Zitat von n0cke
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Szenen werden nicht immer vollständig ausgeführt
Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
-
Das passt auch soweit. Auch wenn ich die Szene über einen Taster aufrufe passt komischerweise der DPT auch nicht. Führt aber trotzdem die Szene aus. Leider nur nicht immer vollständig. Die Rolladen machen nie Probleme, nur die Jalousien. Eventuell liegt es an den ganzen Rückmeldungen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Prüfe doch mal im GPA was bei den Datenpunkten vom X1 steht. Der GPA übernimmt nicht immer die richtigen DPT. Die muss man dann von Hand anpassen.Zitat von n0cke Beitrag anzeigenKomisch ist auch das im Busmonitor immer der falsche DPT angezeigt wird wenn ich die Szene ausführe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hatte das ganze mal Raumweise aufgeteilt. Hab es grade mal versucht alles in einer Gruppenadresse. Leider noch das gleiche Problem. Komisch ist auch das im Busmonitor immer der falsche DPT angezeigt wird wenn ich die Szene ausführe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum hast du eigentlich mehrere GA's für die Szenen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich verstehe zwar nicht so ganz was MDT mit diesem Satz im Technischen Handbuch meint, aber vielleicht ist das die Ursache:
"Bei der Programmierung ist zu beachten, dass wenn 2 oder mehr Kanäle auf die gleiche
Szenennummer reagieren sollen, die Kommunikationsobjekte für die Szenen in den gleichen
Gruppenadressen untergebracht werden müssen. Durch Senden des Ansprechwertes für die Szene,
werden dann alle Kanäle angesprochen."
Du benutzt ja mindestens 2 GA's ( 4/0/0 und 4/0/1) für die Szenen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja das KO bestimmt die Datentyp im Telegramm (weil das sendet das ja), also gerne schauen das der DPT nicht nur an der GA (das ist da nur Kosmetik) sondern auch an allen sendenden KO richtig eingestellt ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Gruppenmonitor wird der richtige DPT (18.001) angezeigt. Im Busmonitor der falsche DPT (5.001)
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe nun noch das Problem, dass wenn die Szene ausgeführt werden soll, in der Diagnose DPT 5.001 angezeigt wird, obwohl die Gruppenadresse DPT 18.001 ist. Wie kann das sein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Dem Rollladenaktor mal weniger Last geben? Sprich 'Positionsmeldung während der Fahrt' abschalten. Ebenso Verfahrstatus, etc. wenn es nicht zwingend benötigt wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau mal in der Topologieansicht. Dort die Adressen anpassen und den X1 nochmal programmieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bzw. wenn ich 1.1.2 auswählen will kommt die Fehlermeldung das es nicht möglich ist
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie kann ich die Adresse ändern? In der aufgeklappten Liste kann ich nur im 15er Bereich wählen. Wie kann ich das ändern?
Screenshot 2023-02-13 201921.png
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: