Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Beschattung: Auf/Ab bei Jalousien/Anfahren von Lamellenpositionen bei raffstores
Einklappen
X
-
Das hat tatsächlich geklappt, was ich da gemacht habe. Vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft!
- Likes 2
-
Du stellst den Ausgang auf Szene, Funktion UND oder ODER, ist egal. Belegst nur einen Eingang mit dem Tag Nacht Objekt.
Eine Logik normal eingeschaltet, die bei Wert 1 auslöst und eine Logik mit invertiert eingeschaltet, die löste dann bei Wert 0 aus.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Kannst auch ein ODER mit nur einem Eingang benutzen, hast auch nur einen Eingang die Dämmerung Ja/nein GA. Ausgang dann Szene-Nr. JA und Szene-Nr. nein
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok. Das schaffe ich ohne Hilfe definitiv nicht.
Ich habe eine Tag/Nacht Schaltung Tag=1 Nacht = 0 --> Ga 0/7/3
Szene 1 soll aktiviert werden, wenn Tag ist.
Ich nehme an, ich brauche eine und Logik:
image.png
Was ich hier einstellen soll, ist mir ein Rätsel:
image.png
Und hier?
image.png
Heißt das, wenn Eingang 2A und Eingang 2B den gleichen WErt haben, wird Ausgang 2 ausgeführt?
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmt, dei Dämmerungsfunktion sendet nur Auf/Ab, aber keine Szenen. Das könnte man mit dem Logikmodul wandeln.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Tipp. Wenn ich die Szenen in der Fassadensteuerung benutze, löst das aber nicht mein Problem mit den Schwellwerten oder?Zitat von hjk Beitrag anzeigenDann benutze doch Szenen in der Fassadensteuerung, dann kannst du das beliebig im JAL hinterlegen. Und auch per Taste ändern und abspeichern.
Alternativ geht das auch über die Automatikpositionen im JAL.
Ich habe jetzt die Szenen für die Raffstores hinterlegt ( Szene 1: 100% zu und Lamellenposition: 25%; Szene 2: 100% zu und Lamellenpostion 100%). Die Szenen kann ich mit dem Glastaster bedienen. Wie kann ich jetzt diese Szenen per Dämmerung schalten?
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann benutze doch Szenen in der Fassadensteuerung, dann kannst du das beliebig im JAL hinterlegen. Und auch per Taste ändern und abspeichern.
Alternativ geht das auch über die Automatikpositionen im JAL.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke. So hatte ich es bisher konfiguriert. Nur konnte ich damit nicht einstellen, dass sich nur die Lamellen bei den Raffstores tagsüber öffnen: Raffstores Tag: 100% zu und Lamellen 25%. Raffstores Nacht: 100% zu und Lamellen ebenfalls 100%Zitat von hjk Beitrag anzeigenDie Fassadensteuerung ist für Beschattung vorgesehen. Der Dämmerungssensor hat einen Schwellwert, den kannst du im Dämmerungsbereich einstellen und benutzen.
Eine Logik wird da normal nicht gebraucht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Fassadensteuerung ist für Beschattung vorgesehen. Der Dämmerungssensor hat einen Schwellwert, den kannst du im Dämmerungsbereich einstellen und benutzen.
Eine Logik wird da normal nicht gebraucht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Logik verbindest du mit den Aktoren, der Glastaster macht die Handbedienung und die passende Rückmeldung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also heißt das, dass ich mit der Fassadensteuerung so nicht weiterkomme....
Ich weiß zwar nicht, wie ich das mache, aber ist dieser Lösungsansatz richtig? Eine Logik mit der Dämmerung löst das absolute Anfahren der Lamellen/Raffstores aus. Die Logik gehört dann z.B. auf den Glastaster gelegt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, Dämmerung geht normalerweise im Bereich 0 bis 200 Lux, Verschattung wegen Sonne eher 20000-50000 Lux.
Gruß Florian
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Auf/ab der Raffstores (Fassadensteuerung Süd) funktioniert soweit. Allerdings wird die Steuerung viel zu spät (wenn es schon sehr hell ist) bzw. viel zu früh (wenn es noch immer hell bzw. nicht dunkel genug ist) ausgeslöst. Mich irritiert das x1000 bei bei den Schwellwerten. Sind hier nur 1000er Schritte bei den Lux möglich? Dann ist ja die ganze Funktion unbrauchbar. Kommastellen kann ich nicht einstellen.
Beim Dämmerungssensor steht nichts von x1000.
Kann mir bitte jemand erklären, wie MDT das meint. In der Beschreibung finde ich dazu nichts.
Einen Kommentar schreiben:
-
Derzeit (12:00) bei leichtem Sonnenschein:Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenWelche Helligkeitswerte werden mit dem Gruppenmonitor auf den Bus geschrieben? Bei einem oberen Schwellwert von 2000 Lx (Eingabe 2) sollten es 3000 Lx sein.
West: 7695,36 Lux
Süd: 7879,68
Ost: 9999,36
Dass Ost mittags mehr liefert als Süd, kommt mir komisch vor. Vielleicht ist was falsch beschriftet...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: