X1 Logik erstellen - Bewegungsmelder erkennt Bewegung nach 7:00 Uhr

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von TCJ2021 Beitrag anzeigen
    Eigentlich merkwürdig, denn ich verstehe die Zeitschaltuhr so, dass diese eine 1 ausgibt, wenn die Zeitschaltuhr an ist und eine 0 ausgibt, wenn die Zeitschaltuhr aus ist...
    Die Erwartung ist verständlich; Gira hat eine ZSU gebaut mit zwei Schaltpunkten. Man kann und muss für jede Schaltzeit einen Wert angeben, auch bei Zeitraum! Das nenne ich eine böse Falle: Im Bild in [#9] ist zu sehen, dass der rechte Ausgangswert 0 oder 1 nicht gesetzt ist.
    Ich würde sicherheitshalber ändern auf Zeitpunkt und dann beide Zeitpunkte für EIN und AUS getrennt voneinander eingeben.
    Anschließend wieder mit dem Datenpunktmonitor beobachten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TCJ2021
    antwortet
    Hallo!

    Ja, der ist bei den Variablen-Datenpunkten und hat beim aktuellen Wert eine 1. Eigentlich merkwürdig, denn ich verstehe die Zeitschaltuhr so, dass diese eine 1 ausgibt, wenn die Zeitschaltuhr an ist und eine 0 ausgibt, wenn die Zeitschaltuhr aus ist...

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Im Datenpunktmonitor ganz oben sind nur die beiden Datenpunkte mit GAs zu sehen; gibt es weiter unten, bei den Gerätedatenpunkten, auch den "Flurbereich - RGBW einmalig schalten morgens" aus der ZSU?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TCJ2021
    antwortet
    Hallo!

    Ja, folgendes habe ich noch verstanden, wie ich dies in die Logik einbauen muss.

    Dafür wird ein AUS-Telegramm am Logik Ausgang mit der GA = 1/1/0 benötigt. Das kann ein Taster oder ein VISU-Taster erzeugen und in die Logik auf einen Eingang senden. Dieser Eingang muss das AUS-Telegramm weiter geben - das kann durch den unteren Filter für das Weiterleiten von AUS geschehen.
    Anbei die aktuellen Daten in einer Datei.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Leider fehlt das aktuelle Logikblatt, daher beziehe ich mich auf [#7]
    Der untere Pfad von der Zeitschaltuhr ZSU über den Filter, der nur Aus durchläßt zum Ausgang ist für das Ausschalten zuständig. Es kann mit dem Datenpunktmonitor beobachtet werden, ob zum Zeitpunkt des Ausschaltens der ZSU das Aus-Telegramm zum Ausgang transportiert wird.
    Zitat von TCJ2021 Beitrag anzeigen
    Leider habe ich deine Hinweise nicht verstanden.
    Welche? Bitte mit dem Zitatbutton nochmals fragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TCJ2021
    antwortet
    Hallo!

    Danke für den Hinweis. Ich freue mich auf weitere Antworten hinsichtlich meiner Herausforderung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von TCJ2021 Beitrag anzeigen
    Hallo vento66!

    "und das nächste Schalten vom BWM im Zeitfenster sperrt ihn dann wieder..." --> Ja, das ist irgendwie richtig.
    unsbhängig vom Problem, es ist übersichtlicher, wenn Du die Zitatfunktion benutzt. D.h. einen relevanten Ausschnitt markieren und dann auf dem Text doppelklicken. Es erscheint ein grüner Zitatbutton. Damit wird der Text übernommen und korrekt zitiert, gleichzeitig wird der Zitierte informiert. Daher ist das wichtig. Das geht auch mehrfach in einem Beitrag.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TCJ2021
    antwortet
    Hallo vento66!

    "und das nächste Schalten vom BWM im Zeitfenster sperrt ihn dann wieder..."
    --> Ja, das ist irgendwie richtig.

