    #16
    TabSel: Du bekommst doch vom MDT-Aktor ein "Ist oben" bzw. ein "Ist unten". Verbinde doch beide mit dem Stop-KO. Eventuell muss Du noch einen Filter nehmen, der nur 1 durchlässt, weiß nicht wie Stop auf 0 reagiert. Aber das ist es eigentlich, oder?

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #17
      Das Problem ist, dass der Taster kein Stop sendet sondern der Aktor jeden beliebigen Befehl als Stop nimmt, wenn das Rollo fährt. Und Ist oben/unten sind ja auch errechnet.
      Gruß
      Florian

      Kommentar


        #18
        Zitat von Abrradratra Beitrag anzeigen
        dass alle Bewohner die Automatik so akzeptieren.
        Kann aber auch einfach am fehlenden Umfang der Automatik liegen. Ich würde daher erstmal ermitteln welche Szenarien sind es denn die da zu häufiger manueller Korrektur nötigen. und das dann entsprechend in der Automatik/Szenensteuerung berücksichtigen.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #19
          Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
          Waldemar, genau so hab ich das seit Wochen am Laufen.

          aber ich stelle eben fest dass sich “ist-oben/unten” “verschiebt”, also der Rollo im Lauf der Zeit schon z.B. “ist-oben” sendet obwohl er auf etwa 5% hängt. Dadurch sende ich das STOP-verursachende SOC zu früh, das Rollo hängt, und geht auch nicht mehr weiter hoch, da bei jeder Fahrt sofort ein SOC gesendet wird weil der Aktor “ist-oben” sendet…

          warum sich das “ist-oben” im Vergleich zur tatsächlichen Physik verändert ist mir (noch) nicht klar, das verstehe ich noch nicht. Bis Dahin werde ich nen Workaround basteln der zB. bei der ersten morgendlichen Auffahrt von “ist-unten” bis “ist-oben” bei “ist-oben” KEIN STOP-verursachendes SOC schreibt und der Rollo damit ganz nach oben fährt.

          wenn jemand ne Erklärung beisteuern könnte warum
          sich die Korrelation “ist-oben” zur Rollo-Pos ändert, dann nur immer her damit, vielleicht hab ich auch nen Einstellungsfehler…

          Kommentar


            #20
            Wäre es vielleicht besser, mithilfe der Logik mitzuhören: Wie lange ist 'ist oben' bzw 'ist unten' her (länger als die 5% Fahrweg) und dann ggf. den Tasterbefehl zu duplizieren? Der Taster selbst stoppt jetzt also den Aktor, die Duplizierung aus der Logik fährt ihn wieder los.

            Kommentar


              #21
              und damit startet die Verfahrzeit wieder und ein Tastendruck bei SOC bewirkt während der Gesamtfahrzeit ein Stop selbst wenn Rollo stoppte weil ganz oben. Also nein, das würde nicht funktionieren.

              “ist-oben/unten“ mit dem „stop“-KO des Aktors verbinden, wie auch mumpf schrieb. Da „ist-oben/unten“ berechnet ist und nichts mit der physikalischen Pos des Rollos zu tun hat muss die Pos aber regelmäßig kalibriert werden. Daher muss das Stop gefiltert werden. Meiner Meinung nach am Besten dann wenn die Gesamtfahrzeit großteils abgelaufen ist, d.h. wenn der Rollo von „ist-unten/oben“ ohne stop bis „ist-oben/unten“ fuhr, und/oder einmal täglich bei der ersten Auf-/Abfahrt egal von welcher Position. In diesem Fall dann stop nicht schreiben, der Rollo fährt dann weiter in seine Endlage, die Gesamtverfahrzeit wird ablaufen, der nächste Tastendruck bewirkt danach kein Stop sondern gleich eine Reaktion und die Pos ist kalibriert.

              Kommentar


                #22
                Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                Kann aber auch einfach am fehlenden Umfang der Automatik liegen.
                Das würde ich auch vermuten.

                Man muss natürlich auch Lebensumstände berücksichtigen. Wenn meine Frau und ich täglich zu wechselnden und nicht vorhersehbaren Uhrzeiten arbeiten würden, dann waren einige Automatiken hier auch wirkungslos bzw. nicht realisierbar.

                Wir reden hier auch nicht über "wenn Helligkeit größer 100 Lux, dann Rollläden hoch". Die Logiken / Automatiken hier sind recht umfangreich. Da kommen schnell mal 100 bis 200 Zeilen Code zusammen. Nicht jede Logik sitzt sofort perfekt, sondern muss 1 bis 2 Mal nachgearbeitet werden, weil man vergessen hat, bestimmte Situationen zu berücksichtigen.

                Grundsätzlich, wenn es die Lebenssituationen zulassen, versuche ich auch, dies in Kundensystemen so umzusetzen. Dabei kommen unterschiedliche Umfänge zusammen, denn so wie jeder Mensch anders ist hat auch jeder einen anderen Bedarf an Automatiken. Meistens schaffe ich es aber, spätestens 6 Monate nach Einzug die Hälfte aller Rollläden von den Tastern zu verbannen

                Kommentar


                  #23
                  hjk Vielleicht könnt ihr in der Firmware hier etwas nachbessern? Der Aktor weiß ja ziemlich genau, dass er jetzt in den letzten Prozent (gerade beim Öffnen ggf. schon nicht mehr sichtbar) bzw. schon in der Fahrzeitverlängerung ist.

                  Kommentar


                    #24
                    Ich bin dagegen, der Rekalibrierung halte ich für wesentlich wichtiger als auf einen Tastendruck bei deinem Konzept verzichten zu können. Rekalibrierung braucht jeder, dein Konzept eher wenige.

                    SOC macht dir übrigens auch Probleme, wenn plötzlich Zentralfunktionen oder Automatismen mit eingreifen, da bringt der zweite Tastendruck nämlich das Teil zum stehen bzw die Automatik hält deine manuelle Fahrt an.

                    Gruß
                    Florian

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                      SOC macht dir übrigens auch Probleme, wenn plötzlich Zentralfunktionen oder Automatismen mit eingreifen, da bringt der zweite Tastendruck nämlich das Teil zum stehen bzw die Automatik hält deine manuelle Fahrt an.
                      Ich prüfe daher am Anfang einer jeden Automatik das Objekt "Verfahrstatus" der entsprechenden Kanäle, damit eben genau das nicht passiert. Klappt hervorragend.