    Ich glaube, dass ich zu blöd zum Suchen bin, aber ich habe nichts gefunden, wie ich die Helligkeit der Lampen in Abhängigkeit der Raumhelligkeit steuern kann.
    In unseren Büroräumen soll über Präsenzmelder die Helligkeit und Anwesenheit ausgewertet werden. Wenn jemand da ist, soll immer eine gewisse Helligkeitsgrenze eingehalten werden. D.h. Tagsüber vermutlich Licht aus, Morgens Licht an und dann langsam runterdimmen, Nachmittags dann langsam hochdimmen.
    Ich habe dazu nichts im Forum gefunden, glaube aber, dass das doch eine normale Steuerung sein sollte.
    Gefunden habe ich die Möglichkeit, Dimmwerte über die Uhrzeit, auch in Abhängigkeit vom Sonnauf- und -untergang zu steuern. Das wäre evtl. eine Behelfsmöglichkeit, schöner wäre es aber, wenn es über die Raumhelligkeit/Außenhelligkeit gesteuert werden kann.
    Auf dem Testbrett habe ich dazu MDT-Aktoren und Präsenzmelder (AKD-0401.02 / SCN-P360E3.03). Ein Timberwolfserver 3500 ist auch vorhanden. Wenn dazu noch anderes notwendig sein sollte, ist das auch kein Problem.
    Würde mich über Lösungsansätze freuen. Vielen Dank.

    #2
    Das ganze nennt sich "Konstantlichtregelung". Wen man den richtigen Melder kauft, kann der das dann auch.

    Kommentar


      #3
      Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
      Konstantlichtregelung
      vielen Dank, also doch zu blöd zum suchen :-). Habe mal kurz geschaut, da gibt es ja diverse Modelle. Leider habe ich spontan keinen gefunden, der Temperatur und Konstantlicht anbietet. Oder ich baue zwei Melder in einem Raum ein. Auf alle Fälle bestelle ich mir mal einen für das Konstantlicht zum testen.

      Kommentar


        #4
        MDT SCN-G360K3.03. Gerade erst ein paar verbaut, weil die ohne KLR danals nicht verfügbar waren.....

        Kommentar


          #5
          Falls sowieso ein Homeserver vorhanden ist, gibt es alternativ den Logikbaustein 19049 "Konstantlichtregelung".
          Gruß
          Peter

          Kommentar


            #6
            Die BEG-PD11 ab V6 haben auch T-Sensoren und KLR-Funktion ebenso wie die Busch-Jäger Premium und sicher noch einige andere Melder mehr am Markt.
            ----------------------------------------------------------------------------------
            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
            Albert Einstein

            Kommentar


              #7
              Vielen Dank für die Antworten.
              Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
              MDT SCN-G360K3.03
              Habe jetzt mal einen zum testen bestellt.

              Zitat von Groberich Beitrag anzeigen
              ein Homeserver vorhanden
              Weiß nicht, ob ich das mit dem Timberwolf machen kann. Möchte aber erstmal möglichst alles über KNX direkt machen, was verfügbar ist und später mal verschiedene Sachen über Timberwolf oder Homeserver.

              Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
              Die BEG-PD11 ab V6 haben auch T-Sensoren und KLR-Funktion ebenso wie die Busch-Jäger Premium
              Auch gut zu wissen, falls ich mit dem MDT nicht zurecht komme.

              Kommentar


                #8
                Zitat von rbl Beitrag anzeigen
                ob ich das mit dem Timberwolf machen kann.
                geht sicher auch, gibt da ja den Matheformel-Baustein mit dem Du Dir da ne Funktion aus IST-Helligkeit und SOLL-Helligkeit zu einem Dimmwert x% errechnen kannst.

                Die Kombinationsverhältnis gedrucktes Handbuch zu ETS und praktischer Funktionalität ist bei MDT meist sehr gut gelöst. bei anderen Herstellern muss ich manches Kapitel im Handbuch auch dreimal Lesen um zu verstehen was die da meinen.
                ----------------------------------------------------------------------------------
                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                Albert Einstein

                Kommentar


                  #9
                  Da ist aber etwas mehr als Ist mit Soll zu vergleichen! Du musst das alles auch verzögern. Sonst hast Du bei jeder Wolke ein Diskolicht im Zimmer. Und ja, alles nativ in KNX machen, was möglich ist. Die faulen, die alles aus Bequenmlichkeit auf ihren Logikserver auslagern, bekommen eines Tages die Quittung präsentiert.
                  Zuletzt geändert von vento66; 24.01.2023, 17:10.