    Das Problem, was ich jetzt habe ist, dass der BWM gesperrt bleibt und zu keinen Zeitpunkt mehr in den "normalen" Modus zurückwechselt. Das heißt, die erste Bewegung nach 7 Uhr sperrt ihn und er geht nicht (zu keinem Zeitpunkt) mehr in den "normalen" Modus vor 7 Uhr zurück. Das Licht kann ich wie gesagt auch nicht mehr manuell ausschalten.

    @knxpaul: Leider habe ich deine Hinweise nicht verstanden. Wie genau muss ich meine Logik nun noch anpassen?

    "genau genommen würde ich den BWM wieder in den Automatik-Modus zurückschalten. Dafür wird ein AUS-Telegramm am Logik Ausgang mit der GA = 1/1/0 benötigt. Das kann ein Taster oder ein VISU-Taster erzeugen und in die Logik auf einen Eingang senden. Dieser Eingang muss das AUS-Telegramm weiter geben - das kann durch den unteren Filter für das Weiterleiten von AUS geschehen."
    Vielen Dank für die Hinweise!
    Zuletzt geändert von TCJ2021; 28.01.2023, 10:50.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Richtig, das entspricht dem gewünschten Verhalten
    Und nach 7 Uhr bliebt es nun an!

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    und das nächste Schalten vom BWM im Zeitfenster sperrt ihn dann wieder...

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von TCJ2021 Beitrag anzeigen
    Gibt es eine Lösung, wie ich das Licht doch wieder ausschalten kann?
    Nicht nur eine, sondern viele. Genau genommen würde ich den BWM wieder in den Automatik-Modus zurückschalten. Dafür wird ein AUS-Telegramm am Logik Ausgang mit der GA = 1/1/0 benötigt. Das kann ein Taster oder ein VISU-Taster erzeugen und in die Logik auf einen Eingang senden. Dieser Eingang muss das AUS-Telegramm weiter geben - das kann durch den unteren Filter für das Weiterleiten von AUS geschehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TCJ2021
    antwortet
    Hallo!

    Ich habe selbst einen Fehler entdeckt. In der Zeitschaltuhr war ein Wert nicht gesetzt. Siehe Anhang!

    Ich habe den Wert nun auf 1 gesetzt. Und heute morgen vor 7 Uhr ging das Licht immer wieder aus. Und nach 7 Uhr bliebt es nun an!

    Wunderbar. Genau so wollte ich es.

    Aber!: Ich bekomme das Licht nicht wieder aus. Es würde wahrscheinlich nun bis 15 Uhr eingeschaltet bleibt....

    Hmm. Eher ungünstig, wenn ich das Haus verlasse.

    Gibt es eine Lösung, wie ich das Licht doch wieder ausschalten kann?

    Viele Grüße und bis hier in vielen Dank für die Hilfen. Ich habe schon viel gelernt!
    Thomas
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Und wenn der BWM um 9:00 das erste mal auslöst? Spannend, wie man alles verkomplizieren kann!

    Einen Kommentar schreiben:


  • TCJ2021
    antwortet
    Hallo!

    Danke für deine Hinweise. Ich habe die Rückfallzeit auf 8 Stunden eingestellt.

    Morgen nachmittag nach 15 Uhr sehe ich mit den Datenmonitor einmal an und berichte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Im dritten Bild erkenne ich den laufenden Datenpunktmonitor. Der interne Datenpunkt zeigt keinen Wert an; vermutlich kam seit der letzter Inbetriebnahme noch kein Schaltpunkt. Da ist Geduld gefordert, also morgen nochmals schauen.

    Ein undefinierter Eingang verhindert einen sinnvollen Ausgangswert der Logik = der Datenpunkt für den externene Taster lang ist auch undefiniert.

    Die vergrößerte Zeitspanne 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr erfordert ein Ändern der Rückfallzeit von 2 Stunden auf 8 Stunden.