X1 Schaltzustände erreichen die KNX RF Geräte nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Klaus Gütter
    antwortet
    Im Kontextmenu (rechte Maustaste) des Medienkopplers

    Einen Kommentar schreiben:


  • aottenwaelder
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    ....Vorschau Filtertabelle Medienkoppler....
    Hallo,
    Sorry, bin ein "blutiger" Anfänger! Habe "Vorschau Filtertabelle Medienkoppler" bis jetzt in ETS6 noch nicht gefunden!
    Wo finde ich dies?
    Danke für die Unterstützung.
    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • aottenwaelder
    antwortet
    Ich habe nur bei den benötigten Gruppenadressen das Weiterleiten eingeschaltet.
    Ich kann auch mit dem RF USB nur den RF Bereich überwachen und da kommen auch nur diese Telegramme an.
    Was habe ich falsch gemacht?
    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Wie Micha sagt, den kompletten Telegrammverkehr auf Funk rauszupusten ist nicht schön und überschreitet wahrscheinlich den zulässigen Duty Cycle auf dem Frequenzband. Außerdem kommt damit jeder mit einem RF USB Interface in dein Haus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ist aber keine gute Idee.

    Einen Kommentar schreiben:


  • aottenwaelder
    antwortet
    Hallo zusammen,
    habe das Weiterleiten bei den Gruppenadressen eingeschaltet und jetzt funktioniert es.
    Danke für die Hinweise. Hatte zum ersten mal einen Linienkoppler.
    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Dazu muss man deine gesamte Topologie kennen
    Braucht man nicht.... man sollte nur die richtigen Fragen stellen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Klingt nach fehlender Filtertabelle im Medienkoppler. Werden die Jalousien ausschließlich über den X1 gesteuert? Vorschau Filtertabelle Medienkoppler sagt was?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Dazu muss man deine gesamte Topologie kennen, wenn du noch einen LK hast, programmiere denn auch einfach mal.
    Gruß Florian
    Und lies mal deinen eigenen Beitrag und versuche dir die Anlage vorzustellen, nur mit dem, was du geschrieben hast, du wirst nicht weit kommen
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 05.02.2023, 12:57.

    Einen Kommentar schreiben:


  • X1 Schaltzustände erreichen die KNX RF Geräte nicht

    Hallo liebe KNX Freunde,

    Ich möchte meine neuen Rolläden über KNX RF (Theben JU 1 S RF) steuern.
    Ich schaffe es einfach nicht, dass die Gruppenadressen vom X1 dort ankommen.
    Der Medienkoppler ist ein Gira.
    Ich kann die Adresse und alles programmieren (ETS über X1 IP) aber Signale scheinen an den Geräten nicht anzukommen.

    Der Medienkoppler steht auf x.y.0 (Medienkoppler)
    Der Schalter Repeater ist aktiviert.

    Wo habe etwas vergessen einzutragen?