. In meinem Fall des "Siemens N 148/22" war die *.vd5 hier zum Download: https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-VE
- Neustart KNX System inkl. Gateway
- Dem Gateway einen neue pysikalische Adresse einprogrammieren
- Programmiertaste am Gateway drücken
- Wenn sich manche Geräteeigenschaften nicht ändern lassen hilft es sie aus dem Projekt zu entfernen und neu einzufügen. Dann sind sie auch direkt in KNX6 konfiguierbar, bei den alten Geräten macht sich die Power Tool Überfläche auf, was länger dauert und weniger gut funktioniert